Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jirda 22.05.2020, 06:31



Název: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: Jirda 22.05.2020, 06:31
 Je možné na kabel CYKY vyvedený z podlahy pro připojení vestavěného spotřebiče připojit rovnou koncovku nebo je nutné dát přes OBO krabici lycnu s koncovkou?


Název: Re: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: Pavel Horský 22.05.2020, 12:27
O jaký spotřebič se jedná?


Název: Re: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: Peter Lovacký 22.05.2020, 13:39
Je možné na kabel CYKY vyvedený z podlahy pro připojení vestavěného spotřebiče připojit rovnou koncovku nebo je nutné dát přes OBO krabici lycnu s koncovkou?
Ja z toho zatiaľ odhadujem dva veci
Jedna vec je, že cykyna nech radšej ostane v pevnom uložení fixne v krabici, keď sa dá tak najlepšie tam kde z podlahy vyšla, a ešte lepšie tak aby sa do nej spotrebičom pri jeho uložení na miesto nevrazilo
Druhá vec je predpoklad, že i keď je spotrebič vstavaný tak sa občas predsa len vytiahne a ja mixľovať hore-dolu aj s tvrdou cykynou veľmi neodporúčam
A pri spotrebiči bude aj návod výrobcu, ten tiež dosť napovie

Jjjj, tri veci :) .. zatiaľ... ;)


Název: Re: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: Peter Munka 22.05.2020, 14:02
Druhá vec je predpoklad, že i keď je spotrebič vstavaný tak sa občas predsa len vytiahne a ja mixľovať hore-dolu aj s tvrdou cykynou veľmi neodporúčam

To je najmenej, vsetci vieme, ako to vyzera na stavbe : z podlahy trci daky kabel a zavadzia kurenarom, podlaharom, stolarom ... tak ho ohnu do praveho uhla, po spoji este trochu pochodia v baganciach a na zaver to ohnu spat. Z podlahy ma trcat chranicka a kabel sa zatiahne dodatocne.


Název: Re: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: Peter Lovacký 22.05.2020, 14:25
Z podlahy ma trcat chranicka a kabel sa zatiahne dodatocne.
Jjjj, hej, lepšie, ale kebyže na mne, tak z podlahy netrčí nič, a už vôbec nie cykyna....  :)


Název: Re: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.05.2020, 19:18
Nechce se mi teď hledat, jestli je to v "5-52" nebo jinde...
Ale píše se tam něco ne smyslu. že pokud se má se spotřebičem občas pohnout např. kvůli úklidu, čištění,... neměl by být připojen pevným přívodem, kabele s plným jádrem, ale tzv. poddajným přívodem, kde je pevně připojen kabel s "licnami"


Název: Re: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: Milan Hudec 22.05.2020, 23:27
Nechce se mi teď hledat, jestli je to v "5-52" nebo jinde...
Ale píše se tam něco ne smyslu. že pokud se má se spotřebičem občas pohnout např. kvůli úklidu, čištění,... neměl by být připojen pevným přívodem, kabele s plným jádrem, ale tzv. poddajným přívodem, kde je pevně připojen kabel s "licnami"
Pokud upnu cykynu do svěráku, tak dá celkem práci, než nějaký vodič ulomím, a to ji ohýbám v ostrém úhlu oproti upnutí......
Nedokážu, vlastně ani nechci si představit hospodyňku, která odsouvá sporák tak často, že by přívod zlomila.


Název: Re: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: Pavel Horský 23.05.2020, 07:21
U vestavného spotřebiče bych se pevného připojení vůbec nebál a nemám s tím žádný problém. Takové ty řeči, že se musí s vestavěným spotřebičem občas manipulovat jsou jaksi naprosto mimo realitu. Ti z vás co toto tvrdí si odpovězte na otázku, kolikrát za životnost např. sklokeramické desky je potřeba s touto jakkoli manipulovat? A do jaké míry hrozí poškození kabelu při této manipulaci? A nelžete si do své duše  ;)
Vemte na vědomí, že i sebelépe provedený spoj v elektroinstala ci je jen dalším potenciálním místem možného vzniku poruchy.
Spíš bych koukal u připojovaného spotřebiče na kvalitu odlehčovací spony a kvalitu přípojné svorkovnice.
Za léta praxe se mi nestalo, aby mi nějaký jouda poškodil kabel, který mi koukal z podlahy a byl již instalovaný v ochranné trubce. I když chápu, idiotmetr nemá v některých případech dost velký rozsah měření.


Název: Re: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: František Šohajda 23.05.2020, 08:18
Kolikrát ten spotřebič odtahuje ? ;D

Když spotřebič má svorkovnici prázdnou, tak CYKYnu zapojím přímo do ní.
Pokud má spotřebič kousek pohyblivého kabelu napojení přímo do spotřebiče-zaplombován,
tak to připojím přes krabici s vyšším krytím.(Záruka)


Název: Re: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: Josef Drda 23.05.2020, 08:36
Nechce se mi teď hledat, jestli je to v "5-52" nebo jinde...

Ano je to v  ČSN 33 2000-5-52 ed.2  ...  521.9  a  NA.3


Název: Re: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: David Hruda 23.05.2020, 09:34
Když už chcete ignorovat citovanou ČSN, je dobré si přečíst návod výrobce.
V žádném jsem zatím nenašel zmínku o CYKY kabelu.

Zdá se mi, že někteří trvají na dodržení norem a požadavků výrobců, jen pokud se jim to hodí.


Název: Re: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: Pavel Horský 23.05.2020, 09:39

Zdá se mi, že někteří trvají na dodržení norem a požadavků výrobců, jen pokud se jim to hodí.

Jistě míříš na mě, ale já nic nepsal o vyjádření výrobce a jeho požadavcích. Snad již všichni víme, jak je to s nutností dodržování požadavků výrobce. O tom jsem se záměrně ani nezmiňoval.


Název: Re: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.05.2020, 09:47
Taknějak s citem......
Ony zásady o poddajných přívodech jsou v normách prakticky kopírovány ještě z doby nulované instalace AYkynou.
Tam bylo riziko zlomení obrovské.



Název: Re: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: David Hruda 23.05.2020, 09:48
Jistě míříš na mě,...
Já na nikoho nemířím, to je takový obecný povzdech.


Název: Re: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: Zdeněk Jiroušek1 24.05.2020, 09:13
Ale tady nikdo nehovoří o pevném připojení spotřebiče spotřebič má i nadále svůj pohyblivý přívod lycnou s koncovkou
Otázka zněla zda je nutné dát na CYKYnu OBO krabičku a vyvést z ní lycnu s koncovkou nebo může být koncovka přímo na CYKY


Název: Re: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.05.2020, 09:25
Ale tady nikdo nehovoří o pevném připojení spotřebiče spotřebič má i nadále svůj pohyblivý přívod lycnou s koncovkou
Otázka zněla zda je nutné dát na CYKYnu OBO krabičku a vyvést z ní lycnu s koncovkou nebo může být koncovka přímo na CYKY

Čemu říkáte koncovka? Normální zástrčce, jako má třeba žehlička? Tak proč nedat úplně obyčejnou zásuvku?

Samozřejmě, zásuvka je poněkud méně spolehlivý spoj, než pevné spojení svorkovnicí. Pokud chcete risknout ztrátu záruky, je možno zástrčku ustřihnout a připojit napevno ve svorkovnici (třeba 3938A).


Název: Re: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: Zdeněk Jiroušek1 24.05.2020, 09:45
Standartní zástrčku 230V


Název: Re: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.05.2020, 09:46
Standartní zástrčku 230V

Pak nechápu, co se tady vůbec řeší. Zástrčka patří do zásuvky.


Název: Re: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: Zdeněk Jiroušek1 24.05.2020, 09:49
Řeší se tady kabel CYKY vedoucí z podlahy zda na něj lze rovnou namontovat standartní zásuvku 230V samice


Název: Re: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: Zdeněk Jiroušek1 24.05.2020, 09:52
Řeší se tady kabel CYKY vedoucí z podlahy zda může být rovnou osazen zástrčkou 230V


Název: Re: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: Jan Franěk 24.05.2020, 09:54
Stále nebyla zodpovězena otázka, o jaký se jedná spotřebič.

Pokud půjde o troubu, ta bude mít klasickou vidlici a na kabel bych instaloval kvalitní gumovou zásuvku. Pokud se bavíme o varné desce (nebo indukční) tak se bavíme nejčastějí o ohebném kabelu s 5ti žílami, kde se dle způsobu připojení budeme bavit o zapojení na 3, nebo 2 fáze. Tam pak dává větší smysl a jistotu, použití krabice s kvalitní svorkovnicí.

Vůbec nejsem přízivcem připojování kabelu CYKY přímo do svorkovnice spotřebičů. Sice jsem to takto taky párkrát provedl v případě nouze a vím že riziko ukroucení je takřka nulové, přesto to vnímám jako nesprávný postup. Kabel není k tomuto použití určen výrobcem a občas u něj dochází k přílišnému ohybu u výstupu ze svorkovnice, hned za třmenem, který brání vytržení kabelu ze svorek. TO proto, že některé z varných desek mají vlastní svorkovnici příliš blízko okraji desky a po vložení spotřebiče do otvoru a vzhledem k provedení nábytku pod deskou, dochází občas k "lámání" kabelu, což mnohem lépe zvládají právě ohebné kabely. Navíc u části těchto spotřebičů jsou právě ohebné kabely, včetně průřezu doporučeny přímo výrtobcem. Jo souhlas, bývá o spoj méně, ale často ani samotný CYKY kabel není dostatečně dlouhý, protože ne vždy bývá zcela jasná finální podoba celé kuchyňské linky, když se připravuje kabeláž a nedomnívám se, že jeden kvalitní spoj navíc by měl jakýkilv vliv na dlouhou životnost, nebo bezpečnost spotřebiče a jeho obsluhy. Mnohokrát jsem do kuchyně jen natahal kabely a vlastní umístění krabic pro zásuvky řešil dodatečně, po zaměření kuchyňářem a dodáním schváleného návrhu investorem.


Název: Re: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: Zdeněk Jiroušek1 24.05.2020, 09:57
Samozřejmě se bavíme o 3x2,5C pro troubu, vestavnou ledničku, kávovar atd


Název: Re: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.05.2020, 10:11
Řeší se tady kabel CYKY vedoucí z podlahy zda může být rovnou osazen zástrčkou 230V

Myslíte zásuvkou?

Nemůže.

Kabel CYKY není určen pro pohyblivé připojení. Asi by se to brzo dolámalo.

Je nutno kabel zasekat do zdi, vyvést do zapuštěné krabice a opatřit standardní zásuvkou.


Název: Re: Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Přispěvatel: Jan Bocek 24.05.2020, 15:26
Samozřejmě se bavíme o 3x2,5C pro troubu, vestavnou ledničku, kávovar atd

Pro více spotřebičů budete potřebovat více zásuvek. Zadejte si do vyhledávače "zásuvky určené do podlahy" anebo pro montáž do nábytku a najdete desítky různých konfigurací a řešení.

Rozlišujeme pevný elektrický rozvod a připojování spotřebičů oddělitelným pohyblivým přívodem. Jen v některých případech mohou být nepohyblivé spotřebiče připojeny pevným přívodem.

Prostě ten kabel CYKY 3x2,5 se ukončí v pevně instalované krabici, určené pro zásuvky (2-5ti rámeček)
a namontuje se zásuvkový komplex. Uvedené spotřebiče jsou opatřeny pohyblivou šnůrou s vidlici ( tatínkem),  které budou zasunuty do zásuvek ( maminky). To píši zcela polopaticky, protože laikům se to plete.

Provizorky a nestandardní instalace  se v kuchyni nedělají. Elektrická instalace se dělá s výhledem na dalších 30 roků. Elektrická instalace patří k vyhrazeným zařízením a mohou je montovat jen oprávněné osoby.

P.S. A to máte do kuchyně pro zásuvky přivedený jen jeden kabel CYKY 3x2,5?