Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: juri23 12.06.2020, 09:33



Název: Jaké je pravidlo oddělování svorkovnice PEN, PE, N?
Přispěvatel: juri23 12.06.2020, 09:33
Moderátor: Čtěte pozorněji místní pravidla a nepřidávejte nám prosím práci!

zaujimala by ma este jedna vec... na inom fore kde som tiez zavesil schemu sa objavilo vela komentarov ze to nemoze byt na jednej svorkovnici ze je potrebne to vsetko oddelit PEN PE aj N ako samostanu svorkovnicu... co je teda pravda, kedy sa to ma a kedy nema oddelovat? od coho to zalezi? od velkosti  rozvadzaca?? prehladnosti??


Název: Re: Jaké je pravidlo oddělování svorkovnice PEN, PE, N?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.06.2020, 09:45
Odpověď už máte:
Ze sběrnice PEN mohou vést vodiče PEN, N i PE

Oddělení přípojnic je fajn pro přehlednost. Revizáci navíc mají rádi možnost rozpojení pro měření izolačního stavu mezi PE a N.
Pokud to ale nejde (prostor),  pak se nic neděje, žádný předpis to nepřikazuje Jenom doznačit vodiče PEN modrým pruhem.

PS: Nevím, kde jste se ptal, ale znám pár "elektrikářskýc h" skupin, kde často padají takové voloviny, že by jeden brečel.


Název: Re: Jaké je pravidlo oddělování svorkovnice PEN, PE, N?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.06.2020, 08:19
Nevím nevím........j á v normách vždy vidím jasné rozdělení na samostatné můstky, např. ČSN 33 2000-5-54 ed.3, Obr. 54.1.a - 51.4.c.
Vím, jde jen o příklady zapojení, ale nikde jsem zatím nezahlédl příklad zmiňovaný kolegou Svejkovským.


Název: Re: Jaké je pravidlo oddělování svorkovnice PEN, PE, N?
Přispěvatel: David Hruda 13.06.2020, 09:28
Jirka má pravdu. Teď nemám možnost hledat článek normy, ale pokud si vezmeme (téměř) jakýkoliv ER zapojený dle požadavků distributora, vidíme na jedné svorkovnici vstupní a výstupní PEN, PE a N pro elektroměr a několik N pro HDO.
Z vodiče PEN při dodržení jeho průřezu můžeme vícenásobně odbočit s vývody PE a N dle potřeby.
Je správné PEN označit modrým pruhem pro přehlednost.


Název: Re: Jaké je pravidlo oddělování svorkovnice PEN, PE, N?
Přispěvatel: Milan Hudec 13.06.2020, 09:32
Najít obecný algoritmus přehlednosti vs.nadbytečnýc h propojů mezi můstky nepůjde.
Fyzikálně je nejlepší jeden echt.můstek.


Název: Re: Jaké je pravidlo oddělování svorkovnice PEN, PE, N?
Přispěvatel: Josef Drda 13.06.2020, 11:45
 :)
Vodič PEN musí mít modré označení na koncích u připojení
a je po celé délce označen barevnou kombinací zelená/žlutá.

ČSN 33 2000-5-51 ed.3     čl. 514.3.2, 514.3.Z3 a příloha ZB ...Česká republika


Název: Re: Jaké je pravidlo oddělování svorkovnice PEN, PE, N?
Přispěvatel: Patrik Dedík 14.06.2020, 19:12
Neviem, kvoli jednemu vodicu robit svorku PEN. Vzdy davam PEN a PE spolu s tym, ze PEN vodic od RE oznacim modrym pruzkom. Ostatne PE klasika. A este jeden vodic pre N, ktory je modrej farby. Priznam sa ze dakedy ho neham aj zž o priereze 10.