Název: Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě? Přispěvatel: Jiří Kobos 03.08.2020, 18:02 Existuje nějaká norma, která předepisuje chránič na světelném okruhu ve větším obchodě (nepočítám nebezpečné prostory)? Vím, že v bytech je chránič předepsán, ale pro obchody, kanceláře, průmyslové prostory ... jsem nic takového nenašel. Název: Re: Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě? Přispěvatel: nobody 03.08.2020, 18:40 Hledal jsem v diskusích jednoznačné odpovědi a nenašel. A na Facebooku, Twitteru nebo Instáči taky nic?(doh) Diskusní fórum je zde jako doplněk! (norm) ČSN 33 2000-4-41 ed.1 a 2 . Název: Re: Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.08.2020, 18:46 Název: Re: Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě? Přispěvatel: Honza Veselý 07.08.2020, 17:55 Hele, jestli se nepletu, pro světla je 100mA. Abys ho vybavil to musi být rána, kterou bys jen tak pres vypinač 16A nominal, spinat asi neměl. A pokud použiješ rele/stykač, tak víš do čeho jdeš... Ale to by ses asi takhle neptal.Norma není od,roku 1995 návod.
Název: Re: Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě? Přispěvatel: Radim Strycharski 07.08.2020, 18:41 Hele, jestli se nepletu, pro světla je 100mA. To se pletete. (norm)Název: Re: Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.08.2020, 18:49 Plete si to s nádražím. Tam občas bývá TT a proto sto milíků.
Název: Re: Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě? Přispěvatel: Radim Strycharski 07.08.2020, 19:38 S nádražím si to neplete. Když je tam TT, tak se dá chránič, co vyhovuje na odpor zemniče a to prakticky vyhoví každý. Takže se běžně dává 300 mA.
|