Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Lurid 27.05.2020, 00:28



Název: Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
Přispěvatel: Lurid 27.05.2020, 00:28

Mám zařízení 230V až 2.2kW, které má 2 zdroje.
Při testování vadného zařízení, kdy jeden ze zdrojů či oba jsou poškozené, může docházet k vybavení jističů.
Je možné se tomuto bránit?
Např. zařadit 10A oddělovací trafo, nějaké rychlé jističe, apod?


Název: Re: Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
Přispěvatel: Peter Munka 27.05.2020, 12:32
Pojmy ako "10A oddelovacie trafo" a "rychly istic" su zabavne. Ak su zdroje testovane a cele sa to deje na nejakom pracovisku, pomoze zaradit pred zdroj docasne ziarovku 100W / 230V. Pri pevnom pripojeni zdrojov bez moznosti testovania sa treba zamysliet nad dovodom poruch, nie to nejako obchadzat, istic len robi to, co ma.
Ake su tie zdroje ? Spinane ? Toroidne trafa ? Ake je sucasne istenie (prud, charakteristik a) ?


Název: Re: Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
Přispěvatel: Václav Třetí 27.05.2020, 14:25
Pro velké spotřebiče doporučuji halogenový reflektor se žárovkou 500 nebo 1000W


Název: Re: Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.05.2020, 20:36
Jak naznačili kolegové.
Já bych si udělal nějaký zkušební panel...
Když to vezmeme "odborně",  je třeba podívat se na Ampérsekundové charakteristik y jističů, vybrat vhodné jističe a mezi nimi uměle zvýšit impedanci, abychom se se zkratovými proudy dostali tam, kde potřebujeme, tedy aby jistič na přívodu nereagoval ,ale jistič u nějakého zkušebního pultu, přípravku reagoval.