Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Romann Černý 17.06.2020, 15:47



Název: Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
Přispěvatel: Romann Černý 17.06.2020, 15:47


Musí se provádět elektro revize na dieselagregát, případně podle jaké normy? Jedná se mi o revizi na samotný záložní zdroj elektrické energie.


Název: Re: Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.06.2020, 17:49
Ne. Je to strojní zařízení a má se postupovat podle pokynů výrobce.


Název: Re: Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
Přispěvatel: Tomáš Kolek 23.06.2020, 12:24
ČSN ISO 8528-8 - Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu


Název: Re: Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.06.2020, 12:43
ČSN ISO 8528-8 - Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu

Myslím, že pan Černý nehodlá na agregátu provádět typovou zkoušku.


Název: Re: Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
Přispěvatel: Petr Matuška 23.06.2020, 13:12
Pokud se ten agregát bude kontrolovat podle normy ČSN EN 60204 ed ..  (2 nebo 3)  provede se zkouška podle části 18 této normy.

tj. aspoň ověření že odpovídá tech. dokomentaci, zkouška spojitosti ochranného obvodu, příp. podmínky aut. odpojení od zdroje,zkouška izolačního odporu a funkční zkoušky.

 Ale dieselagregáty nejsou stroje ve smyslu této normy ... 


Název: Re: Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
Přispěvatel: František Šohajda 23.06.2020, 13:28
Dieseagregát je motor+generátor ,   ten je zdroj  jako třeba trafo !


Název: Re: Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
Přispěvatel: Petr Matuška 23.06.2020, 14:28
Je to zdroj tvrdého napětí a je součástí el. instalace. Takže musí vyhovovat elektrotecnick ým předpisům a jako výrobek mít platnou značku CE. Jestli je oficiálně instalovaný, musí k němu být průvodní technická dokumentace a v té budou i požadované údržba a zkoušení jak pohonné části tak generátorové včetně el. výzbroje.


Název: Re: Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
Přispěvatel: Jan Bocek 23.06.2020, 15:48
Dieselagregát je stroj a podle úvodu k normě 60204-1 a obr. 1 lze tento stroj zařadit pod strojní zařízení. Určitě mnoho všeobecných požadavků je použitelných při kontrole nebo revizi tohoto stroje. Jenže v úvodu normy je odkaz na přílohu F, která odkazuje na tabulku F1, která směřuje ke konkretnímu stroji a jiné použitelné normy.
A tak výběr norem nás dovede k části 8528 a v oblasti kontrol a revizí k některým z 12. části této specifické normy.
Její specifikací jak již bylo řečeno, určuje výrobce. Obvykle jsou servisní technici vyškolení výrobcem a mají k tomu oprávnění.

Jako firma jsme prováděli několik desítek revizí DA. Vždy ale společně se servisním technikem, specialistou na pohonnou jednotku a náš RT zase na elektriku.

Jestli někdo nazývá tyto předepsané úkony údržbou, nebo kontrolou, případně revizí je v podstatě jedno. Výsledkem je servisní zápis, servisní list, záznam o kontrole, anebo nadneseně revize stroje, strojního zařízení nebo revize DA. Záleží na tom, pod jakou položkou to provozovatel vede. Zdá samostatně, anebo jako součást EZ určitého celku.
Na příklad u armády to mají samostatně. U krytů civilní ochrany společně jako revizi celého krytu se lhůtou dva roky. Pak je to jen dílčí revize DA.

Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
Re: Proč by se neměla?