Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jiří Vlk 02.08.2020, 16:47



Název: Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
Přispěvatel: Jiří Vlk 02.08.2020, 16:47
ČSN 33 2000-5-52:
" Pokud vodiče různých proudových obvodů téže proudové soustavy procházejí touž krabicí, lze v ní přerušit vodiče jen jednoho obvodu. "
Vodiče dvou různých  světelných obvodů jsou při použití dvojitého přepínače nutně přerušeny v téže krabici. Podle citátu to norma nepřipouští. Je snad tyto spínače zakázáno používat?


Název: Re: Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 02.08.2020, 17:24
Je opravdu velkým problémem použít dvojitou krabici a dva schodišťáky???


Název: Re: Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.08.2020, 17:43
Přiznám se, že mě tento požadavek normy pravděpodobně minul. Navíc mi nepřipadá příliš smysluplný. Vidí v tom někdo logiku?

Je opravdu velkým problémem použít dvojitou krabici a dva schodišťáky??

Odpovídáte na úplně jinou otázku, než tazatel položil.


Název: Re: Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
Přispěvatel: David Hruda 02.08.2020, 18:47
Jeden jistič = jeden obvod.
Pokud se setkávají v nějaké krabici dva obvody, je to špatně, ale ještě jsem to nikdy nepotkal. (snad by to mohlo někde nastat u spínače 6+6)


Název: Re: Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.08.2020, 19:41
Vnímám to jako David.
Bylo by špatně, kdybych si vypnul jeden jistič, z části "svorek" v jedné krabici mi napětí zmizelo, ale na části zůstalo. Tam by nejnebezpečněj í bylo, kdybych si ověřil beznapěťový stav a někdo mi tam z jiného obvodu pustil napětí přes nějavý vypínač
A nebylo by ani moc dobré, kdyby se v krabici s jednofázovými okruhy objevilo na svorkách sdružené napětí


Název: Re: Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
Přispěvatel: Jiří Vlk 02.08.2020, 19:52
Jeden jistič = jeden obvod.
To je vysvětlení - jako slaboproudař jsem chápal obvod jako smyčku od zdroje ke spotřebiči a zpět přerušovanou spínačem.


Název: Re: Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
Přispěvatel: Radim Strycharski 02.08.2020, 20:01
Vodiče dvou různých  světelných obvodů jsou při použití dvojitého přepínače nutně přerušeny v téže krabici. Podle citátu to norma nepřipouští. Je snad tyto spínače zakázáno používat?
Když se zabezpečuje pracoviště u lustru se dvěma ovládanými větvemi, tak se snad předpokládá, že to zaprvé musí stačit udělat vypnutím jednoho jističe a že za druhé by se mělo vyloučit, že se tam bude po dvou různých vodičích posílat 400 V.


Název: Re: Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
Přispěvatel: Václav Třetí 02.08.2020, 20:07
Zásadní je to, jak je elektroinstala ce navržena a rozdělena na jednotlivé okruhy (jističe).
Již v dobách prvních kolíbkových spínačů existovala provedení spínače 5A a 5B, což je dnes obvyklejší označovat 6+1 a 6+6. Pokud dělal instalaci odborník, nebyl nikdy na stejném strojku takových spínačů přívod ze dvou jističů nebo dokonce ze dvou fází. Pokud je instalace navržena tak, že je třeba tyto dva okruhy napájet ze samostatných jističů, je jediným správným řešením použití dvou samostatných krabiček s jednotlivými spínači.

Pokud je použit vypínač č. 5 (čili 1+1),  není u části spínačů ani připojení na dva okruhy možné, vstupní svorka je společná, u spínačů, které jsou stavebnice to je třeba propojit při montáži. Netuším, jaký by mohl být rozumný důvod použít na jeden lustr dva různé přívody.


Název: Re: Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 02.08.2020, 20:27


Odpovídáte na úplně jinou otázku, než tazatel položil.

 Jen jsem napověděl řešení...

 Václav Třetí:
Jsou dvojité schodišťáky s oddělenými strojky.
Přívody se musí proklemovat ve vypínači. Tuším Legrand nebo Schneider je vyrábí... ;)


Název: Re: Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
Přispěvatel: David Hruda 02.08.2020, 20:38
Jsou dvojité schodišťáky s odělenými strojky.
Přívody se musí proklemovat ve vypínači. Tuším Legrand nebo Schnaider je vyrábí... ;)
I u ABB se musí 6+1 a 6+6 proklemovat, takže připojit to na dva různé obvody by šlo, ale podle mého názoru by to nebylo správné řešení.

To je vysvětlení...
V tom se často chybuje, a z toho vychází ta tvrzení, že pro každé svítidlo musí být samostatný chránič apod.


Název: Re: Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
Přispěvatel: Václav Třetí 02.08.2020, 20:39
Jen jsem napověděl řešení...


Jsou dvojité schodišťáky s oddělenými strojky.


Vždyť to tam píši!


Název: Re: Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 02.08.2020, 21:38
Omlouvám se, přehlédl jsem...


Název: Re: Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
Přispěvatel: Václav Třetí 03.08.2020, 05:25
Nic se neděje, to se stane.


Název: Re: Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
Přispěvatel: Pavel Horský 03.08.2020, 07:10
A uplně jednoduše....s trojek je stavěn na 230V/10A. Pokud na něj napojíte dva přívody z různých fází, pak už to nebude 230V, ale 400V. A pokud budete tvrdit, že si dáte pozor na zapojení z jedné fáze, po návštěvě jiného elektrikáře a jeho zásahu do rozvaděče to už nemusí být pravda.
Ale jek zde již bylo napsáno "jeden jistič - jeden obvod".

Když tak přemýšlím, za celou dobu co se rýpu do instalaček mě opravdu ani okrajově nenapadlo, že bych mohl na 6+6 napojit dva obvody a každý z jiného jističe. Jak se taková myšlenka vůbec vdere do něčí hlavy?


Název: Re: Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.08.2020, 08:16
Vraťme se zpět k původnímu dotazu.  8)

Norma ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 vodiče různých obvodů (ze dvou jističů) v jedné krabici nevylučuje. Pouze dává požadavek, aby byl v této krabici přerušován pouze jeden z těchto obvodů. Je to v příloze NA, čl. 4.3.4.4. Jak tento požadavek mám uchopit?

Dvojitý přepínač lze použít, jelikož se jej tento požadavek netýká. Obvykle jsou oba spínače napájeny jedním jističem.

Ještě poznámka: kdo z vás si neosahá krabici zkoušečkou i po vypnutí?


Název: Re: Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
Přispěvatel: Jan Franěk 03.08.2020, 08:28
Norma ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 vodiče různých obvodů (ze dvou jističů) v jedné krabici nevylučuje. Pouze dává požadavek, aby byl v této krabici přerušován pouze jeden z těchto obvodů. Je to v příloze NA, čl. 4.3.4.4. Jak tento požadavek mám uchopit?

Dle mě je to pozůstek z dob instalací, kdy se tahaly rozvody za dvěma pojistkami. Jedna pro světla a druhá pro pojistky, se společným PEN. Vždy se v krabici "odbočil" pouze jeden z těchto fázových vodičů, což znamenalo že je tato krabice světelná, nebo zásuvková. V "moderních" instalacích (bytové výstavbě) pro to také nevidím asi žádné uplatnění.

A....... Jak se taková myšlenka vůbec vdere do něčí hlavy?

Snadno  ;)

To je vysvětlení - jako slaboproudař jsem chápal obvod jako smyčku od zdroje ke spotřebiči a zpět přerušovanou spínačem.


Název: Re: Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
Přispěvatel: Václav Třetí 03.08.2020, 11:22
...kdo z vás si neosahá krabici zkoušečkou i po vypnutí?

  Zbrklý tele elektrikářský nebo kutil.


Název: Re: Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 03.08.2020, 15:15
Přiznám se, že mě tento požadavek normy pravděpodobně minul. Navíc mi nepřipadá příliš smysluplný. Vidí v tom někdo logiku?

Odpovídáte na úplně jinou otázku, než tazatel položil.

Logiku bych viděl v tom, že se citovaný požadavek (NA.4.3.4.4) týká vedení v elektroinstala čních trubkách (lištách)


Název: Re: Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.08.2020, 18:50
Logiku bych viděl v tom, že se citovaný požadavek (NA.4.3.4.4) týká vedení v elektroinstala čních trubkách (lištách)

Podle mě netýká.

Spíš souhlasím s Honzou, že se jedná o historický pozůstatek z dob, kdy se instalace dělaly jinak. Jako RT to pouštím z hlavy.

Navíc, je to národní doplněk a jak víme, národní doplňky mají jepičí život.


Název: Re: Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 04.08.2020, 07:31
Podle mě netýká.

Spíš souhlasím s Honzou, že se jedná o historický pozůstatek z dob, kdy se instalace dělaly jinak. Jako RT to pouštím z hlavy.

Navíc, je to národní doplněk a jak víme, národní doplňky mají jepičí život.

NA.4 Způsoby kladení vedení

    NA.4.1 Vedení z holých vodičů

    NA.4.2 Vedení z jednožilových izolovaných vodičů uložených na podpěrách

    NA.4.3 Vedení v elektroinstala čních trubkách (lištách),  úložných elektroinstala čních
    kanálech (žlabech),  stavebních dutinách apod.

    NA.4.4 Vedení z můstkových nebo jednožilových vodičů

    NA.4.5 Kabelová vedení


Název: Re: Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.08.2020, 08:37
   NA.4.3 Vedení v elektroinstala čních trubkách (lištách),  úložných elektroinstala čních
    kanálech (žlabech),  stavebních dutinách apod.

Tak beru zpět. Ale pak mi to nedává smysl už vůbec. Chápal bych zákaz dvou různých okruhů v krabici. To tam ale není.

EDIT: Ten samý požadavek jsem našel ve zrušené ČSN 34 1050:1970, čl. 64 d).