Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Vojtěch Čechal 01.07.2020, 07:59



Název: K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
Přispěvatel: Vojtěch Čechal 01.07.2020, 07:59
Na operčních sálech v nemocnici, které rekonstruujeme, je IT síť. Všechny silové kabely obsahují kromě klasických žil (hnědá, modrá,...) i neizolovaný drát. K čemu slouží?


Název: Re: K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
Přispěvatel: Václav Třetí 01.07.2020, 11:31
Vaše otázka říká něco jiného, než je potom v textu. Snad jsem to tedy pochopil dobře.

Pokud má kabel stínící folii, slouží tento vodič k jejímu připojení na zemnění. Pokud v kabelu stínění není, mohla by to být nějaká obdoba amerických kabelů (USA a Kanada),  kde žíly L a N mají izolaci (černá a bílá) a vodič G (=PE) je neizolovaný.


Název: Re: K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
Přispěvatel: Jan Bocek 01.07.2020, 12:05
Vždy jsem si myslel, že aspoň v nemocnicích se rekonstrukce dělají podle výrobní, neboli dílenské dokumentace. Ale vidím, že "partyzánský" způsob elektrické instalace se dělá i v tak důležitých provozech zaměřených na bezpečnost.

Tuto otázku položte odbornému technickému dozoru, pokud taková instituce existuje.
IT sít k motorům s měniči se dělá stíněně. Dodržují se zásady EMC. V nemocnici to bude podobné.


Název: Re: K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
Přispěvatel: Vojtěch Čechal 01.07.2020, 13:09

Pokud má kabel stínící folii, slouží tento vodič k jejímu připojení na zemnění.

Kabel stínící folii má. Takže jde stejně jako u datových kabelů o to, aby nedošlo k indukci proudu elektromagneti ckým polem jiného vodiče?


Název: Re: K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.07.2020, 13:51
Pojem EMC znamená "neruš a nenech se rušit".

Nejspíš je to proto, aby kabely nevyzařovaly nežádoucí frekvence a neovlivňovaly tak činnost zdravotnických přístrojů.


Název: Re: K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
Přispěvatel: František Šohajda 01.07.2020, 19:31
Na operčních sálech v nemocnici, které rekonstruujeme, je IT síť. Všechny silové kabely obsahují kromě klasických žil (hnědá, modrá,...) i neizolovaný drát. K čemu slouží?

To slyším poprvé ve své 40 leté praxi...
Ale asi to bude nějaká specialita projekce, která zdravotnictví nikdy nedělala!
Už jsem se s podobnou "ptákovinou" nejednou setkal.
Pak se celý projekt předělával. U IT sítě na operákách stačí 3x,(5x u tří fázové )nic nikde nebude rušit!!Roky odzkoušeno!

PS:
Dříve se museli odstínit i celé místnosti ve zdech a stropě, instalovali se tlumivky zářivek min.6m od místností ,  dnes přístroje typu EMG,EEG a podobně už jsou tak chytré, že jim nějaké cizí záření vůbec nevadí! (dance)


Název: Re: K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
Přispěvatel: Milan Hudec 02.07.2020, 09:14
Vaše otázka říká něco jiného, než je potom v textu. Snad jsem to tedy pochopil dobře.

Pokud má kabel stínící folii, slouží tento vodič k jejímu připojení na zemnění. Pokud v kabelu stínění není, mohla by to být nějaká obdoba amerických kabelů (USA a Kanada),  kde žíly L a N mají izolaci (černá a bílá) a vodič G (=PE) je neizolovaný.
Předpokládám, že se jedná o koncentrický typ vodiče/kabelu.
P.Kurka by jistě rozvinul teorii rozdílu oproti vodiči/opletu primárně stínícímu.
Osobně jsem to nikdy nepobral.


Název: Re: K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
Přispěvatel: Jan Bocek 02.07.2020, 10:44
Na operčních sálech v nemocnici, které rekonstruujeme, je IT síť. Všechny silové kabely obsahují kromě klasických žil (hnědá, modrá,...) i neizolovaný drát. K čemu slouží?

Kabel stínící folii má. Takže jde stejně jako u datových kabelů o to, aby nedošlo k indukci proudu elektromagneti ckým polem jiného vodiče?

Určitě se nejedná o koncentrický ( koaxiální) kabel. Síť IT potřebuje také zemní vodič. K čemu by se na příklad zapojil HIL.


 U IT sítě na operákách stačí 3x,(5x u tří fázové )nic nikde nebude rušit!!Roky odzkoušeno!


Proč volil projektant vodič se stíněním a ještě obtočeným neisolovaným drátem měl vysvětlit v projektu. Rovněž i jeho správné zapojení.


Název: Re: K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
Přispěvatel: Milan Hudec 02.07.2020, 11:22
Určitě se nejedná o koncentrický ( koaxiální) kabel. Síť IT potřebuje také zemní vodič. K čemu by se na příklad zapojil HIL.

Honzo mrkni na datalist např.NYCY.
Právě ono stínění je určeno coby PE.


Název: Re: K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
Přispěvatel: Peter Munka 02.07.2020, 11:27
Zaujimave, tato tema je verejne pristupna, hoci je cisto odborna a laik bez kvalifikacie o specialnej instalacii v zdravotnictve k tomu nema co povedat.
Tiez tema "Proč by se měl spotřebič prověřovat někde, kde pro něj není připojení?" je cisto odborna pre reviznych technikov.
Zato tema "Malá ukázka práce profesionálů s vyhl.50/78Sb.",  ta je zamknuta ...


Název: Re: K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
Přispěvatel: František Šohajda 02.07.2020, 11:53
Citace
Proč volil projektant vodič se stíněním a ještě obtočeným neisolovaným drátem měl vysvětlit v projektu. Rovněž i jeho správné zapojení.

Proč zapojovat zásuvky IT neizolovaným vodičem?? Je to problematické a nebezpečné na možné  spojení (křížení)  z druhými vodiči!!


Název: Re: K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.07.2020, 12:17
Jenom poznámka, aby nedošlo k omylům:

Síť IT není totéž, co IT síť.


Název: Re: K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
Přispěvatel: Peter Lovacký 02.07.2020, 12:33
Asi to bude len jednoduchý sichr projektanta na doplnkové pospájanie, resp. aby s dostatočnou rezervou vyšiel požadovaný odpor vodiča PE
Dakedy menej skúseni projektanti dosť preháňajú, ale možno sa mýlim, no pripadá mi to tak...


Název: Re: K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
Přispěvatel: Peter Lovacký 02.07.2020, 13:43
Zaujimave, tato tema je verejne pristupna, hoci je cisto odborna a laik bez kvalifikacie o specialnej instalacii v zdravotnictve k tomu nema co povedat.
Tiez tema "Proč by se měl spotřebič prověřovat někde, kde pro něj není připojení?" je cisto odborna pre reviznych technikov.
Zato tema "Malá ukázka práce profesionálů s vyhl.50/78Sb.",  ta je zamknuta ...
No, ja poznám aspoň dvoch čo sú teraz laici, ale raz chcú byť elektrikári
Nepíšu tu nič, len čítajú, a keď nebudú mať čo, tak tieto debaty kus verejné debaty tu ani nemajú elektrikársky význam... si aspoň myslím  :)


Název: Re: K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
Přispěvatel: Milan Hudec 02.07.2020, 13:51
Jenom poznámka, aby nedošlo k omylům:

Síť IT není totéž, co IT síť.
Buď se ostatní bojí optat co tím míníš, nebo jsem jediný mimo (dance)


Název: Re: K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.07.2020, 14:02
Hovoříme pořád o síti s izolovaným uzlem nebo už o síti, kterou provozují hoši z IT oddělení?


Název: Re: K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
Přispěvatel: Milan Hudec 02.07.2020, 14:20
Hovoříme pořád o síti s izolovaným uzlem nebo už o síti, kterou provozují hoši z IT oddělení?
Jen počkej až tě nachytám  (dance)


Název: Re: K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
Přispěvatel: Václav Třetí 02.07.2020, 21:50
Jo, jo docela dobrá dvojsmyslnost, proto jsem k tomu měl poznámku už v úvodu.


Název: Re: K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
Přispěvatel: František Šohajda 13.07.2020, 11:14
Hovoříme pořád o síti s izolovaným uzlem nebo už o síti, kterou provozují hoši z IT oddělení?

Tazatel má napsáno "silové kabely" !
Silvý kabel nemůže být kabel UTP,FTP a pod. od IT techniků!! (dance)