Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Milan Hudec 15.06.2020, 21:47



Název: Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
Přispěvatel: Milan Hudec 15.06.2020, 21:47
Konkrétně jak se u jednoho z primárů dojde k hodnotě cca 86% závitů?


Název: Re: Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.06.2020, 10:22
Na primární vinutí “svislého” trafa je přivedeno napětí 1,5 Uf,  a 1,5/√3 = 0,866.


Název: Re: Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
Přispěvatel: Václav Třetí 16.06.2020, 10:50
Ryze americká záležitost. Obdobné zapojení používají i na sekundáru distribučního trafa a říkají tomu High Leg (delta). Výstupní napětí jsou pak  2 x 120V,  1 x 208V a 3 x 240V. Dnes se už používá velice zřídka. Také v tomto zapojení platí pro transformovaná napětí vztah 240V x 0,866 = 208V a fázový posuv je 90° (proti 2 x 120V)



Název: Re: Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
Přispěvatel: Martin Kurka 16.06.2020, 12:37
Neboť odmocnina ze 3 lomeno 2 je cca 0,866.

Stavíte si soukromou měnírnu pro střídavou trakci na dvojkolejné trati v kopci nebo na jednokolejné v dolíku či na vrcholu kopce?. Nebo potřebujete s jednofázového motorku dostat větší výkon a budete jej napájet dvoufázově?



Název: Re: Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
Přispěvatel: Milan Hudec 16.06.2020, 12:50
Neboť odmocnina ze 3 lomeno 2 je cca 0,866.

Stavíte si soukromou měnírnu pro střídavou trakci na dvojkolejné trati v kopci nebo na jednokolejné v dolíku či na vrcholu kopce?. Nebo potřebujete s jednofázového motorku dostat větší výkon a budete jej napájet dvoufázově?


Možná mě nápad zkopnete celý.......
Potřebuji z 3fáz centrály napájet dva 1f spotřebiče, které jsou momentálně nad její síly....

Jinak všem moc d ě k u j i za nasměrování, moc se teď stydím za svoji triviální neznalost.


Název: Re: Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
Přispěvatel: Martin Kurka 16.06.2020, 13:42
Moc si asi nepomůžete, ale bál bych se, aby centrála a její AVR přežily prvotní magnetizaci těch pro ni velikých traf...




Název: Re: Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.06.2020, 14:40
Potřebuji z 3fáz centrály napájet dva 1f spotřebiče, které jsou momentálně nad její síly....
Možná, jestli má ta centrála mentální problém s jednou nebo dvěma fázemi zatíženými naplno, a třetí naprázdno, by to mohlo být řešení.


Název: Re: Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
Přispěvatel: Milan Hudec 16.06.2020, 14:58
Taková je úvaha, pokud pokus s trafem přežiju  (dance) dám vědět výsledek.