Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Tikys 02.06.2020, 13:58



Název: Je možné použít pro vypnutí okruhu přímotopů přednostní proudové relé PRI-5?
Přispěvatel: Tikys 02.06.2020, 13:58
Mám dvě samostatně jištěné větve 16A jističem. Na jedné větvi budou dva přímotopy 2 x 1500 W. Na druhé větvi je boiler 1500 W, dvouplotýnkový vařič (800 a 1200 W),  rychlovarná konvice 1500 W. Vše je jištěno jednofázovým jističem 20A. Rozvody krátké (CYKY 3 x 2,5 vedených v lištách na zdi) do 15ti m délky rozvodu od jističů). Na 10A jističi je ještě pár LEDkových světel (nepočítám). Toto je 1 chata, celkem jsou 3, každá na jednu fázi s hlavním 20A jističem. Ve čtvrté chatě je třífázový 25A jistič. (boiler, vařič, ponorné čerpadlo, ....)
Nechci tedy příliš zatěžovat fáze.
Rád bych odpojoval v chatách okruh s přímotopy, když na druhé větvi bude dosaženo proudu řekněme 8A . Proto bych chtěl jako prioritní okruh okruh s vařičem, konvicí a boilerem a Při překročení 8A, aby vypnul okruh s přímotopy.  Je tedy možné na okruh zapojit relé PRI-51 a při patřičném nastavení odpojovat okruh 2? Je to možné i bez stykače? (nemám místo na další modul v rozvaděči). A chápu správně, že při poklesu proudu pod 0,8A relé opět přepne? (AC 0.8 - 8 A) Případně existuje zařízení, které při sepnutí vařiče dokáže odpojit okruh s přímotopy?


Název: Re: Je možné použít pro vypnutí okruhu přímotopů přednostní proudové relé PRI-5?
Přispěvatel: Hynek Čermák 02.06.2020, 19:48
Relé má přepínací kontakt 8 A/AC1 (AgNi, 2500 VA) takže pokud je příkon připojených přímotopů větší nelze to ovládat přímo ale třeba přes stykač, ten rozsah AC 0.8 – 8 A znamená plynulé nastavení požadovaného porudu potenciometrem . Blíž eviz zde:
https://shop.elektrosms.cz/cs/pri-51-5-hlidaci-proudove-rele-elko-ep-s-r-o-skl000060135
https://shop.elektrosms.cz/ElektroSMS/media/com/D0000000451/Katalogovy_list_PRI_51.pdf


Název: Re: Je možné použít pro vypnutí okruhu přímotopů přednostní proudové relé PRI-5?
Přispěvatel: Tikys 04.06.2020, 14:39
Jaký mám použít stykač? A jestli to chápu správně tak přes kontakty B1 a B2 povedu fázi z okruhu 1 (vařič, konvice) a kontakty A1 a A2 propojím na stykač. Je to tak?


Název: Re: Je možné použít pro vypnutí okruhu přímotopů přednostní proudové relé PRI-5?
Přispěvatel: František Janeček 04.06.2020, 19:38
Jaký mám použít stykač? A jestli to chápu správně tak přes kontakty B1 a B2 povedu fázi z okruhu 1 (vařič, konvice) a kontakty A1 a A2 propojím na stykač. Je to tak?
Pokud vám tohle říká katalogový list na který vás odkazuje kolega Čermák, bude bezpečnější pro vás i pro okolí, když práci zadáte odborníkovi. :)


Název: Re: Je možné použít pro vypnutí okruhu přímotopů přednostní proudové relé PRI-5?
Přispěvatel: Václav Třetí 05.06.2020, 08:30
Nechci tedy příliš zatěžovat fáze.

Humorná poznámka

nemám místo na další modul v rozvaděči

To jste se s "rozvaděčem" tedy rozšoupnul. Kolik má ta krabička vámi zvaná rozvaděč modulů?

Na 10A jističi je ještě pár LEDkových světel (nepočítám)

Tak je počítejte, LED osvětlení má sice mizivý příkon, ale také jednu nepříjemnou vlastnost. Napájecí zdroje k LEDkám dělají většinou proudový ráz při zapínání, ten umí již jinými spotřebiči zatížený (hlavní) jistič dost často shodit.


Podle popisu je jisté, že elektroinstala ci nedělal elektrikář podle projektu. Jsou porušena snad všechna běžná pravidla pro montáž a zapojení instalace - chybí rezerva prostoru v rozvaděči, odjistění velkých spotřebičů není samostatné, není zajištěno, aby porucha jednoho spotřebiče nevyřadila z provozu ostatní. Myslím, že to nezachrání přednostní relé ani se stykačem, na který nemáte místo v rozvaděči. A ještě jsem neviděl žádnou informaci o proudovém chrániči. 

Nechte si zhotovit projekt a poté instalaci skutečným elektrikářem, nikoliv neschopným kutilem, pak to s určitými omezeními (danými hlavním jističem 1F 20A) bude funkční a bezpečné.


Název: Re: Je možné použít pro vypnutí okruhu přímotopů přednostní proudové relé PRI-5?
Přispěvatel: Tikys 05.06.2020, 11:48
Děkuji za humorné poznámky a za rady zpracování projektu a zapojení odborníkem. Ano neživí mě elektroinstala ce. Já mám jen snahu uvést stávající zrevidovanou instalaci do bezpečnějšího a provozuschopně jšího stavu. Stávající instalace byly dělány někdy na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Každá chata byla jištěna pouze jedním dvaceti ampérovým jističem. Rozvody jsou smíchány z hliníku 2,5 a mědi také 2,5. Některé zásuvky byly napojeny dvoulinkou a úplně bez propojky s kulíkem. Páni majitelé nechtějí do elektroinstala ce investovat nic. Když jsem to ale viděl, vnutil jsem jim alespoň pár úprav. (doplnil jsem šestimodulový rozvaděč do každé chaty. Rozdělil jsem zásuvky na dva okruhy s 16A jističem. Světla oddělil a předřadil k nim 10A jistič. Doplnil požadované měření. Většinu hliníkových rozvodů jsem vyměnil a v krabicích oddělil hliníkové dráty od měděných. Hliník zůstal pouze ke světlům. Proudový chránič nainstalován není a vzhledem k rozvodům ani nemůže být, jelikož je všude pospojovaná 0 a zem.
Páni majitelé (dvacetiletí kluci) přidají do každé chaty dva přímotopy. (bez ohledu na to, jestli připojím hlídací relé). Netrápí je, že budou chodit nahazovat jističe (respektive, že nájemníci budou muset chodit nahazovat jističe). Už teď se dost kroutí, že je moje úpravy stojí dost peněz. (Já jsem stavař a řeším tam prioritně stavební úpravy. Elektroinstala ce jsem dělal s otcem (§9) a mám pouze (§4). Bohužel i to je myslím lepší, než když se na to vyprdnu.

A teď zkusím popsat můj návrh propojení relé a stykače a poprosím jen o záchranu relé, jestli je můj návrh špatný. Rozdělím fázi okruhu s přímotopy a přivedu ji na stykač (R1 a R2),  rozdělím fázi okruhu s vařičem a bojlerem a přivedu ji na relé (B1 a B2) Propojím (B1 s A1 a 15 u relé). 18ku propojím s A1 stykače. A2 na relé i na stykači propojím s nulou (zemí).  Je to zapojené správně? Prosím o odpověď bez ironických poznámek.


Název: Re: Je možné použít pro vypnutí okruhu přímotopů přednostní proudové relé PRI-5?
Přispěvatel: František Janeček 05.06.2020, 12:25
Ujišťuji vás že nejde o humorné poznámky ale o varování před průserem.Parag raf 4 vás k ničemu co popisujete neopravňuje.Po kud jste stavař, věnujte se stavařině a nehrabte se do úprav VTZ a ještě pro někoho, neboť si tím "koledujete" o malér. (norm)


Název: Re: Je možné použít pro vypnutí okruhu přímotopů přednostní proudové relé PRI-5?
Přispěvatel: Rozvodak 05.06.2020, 12:52
za humorné poznámky a za rady zpracování projektu a zapojení odborníkem. Ano neživí mě elektroinstala ce. Já mám jen snahu uvést stávající zrevidovanou instalaci do bezpečnějšího a provozuschopně jšího stavu. Stávající instalace byly dělány někdy na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Každá chata byla jištěna pouze jedním dvaceti ampérovým jističem. Rozvody jsou smíchány z hliníku 2,5 a mědi také 2,5. Některé zásuvky byly napojeny dvoulinkou a úplně bez propojky s kulíkem. Páni majitelé nechtějí do elektroinstala ce investovat nic. Když jsem to ale viděl, vnutil jsem jim alespoň pár úprav. (doplnil jsem šestimodulový rozvaděč do každé chaty. Rozdělil jsem zásuvky na dva okruhy s 16A jističem. Světla oddělil a předřadil k nim 10A jistič. Doplnil požadované měření. Většinu hliníkových rozvodů jsem vyměnil a v krabicích oddělil hliníkové dráty od měděných. Hliník zůstal pouze ke světlům. Proudový chránič nainstalován není a vzhledem k rozvodům ani nemůže být, jelikož je všude pospojovaná 0 a zem.
Páni majitelé (dvacetiletí kluci) přidají do každé chaty dva přímotopy. (bez ohledu na to, jestli připojím hlídací relé). Netrápí je, že budou chodit nahazovat jističe (respektive, že nájemníci budou muset chodit nahazovat jističe). Už teď se dost kroutí, že je moje úpravy stojí dost peněz. (Já jsem stavař a řeším tam prioritně stavební úpravy. Elektroinstala ce jsem dělal s otcem (§9) a mám pouze (§4). Bohužel i to je myslím lepší, než když se na to vyprdnu.

A teď zkusím popsat můj návrh propojení relé a stykače a poprosím jen o záchranu relé, jestli je můj návrh špatný. Rozdělím fázi okruhu s přímotopy a přivedu ji na stykač (R1 a R2),  rozdělím fázi okruhu s vařičem a bojlerem a přivedu ji na relé (B1 a B2) Propojím (B1 s A1 a 15 u relé). 18ku propojím s A1 stykače. A2 na relé i na stykači propojím s nulou (zemí).  Je to zapojené správně? Prosím o odpověď bez ironických poznámek.

Bez ironie.

Veřejně se hlásíte k tomu, že děláte na VZT bez oprávnění, vzdělávání,  dokumentace a revize.

Jasnou radu jste již dostal, čekáte lepší?

To že majitel odmítá investovat do své nemovitosti, je jeho problém. Když jsou klucí chytrý, tak je nechte namlátit pusu, oni na to časem příjdou sami.



Název: Re: Je možné použít pro vypnutí okruhu přímotopů přednostní proudové relé PRI-5?
Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 05.06.2020, 13:05
, ,Bohužel i to je myslím lepší, než když se na to vyprdnu,,

To se na to vyprdněte. Doma si můžete dělat co chcete, ale tady strkáte hlavu do oprátky.


Název: Re: Je možné použít pro vypnutí okruhu přímotopů přednostní proudové relé PRI-5?
Přispěvatel: Tikys 05.06.2020, 13:30
Nu, tak vám tedy mnohokrát děkuji za pomoc mistři elektrikáři. A musím říct, že bych vám někdy přál vidět projekty zpracované Vašimi kolegy, které se mi dostávají na stůl ke schválení.


Název: Re: Je možné použít pro vypnutí okruhu přímotopů přednostní proudové relé PRI-5?
Přispěvatel: Tikys 05.06.2020, 14:19
, ,Bohužel i to je myslím lepší, než když se na to vyprdnu,,

To se na to vyprdněte. Doma si můžete dělat co chcete, ale tady strkáte hlavu do oprátky.

Doma jsem si nechal udělat (opravit) elektroinstala ci od elektrikáře s patřičným oprávněním. Když jsem v předsíni zavěšoval podhled, tak jsem zjistil, že mi ten odborník s patřičným oprávněním udělal opravu připojení bojleru tak, že odpojil přívody ze spínacího relé na nízký tarif, vytáhl je nad relé a zahákl je do sebe. (ani je nestočil, ani je nezaizoloval a kontakt byl dosti značně opálen). Tak nevím, jestli jsou potřebná oprávnění tím nejdůležitější m z hlediska bezpečnosti.


Název: Re: Je možné použít pro vypnutí okruhu přímotopů přednostní proudové relé PRI-5?
Přispěvatel: Pavel Horský 05.06.2020, 18:51
Tak nevím, jestli jsou potřebná oprávnění tím nejdůležitější m z hlediska bezpečnosti.

To, že jsou mnozí elektrikáři s výučním listem, maturitou či VŠ prasata, víme všichni. Je jich mezi námi více než dost. Ostatně, stejné je to bohužel ve všech oborech.
To ovšem nic nemění, že vás jakákoli situace nikterak neopravňuje k jakékoli práci na vyhrazených zařízení bez patřičného vzdělání a platnými oprávněními k těmto činnostem.

Je to stejné jako s řízením auta. Řídit ho umí každý jouda, ale bez řidičského průkazu jednoduše nesmí. A je naprosto jedno, jestli umí řídit bezpečněji, než ten, kdo řidičák má.

Dlouhá léta jsem se živil montážní činností, pak jsem se vrhl do revizí a projekce, takže se dostanu defacto ke všemu v oboru a kolikrát se nestačím divit. Montéři, revizní technici, projektanti... ..dobytek vedle dobytka. Ale znám také spoustu velmi kvalitních kolegů, od kterých se můžeme všichni učit.


Název: Re: Je možné použít pro vypnutí okruhu přímotopů přednostní proudové relé PRI-5?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.06.2020, 19:10
Nu, tak vám tedy mnohokrát  za pomoc mistři elektrikáři. A musím říct, že bych vám někdy přál vidět projekty zpracované Vašimi kolegy, které se mi dostávají na stůl ke schválení.
Abych zabránil nejhoršímu:
Jednak jste si vybral relé elektronické, určené do ošetřených instalací s ohledem na přepěťovou kategorii, což s ohledem na popis situace nesplňujete ani náhodou, ale budiž to je již vyšší dívčí.....
Ale co hůře, relé je určeno pro velice měké sítě do 100A, tudíž při běžném zkratu shoří, pokud budete mít štěstí, tak to odnese jen relé nikoli rozvaděč a celá chata.
Mám u vás panáka za záchranu před požárem (dance)