Přispěvatel: Jiří Kobos 03.08.2020, 18:02

Existuje nějaká norma,  která předepisuje chránič na světelném okruhu ve větším obchodě (nepočítám nebezpečné prostory)?
Vím, že v bytech je chránič předepsán, ale pro obchody, kanceláře, průmyslové prostory ... jsem nic takového nenašel.


Název: Re: Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
Přispěvatel: nobody 03.08.2020, 18:40
Hledal jsem v diskusích jednoznačné odpovědi a nenašel.
A na Facebooku, Twitteru nebo Instáči taky nic?
 (doh) Diskusní fórum je zde jako doplněk!  (norm)


ČSN 33 2000-4-41 ed.1 a 2 .


Název: Re: Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.08.2020, 18:46
jsem nic takového nenašel.

Ani jste najít nemohl.


Název: Re: Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
Přispěvatel: Honza Veselý 07.08.2020, 17:55
Hele, jestli se nepletu, pro světla je 100mA. Abys ho vybavil to musi být rána, kterou bys jen tak pres vypinač 16A nominal, spinat asi neměl. A pokud použiješ rele/stykač, tak víš do čeho jdeš... Ale to by ses asi  takhle neptal.Norma není od,roku 1995 návod.



Název: Re: Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
Přispěvatel: Radim Strycharski 07.08.2020, 18:41
Hele, jestli se nepletu, pro světla je 100mA.
To se pletete.  (norm)


Název: Re: Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.08.2020, 18:49
Plete si to s nádražím. Tam občas bývá TT a proto sto milíků.


Název: Re: Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
Přispěvatel: Radim Strycharski 07.08.2020, 19:38
S nádražím si to neplete. Když je tam TT, tak se dá chránič, co vyhovuje na odpor zemniče a to prakticky vyhoví každý. Takže se běžně dává 300 mA.