Název: Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
Přispěvatel: Marián Jelínek 03.08.2020, 17:43
Proč časový spínač CS3-1 nevypíná ventilátor?

Po předchozích dobrých zkušenostech jsem ke spínání ventilátoru koupil spínač CS3-1 a zapojil ho na samostatné tlačítko bez světla, což by podle výrobce neměl být problém.

Ventilátor je Vents VNV-1 80KP, který má na svorkovnici 3 svorky a podle toho, která je připojena, se volí otáčky ventilátoru. Těm by podle dokumentace měl odpovídat příkon 17/27/48 W, což je ve všech případech více než 5W minimálního zatížení CS3-1.

Po zapojení jsem však narazil na problém: Časový spínač vypíná ventilátor pouze v případě, když běží na maximální otáčky. V případě volby dvou nižších výkonů se zapne a běží stále a musím ho vypnout jističem.

Nenapadá někoho, čím by to mohlo být? Pro vyloučení vady CS3-1 jsem vyzkoušel dva různé kusy a chování je v obou případech stejné. (Napadá mě, že nevím, jak je ve ventilátoru řešena volba otáček a jestli by právě toto nemohlo spínač nějak ovlivňovat - např. proto, že odebíraný proud v případě snížených otáček nemá sinusový průběh. Ale to spekuluji.)


Název: Re: Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.08.2020, 21:53
... odebíraný proud v případě snížených otáček nemá sinusový průběh...
Já bych spíše odhadoval, že u malých otáček bude velký nebo nevhodný fázový posuv mezi proudem a napětím a že to pro tu elektroniku bude nekorektní pracovní režim


Název: Re: Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
Přispěvatel: Václav Třetí 03.08.2020, 22:18
Záleží na konstrukci vícerychlostní ho motorku ventilátorku. Základní možnosti jsou dvě, více rychlosti je řešeno buď přepínáním vinutí motoru nebo přepínáním různých kapacit běhových kondenzátorů v pomocné fázi motoru. V obou případech to bude mít vliv na fázový posuv jak píše kol. Jiří Schwarz a bezkontaktní elektronické časové relé (s triakem) nebude v určitém režimu schopné funkce. Možná by pomohlo paralelní připojení odporové zátěže. Nebo použít časový obvod na výstupu s klasickým relé.


Název: Re: Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
Přispěvatel: Marián Jelínek 03.08.2020, 22:33
... nebo použít časový obvod na výstupu s klasickým relé.

Neměl byste nějaký tip?


Název: Re: Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
Přispěvatel: Václav Třetí 04.08.2020, 04:00
 Obdobné provedení s relé má označení cs3-16. 


Název: Re: Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 04.08.2020, 06:54
Taky jsem měl problém s "elektronickým" časovačem, od té doby používám pouze ty, které mají relé. Doporučuji zavolat výrobci, na technickém oddělení určitě poradí.