HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Čestmír Čepelka 15.02.2007, 22:24



Název: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Přispěvatel: Čestmír Čepelka 15.02.2007, 22:24
V podzemních garážich hotelu má být provedeno osvětlení. Z rozvaděče vede kabel CYKY 5x1,5. Na každou fázi bude připojen počet svítidel dle projektu. Firma, která montáž provádí, chce propojení vodičů provádět ve světlech. Svorkovnice ve světle však umožňuje napojení pouze 3 vodičů. Další 2 ( fázové) by bylo možno propojit Wago svorkami, ty však nepovažuji za zcela spolehlivé. Další možnost je použít některou ze šroubovacích typů ( čokoláda),  ta by se však musela již přichytit např. samořezným šroubkem do svítidla, což už je zásah a pravděpodobně konec záruky za svítidlo.
Prosím o názory účastníků tohoto fora ke zmíněné záležitosti. Děkuji


Název: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Přispěvatel: Hynek Bureš 15.02.2007, 22:35
Jestli ještě není pozdě,  objednejte svítidla s pětipólovými svorkovnicemi a doobjednejte i kabeláž pro průběžnou montáž. Běžně je dodává např. Trevos a rozdíl v ceně je cca. 20Kč (Profi 236AC) a 45Kč za kabeláž. Všechno je typové a nemusíte nic bastlit.


Název: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Přispěvatel: Petr Doležal 15.02.2007, 22:48
Jen na doplnění:
Podobně jsme si kdysi u svítidel objednali průběžné svorkovnice a navíc pojistku pro odjištění každého jednoho svítidla. Jen připomínám, že to usnadní hledání poruch, jak už bylo v nějaké diskusi uvedeno.
Když už atyp, tak ve vší parádě.
Nezapomeňte též na velikost průchodek, pokud tam jsou.


Název: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Přispěvatel: Kamil Novák 15.02.2007, 22:52
Jak píše pan Bureš,  na takovouhle akci rozhodně svítidla s průběžnými avorkovnicemi.
Tato konstrukce svítidel není doporučena v projektu?
A když už by nebyla jiná varianta a muselo se svorkovat, tak podle mé zkušenosti je Wago nejlepší řešení.  (jednicka)
Kam se hrabe stará,  dobrá čokoláda.  (plc)


Název: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Přispěvatel: Kamil Novák 15.02.2007, 22:54
A vůbec, nedávno se tady objevil dotaz ohledně vnějších vlivů v podzemních garážích.
Můžete nám prozradit, jaké vlivy jsou stanoveny v tom vašem případě ?


Název: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Přispěvatel: sigut 16.02.2007, 07:46
V podzemních garážich hotelu má být provedeno osvětlení. Z rozvaděče vede kabel CYKY 5x1,5. Na každou fázi bude připojen počet svítidel dle projektu. Firma, která montáž provádí, chce propojení vodičů provádět ve světlech. Svorkovnice ve světle však umožňuje napojení pouze 3 vodičů. Další 2 ( fázové) by bylo možno propojit Wago svorkami, ty však nepovažuji za zcela spolehlivé. Další možnost je použít některou ze šroubovacích typů ( čokoláda),  ta by se však musela již přichytit např. samořezným šroubkem do svítidla, což už je zásah a pravděpodobně konec záruky za svítidlo.
Prosím o názory účastníků tohoto fora ke zmíněné záležitosti. Děkuji



Svítidlo poškozené při montáži není schopno bezpečného provozu.

ČSN 332000-1 čl.132.1N1


Název: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Přispěvatel: Kamil Novák 16.02.2007, 08:14

Svítidlo poškozené při montáži není schopno bezpečného provozu.
ČSN 332000-1 čl.132.1N1
Pane kolego, jestli uplatňujete svoje kategorické soudy i v praxi, tak z vás musí mít vaši zákazníci mimořádnou radost.  :-[


Název: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Přispěvatel: Karas Jiří 16.02.2007, 12:04
Pane Šigut doufám,že nejste RT.


Název: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Přispěvatel: sigut 16.02.2007, 12:08
Pane kolego, jestli uplatňujete svoje kategorické soudy i v praxi, tak z vás musí mít vaši zákazníci mimořádnou radost.  :-[

Elektrikáři, kteří montovali osvětlení na fotografii měli mimořádnou radost, že svítidlo instalovali bez dodatečných úprav, přesně podle návodu výrobce.

Při požáru vznikla škoda 1,6 mil.

Pojišťovna by naopak měla mimořádnou radost kdyby tomu tak nebylo.


Název: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Přispěvatel: Kamil Novák 16.02.2007, 12:17
Mezi pojmy "poškození" a "úprava" je jistě nějaký rozdíl, nemyslíte ?


Název: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Přispěvatel: sigut 16.02.2007, 12:30
Mezi pojmy "poškození" a "úprava" je jistě nějaký rozdíl, nemyslíte ?

Podle mého názoru:

pro elektrikáře ANO

pro právníka pojišťovny NE




Název: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 16.02.2007, 13:07
Je-li svítidlo od výrobce certifikováno tak za to odpovídá výrobce, provedete-li
úpravu tak je to na vás . Protože svítidlo bylo certifikováno v jiné podobě než deklaroval výrobce dle technické dokumentace. Pozor na to pánové.  >:D
Ale názor pane Doležela je nespřávnější i z hlediska práního - vyhnete se  popotahování u soudu v případě maléru. Dodáním svítidel s průběžnými svorkovnicemi od výrobce jste v pohodě.  :)


Název: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Přispěvatel: sigut 16.02.2007, 19:03
Pane Šigut doufám,že nejste RT.
Dobrý večer pane Karas

zabývám se termovizí Bullard T3Max


Název: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Přispěvatel: Karas Jiří 17.02.2007, 13:00
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) pane Šigut,nic ve zlém,ale kdybychom někdy v našem oboru nešli důvodně pod úroveň ČSN,tak snad ani nic neuděláme.
Samozdřejmě bezpečnost musí být na prvním místě,ale v našem případě při kvalifikovaném zásahu myslím nic nehrozí.
                                                                         Přeji stálé zdraví.


Název: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Přispěvatel: sigut 17.02.2007, 14:17
.
Pane Karas děkuji za zprávu a přání stálého zdraví.
Přeji ....
Václav Šigut