Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jiří Kobos 29.07.2020, 00:31



Název: Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
Přispěvatel: Jiří Kobos 29.07.2020, 00:31

Dostal se mi do rukou projekt, kde je cca 7 okruhů venku (ne v ochranném pásmu jímačů).
Při přechodu do objektu mají každý okruh v samostatném rozvaděči, tzn. 7x rozvaděč se svodičem přepětí 1typ.

Já dávám v tomto případě těchto 7 okruhů do jednoho rozvaděče se sedmi přepěťovkama.
7 rozvaděčů je podle mě zbytečnost.
Co je podle vás správně?
Proč to tak mají, je nějaký důvod?
Napadá mě jen jednodušší montáž vybavení rozvaděče, že se kabely budou lépe skládat.
Ale zase jich je 7, takže montáž jednodušší nebude.


Název: Re: Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
Přispěvatel: Jan Hájek 29.07.2020, 08:25
Jeden rozvaděč bude vhodnější, kovový by byl skvělý a umístěný co nejblíže uzemnění.


Název: Re: Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
Přispěvatel: Jiří Kobos 29.07.2020, 16:16
Děkuji. To jsem si myslel.
Tu otázku jsem nechtěl komplikovat, ale ty vývody jsou venku na střeše(v ochranném pásmu),  jsou to: tep. čerpadla, klimy ,VZT. Mají to napojený přes přepětí 1.TYP.
Nestačila by přepěťovka typ 2? I když já bych asi také raději pro jistotu dal 1.TYP - podle mě není jistota různých potrubí kudy OPRAVDU povedou.


Název: Re: Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
Přispěvatel: Jiří Kobos 29.07.2020, 16:17
Na začátku předchozího příspěvku se mě nezobrazilo slovo děkuji. Tak opravuji.


Název: Re: Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
Přispěvatel: Jan Hájek 29.07.2020, 16:45
Pokud jsou zařízení na střeše v ochranném prostoru jímací soustavy a je dodržená izolační vzdálenost s, tak opravdu stačí typ 2.
Nicméně je možnost použít i DEHNshield, je sice o něco dražší (ca 30%) než typ 2, ale rozvaděč, bižuterie i práce jsou ve stejném objemu jako u typ 2 a tak se cena za rozvaděč zvedne pouze lehce.
https://elektrika.cz/data/clanky/kombinovany-svodic-pro-rodinne-domy-dehnshield (https://elektrika.cz/data/clanky/kombinovany-svodic-pro-rodinne-domy-dehnshield)


Jeho jádro je jiskřiště, takže lze očekávat delší životnost než u typ 2.


Název: Re: Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 29.07.2020, 22:03
A nezapomenout i na komunikacni a ovladaci kabely.
Nebylo by tecnicky možné mit jeden silovy privod a v rozvadeci jeden svodic napriklad Dehn shield a za nim (smerem k zarizeni) jistice pro jednotlive zarizeni?
V pripade uderu/preskoku na zarizeni by mozna jistice byly obetovany...
A pochopitelne by svodice i na ovladacich kabelech. A pak taky zajistit aby svtechnoligii nesly kovove trubky do vnitr domu.


Název: Re: Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
Přispěvatel: Jiří Kobos 30.07.2020, 15:24
To už jsme tady vyřešili s p. Hájkem. Jeden svodič dát nejde.
Důvod je, že by ty obětované jističe nebyly chráněné proti bleskovému proudu a to by pak mohli začít hořet nebo vybouchnout rozbít rozvaděč(a začít mimo rozvaděč hořet). Toto se prý jednou xxx let může stát(což je pravda stát se může cokoli).
Obrovskou náhodou shoří dům a na koho to bude? Projektant, montér nebo, revizák?


Název: Re: Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
Přispěvatel: Pavel Horský 31.07.2020, 07:18

Obrovskou náhodou shoří dům a na koho to bude? Projektant, montér nebo, revizák?

Na revizním technikovi, ale jen do konce platnosti revize. Pak již za vše nese zodpovědnost provozovatel/uživatel el. instalace.


Název: Re: Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
Přispěvatel: Jan Hájek 31.07.2020, 09:17
Důvod je, že by ty obětované jističe nebyly chráněné proti bleskovému proudu a to by pak mohli začít hořet nebo vybouchnout rozbít rozvaděč(a začít mimo rozvaděč hořet).
Zažil jsem to, pružinka z explodujících jističů rozšvihala svodiče.


Název: Re: Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
Přispěvatel: Jan Hájek 31.07.2020, 09:20
Na revizním technikovi, ale jen do konce platnosti revize. Pak již za vše nese zodpovědnost provozovatel/uživatel el. instalace.

Doporučuji tuto přednášku:

S advokátem Jiřím Kaňkou o hromosvodech


Název: Re: Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
Přispěvatel: Jiří Kobos 01.08.2020, 01:20
Takže jak jsem z toho pochopil, odpovědnost mají všichni - projektant, montér i revizák. Přijde mi to logické.
Logická i nelogická je odpovědnost hlavního projektanta budovy za jednotlivé dílčí profese(které si nechává externě zpracovávat). Sice by měl za celkový projekt stavby odpovídat, to ano, ale jak toho má dosáhnout? Nikdo neumí všechny profese tak, aby to byl schopen zkontrolovat. Jedině že by si ještě zajistil kontrolu každé profese jiným odborníkem. Pak by hl. projektanta soud možná nepotrestal nebo jen mírněji.