Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jan P 21.06.2020, 18:29



Název: Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager?
Přispěvatel: Jan P 21.06.2020, 18:29
Jedná se mi o bezšroubové jističe Hager. Nikde na webu, v technický listech, na obrázcích, neuvádějí max. průřez odchozího vodiče. Je to určené i pro 4mm2?


Název: Re: Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager?
Přispěvatel: Jan Franěk 21.06.2020, 19:38
Do svorky lze použít vodiče až do průřezu 4mm2.  To i slaněné a bez dutinky.  ;)

Koukal jsem na web a máte pravdu, tyto informace tam jsou nedostatečné.  :-\

Tady se o tom myslím mluvilo
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,41708.msg327628.html#msg327628 (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,41708.msg327628.html#msg327628)


Název: Re: Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager?
Přispěvatel: Jan Franěk 22.06.2020, 10:06
Přikládám foto jednoho z modulárních přístrojů. Je tam vidět délka odizolování, dovolené průřezy a znak který říká že BEZ dutinky.  ;)  Omlouvám se za kvalitu. Nějak telefon nechtěl zaostřit tento detail.


Název: Re: Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager?
Přispěvatel: Pavel Horský 22.06.2020, 11:58
Do svorky lze použít vodiče až do průřezu 4mm2.  


Není to trošku málo?
Ptám se, protože to opravdu nevím.
Když pak budu potřebovat připojit el. zařízení s napájecím kabelem o průřezu vodičů 6mm2 a vyšším, pak mám smůlu?


Název: Re: Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.06.2020, 12:40
Jsou to jističe především pro domovní instalace.

Nepotřebuješ na ně šroubovák, to něco stojí.


Název: Re: Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager?
Přispěvatel: HAGER podpora 22.06.2020, 13:58
.

Není to trošku málo?

Je to dáno normou dle které jsou tyto přístroje vyrobeny a která omezuje tyto QC svorky na 25A. U přístrojů které jsou určeny na větší proudové hodnoty, jsou použity už klasické šroubové svorky. Nicméně stále je zde velká úspora času a práce díky možnosti využití bezšroubové propojovací lišty na přívodu modulových přístrojů.

Jsou to jističe především pro domovní instalace.

Jedná se o přístroje v 6kA řadě  :)

Nepotřebuješ na ně šroubovák, to něco stojí.

Pokud se budeme bavit o jistých produktových omezeních, tak je to pravda, i když se pracuje na dalších přístrojích i doplňcích tak, abychom mohli nabídnout co nejširší portrfolio pro vaše projekty.
Kdybychom se bavili o ceně, tak jsme během zavádění této produktové řady srovnaly ceny s přístroji šroubovými a dále budeme udržovat ceny QC modulových přístrojů jen nepatrně nad těmi šroubovými přístroji. Ovšem připravujeme i akce na podporu přístrojů QC, kdy se tyto rozdíly budou mazat. Stačí pravidelně sledovat naše stránky, nechat si posílat pravidelně informace, nebo sledovat akce u svých velkoobchodníc h partnerů.

V příštím týdnu se můžete navíc zůčastnit webináře na téma QC, kdy kolega rozebere dopodrobna možnosti a výhody bezšroubových přístrojů a představí nejzajímavější produkty, ať  už se jedná o samotné modulové přístroje, či jejich doplňky. Přihlásit se můžete na našich stránkách, ještě je volných pár míst.
Můžete si připravit otázky, na které pak budou kolegové odpovídat během pořádanéého webináře i po jeho skončení. Také lze pro vaše dotazy využít mail   technici@hager.cz   

Jinak prodej QC přístrojů neustále ale vytrvale  roste a vy se díky tomu můžete s těmito přístroji setkat přímo v regálech mnoha velkoobchodů. Ovšem největší radost nyní máme z prodeje bezšroubových rozvaděčů Volta, kde jsme už na začátku roku pokořili hranici 50% prodeje bezšroubové varianty, oproti variantě šroubové. Jsme rádi že považujete tyto přístroje za užitečné a přínosné pro vaši práci.





Název: Re: Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager?
Přispěvatel: Jan P 22.06.2020, 16:10
Když bych navázal dotaz na slaněné vodiče a přeškrtnutou dutinku - dutinky nelze použít a nebo nemusí být použity?


Název: Re: Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager?
Přispěvatel: Jan Franěk 22.06.2020, 16:20
Když bych navázal dotaz na slaněné vodiče a přeškrtnutou dutinku - dutinky nelze použít a nebo nemusí být použity?

Do svorky lze použít vodiče až do průřezu 4mm2.  To i slaněné a bez dutinky.  ;)


Název: Re: Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.06.2020, 21:33
Když bych navázal dotaz na slaněné vodiče a přeškrtnutou dutinku - dutinky nelze použít a nebo nemusí být použity?

Nesmí.

U pružinových svorek může dojít k tomu, že se svorka (pružina) opírá o dutinku, ale netlačí na slaněné vodiče uvnitř dutinky. To platí i pro pružinové svorky Wago, Phoenix a další.

Není pak problém vodič lehce vytáhnout ze svorky a dutinku tam nechat.


Název: Re: Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 22.06.2020, 22:37
 To: Jirka Š. Svejkovský
Pokud je dutinka špatně lisovaná je to problém.
Unavené kleště, nedostatečný přítlak, atd...
Pro šroubové spojení asi nebude většího problému, pokud se to řádně utáhne.
Ale pokud je dutinka přeškrtnutá, není možné ji použít!!!
Sám s tím mám problémy v signálních vodičích, přechodový odpor je v tomto případě nevyzpytatelný!!!
Konečné resumé pro mě: pokud jsou svírky / klecové svorky/,  bez dutinek!!


Název: Re: Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 22.06.2020, 23:12
Konečné resumé pro mě: pokud jsou svírky / klecové svorky/,  bez dutinek!!

NO jenže pak člověk narazí na problém:
Propojení karty na PLC TECOMAT, např IB-7301, kde je na konekoru 1x3xm (odhad) cca 2 "klecových" svorek, a je do toho potřeba připojit vodiče na odvodní svorky. vzhledem k prostoru je nutné použít malé průřezy vodičů (použili jsme kabel 10x2x0,24),  ale bez dutinky ten teňoučký drátek lanko ve svorce taky moc nedrží. A na druhým konci je řadovka wago 2002-xxxx. A ta to lanko celkem spolehlivě přecvakne. Takže taky musí jít do dutinky. Zítra v práci zkusím vyfotit.


Název: Re: Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.06.2020, 06:53
Ono s těma dutinkama je obecně dost problém.


Název: Re: Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager?
Přispěvatel: Jan Franěk 23.06.2020, 07:24
Jsem rád že se všeobecně u těchto svorek nemusí používat dutinek. Šetří to práci a hlavně čas  (dance)  A ten je v našem případě silně nedostatkovou komoditou.  ;) :D  Jsem přesvědčen o tom, že by naše rodiny mohli vyprávět.  ;) ;)