Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Lukáš Krejčíček 26.07.2020, 19:57



Název: Co může být příčinou vybavování jističe kompresoru tepelného čerpadla?
Přispěvatel: Lukáš Krejčíček 26.07.2020, 19:57

Jedná se o tepelné čerpadlo vzduch voda.
Po delším provozu vyhazuje jistič.
Měřen izolační stav cca po 30 minutách provozu 70mega.
Bohužel sem neměl ještě možnost změřit při delším provozu.
Je možné, že při delším provozu se kompresor nahřál a klesl mi izolačni stav natolik, že došlo ke zkratu?


Název: Re: Co může být příčinou vybavování jističe kompresoru tepelného čerpadla?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 27.07.2020, 08:41
U klimatizace mi vypadává jistič, když mám znečištěné voštiny  na výparníku vnější jednotky. Po vyčištění voštin wapkou (opatrně, ať si nezvohýbáte voštiny a vypněte si napájecí jistič) mám vždy na rok od výpadků jističe pokoj.


Název: Re: Co může být příčinou vybavování jističe kompresoru tepelného čerpadla?
Přispěvatel: David Hruda 27.07.2020, 08:57
Spíš bych to viděl na tepelnou spoušť. Změřte proud.
Onehdy mě překvapil o 50 % vyšší proud u TČ, než by podle příkonu měl být. Volal jsem dodavateli, jestli tam není závada a ten mi sdělil, že je to tak správně.


Název: Re: Co může být příčinou vybavování jističe kompresoru tepelného čerpadla?
Přispěvatel: Peter Munka 27.07.2020, 10:09
U klimatizace mi vypadává jistič, když mám znečištěné voštiny  na výparníku vnější jednotky. Po vyčištění voštin wapkou (opatrně, ať si nezvohýbáte voštiny a vypněte si napájecí jistič) mám vždy na rok od výpadků jističe pokoj.

Ehm, ma to podla vyrobcu krytie na cistenie striekajucou vodou pod vysokym tlakom ?
Proti dazdu to krytie ma, kedze to stoji vonku, ale toto ?


Název: Re: Co může být příčinou vybavování jističe kompresoru tepelného čerpadla?
Přispěvatel: Jan Bocek 27.07.2020, 10:13
Přesně tak, jak píše David Hruda,
bez měření proudu a znalosti vypínací charakteristik y jističe
se nikam nedostanete.

Měření izolačního odporu je sice zajímavé, ale zde to moc nevede k cíli.
Na příklad u kompresoru může vzniknout problém, když velmi často zapíná a vypíná.
Řečeno jinak, jak máte nastavenou max. a min. teplotu vzhledem k okolní teplotě.
Proto to nemusí být technická závada, ani porucha, ale je to záležitost nastavení
vhodného režimu provozu. Prostudujte podrobně Návod na obsluhu a údržbu.


Název: Re: Co může být příčinou vybavování jističe kompresoru tepelného čerpadla?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 27.07.2020, 10:30
Čištění voštin wapkou mi dělá servisní technik klimatizací při pravidelné kontrole úniků chladiva.


Název: Re: Co může být příčinou vybavování jističe kompresoru tepelného čerpadla?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.07.2020, 10:57
U klimatizace mi vypadává jistič, když mám znečištěné voštiny  na výparníku vnější jednotky...
Tady bych si tipnul, že i vy provozujete jistič v trochu nestandardním režimu trvalého mírného přetížení.
A když se zhorší chlazení a jednotka běží déle nebo častěji, už se dokáže tepelná spoušť přehřát a reagovat.
To by asi také chtělo přeměřit proud a podle výsledku přehodnotit jištění


Název: Re: Co může být příčinou vybavování jističe kompresoru tepelného čerpadla?
Přispěvatel: Peter Lovacký 27.07.2020, 12:21
Podľa môjho na začiatok môže pomôcť aj jednoduchá výmena ističa za nový, kvalitnejší
Už sa mi párkrát stalo že nie pripojené EZ bolo príčinou, ale práve častejšie a dlhodobejšie preťažovaný istič mal tak unavenú tepelnú spúšť, že vybavoval už tesne nad In


Název: Re: Co může být příčinou vybavování jističe kompresoru tepelného čerpadla?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 27.07.2020, 12:30
Na štítku klimatizace mám předepsané jištění pojistkou 20A. Nakonec projektant osadil vývod jističem C25. Stejně ale když jsou znečištěné voštiny výparníku, tak jistič padá a po vyčištění nepadá. V rámci záruky vyměnili všechno možné.


Název: Re: Co může být příčinou vybavování jističe kompresoru tepelného čerpadla?
Přispěvatel: Lukáš_MPSK 27.07.2020, 12:55
Len pre zaujímavosť, moja 2 roky stará skúsenosť:

Elektrokotol 15kW pripojený káblom CYKY-J 5x6, cca 20m kábla pod omietkou. Nainštalované asi pred 20 rokmi. Hlavný istič zhadzuje nepravidelne, aj bez záťaže. Niekedy 3 dni od zapnutia, niekedy 30 minút po zapnutí. Istič LTN 32B/3.

Izolačný odpor medzi (asi, nepamätám) L1-L3 > 50 Mohm, ostatné > 100 Mohm. Keď som pomeral a skontroloval všetko a nevedel čo už s tým, tak som kábel odpojil na oboch koncoch a nahradil CYKY-J 5x4, ktorý som len tak rozmotal po chodníku, cez okno. Prešli 2 týždne a bez výpadku. Trochu sa síce hrial  :)

Po 2 týždňoch sme spravili trvalú náhradu CYKY-J 5x10 a odvtedy bez problémov.


Název: Re: Co může být příčinou vybavování jističe kompresoru tepelného čerpadla?
Přispěvatel: Lukáš Krejčíček 27.07.2020, 13:46
Chladicí ohruh je v pořádku, kondenzátor je samožrejmně čistý. Mi jde oto že  při provozu zhruba 40 minut začne cyklovat stykač a vybaví jistič.
Změřím proudy. Je to jestě staré cerpadlo, takže tam není žádný invertor.
Je tam jen stykač, rozběhový kondenzátor, časové relé, flowswitch.


Název: Re: Co může být příčinou vybavování jističe kompresoru tepelného čerpadla?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 27.07.2020, 13:55
Rozběhový kondenzátor preventivně vyměňte, má krátkou životnost.
Doporučuji od výrobce Elektronické součástky CZ. Kupte ve třídě životnosti A 30 000 hodin. Nekupujte žádnou italskou náhradu s životností 1 000 hodin.


Název: Re: Co může být příčinou vybavování jističe kompresoru tepelného čerpadla?
Přispěvatel: Kastner Lubomír 27.07.2020, 16:40
Mám dotaz -jer to rozběhový a nebo běhový kondenzátor? Nebo má snad motor dva kondenzátory? Pokud by měl motor jen rozběhový kondenzátor nebo dva kondenzátroy - běhový+rozběhový, musí tam být nějaký odpínací člen - odstředivý  nebo elektronický. Možná je závada právě v tomto odpínači. A každopádně to chce měřit proudy. Chtělo by to více informací ohledně kondenzátorů a motoru


Název: Re: Co může být příčinou vybavování jističe kompresoru tepelného čerpadla?
Přispěvatel: Jan Bocek 27.07.2020, 18:06
Chladicí ohruh je v pořádku, kondenzátor je samožrejmně čistý. Mi jde oto že  při provozu zhruba 40 minut začne cyklovat stykač a vybaví jistič.
Změřím proudy. Je to jestě staré cerpadlo, takže tam není žádný invertor.
Je tam jen stykač, rozběhový kondenzátor, časové relé, flowswitch.

Hledejte závadu, proč začne "cyklovat" stykač......


Název: Re: Co může být příčinou vybavování jističe kompresoru tepelného čerpadla?
Přispěvatel: Lukáš Krejčíček 27.07.2020, 18:36
vyměnil sem stykač za jiný a už je to v pořádku. všem díky za rady.. :)