Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Tomáš Pepíček 15.05.2020, 13:46



Název: Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
Přispěvatel: Tomáš Pepíček 15.05.2020, 13:46
V místě instalace je síť TN-C, jednoúčelový stroj je navržen pro tři fáze a PE, co říká norma 60204-1 ed.3 o proudovém chrániči? Měl by se do stroje instalovat? Součástí stroje jsou motory připojené přes motorové spouštěče, frekvenční měnič, pulsní zdroj a PLC.


Název: Re: Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
Přispěvatel: Martin Kurka 15.05.2020, 15:03
Dodatečně chránič do stroje smí instalovat jen jeho výrobce. Chránič v napájecí instalaci může požadovat výrobce v návodu k obsluze a připojení stroje.
Stroj nesmíte instalovat mimo prostředí, pro které je určen výrobcem. Stroj nesmíte napájet nápájecí soustavou, kterou výrobce nepovolil.
 
Norma o strojním zařízení taxativní požadavky na použití chrániče neobsahuje.

Prakticky: velký unikající proud z odrušovacích prvků frekvenčních měničů  stroje je pro nasazení centrálního chrániče na instalaci provozní nesmysl.

Připojení stroje do sítě TN-C je běžná situace. Větší stroje ani jinak připojeny nejsou. Menší stroje s připojovacím průřezem do 10mm2 se připojují na TNC-S. Preferuje se pevné připojení stroje.


Název: Re: Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
Přispěvatel: Jan Bocek 15.05.2020, 16:11

Norma o strojním zařízení taxativní požadavky na použití chrániče neobsahuje.

Prakticky: velký unikající proud z odrušovacích prvků frekvenčních měničů  stroje je pro nasazení centrálního chrániče na instalaci provozní nesmysl.


Velice často se s tímto nesmyslem setkávám.
Norma ČSN EN 60204-1 ed.3 o proudovém chrániči mlčí, ale zato v 5. kapitole přesně popisuje, jak mají být napájecí vodiče ukončeny.  Dále podrobně popisuje jak a co má být připojeno k vnější ochranné uzemňovací svorce PE

Tam, kde je zvýšené nebezpečí úrazu, tak máme na vybranou obvykle pospojování nebo použití proudového chrániče. V průmyslu volíme desítky let první variantu.


Název: Re: Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
Přispěvatel: Tomáš Pepíček 15.05.2020, 16:20
Rozumím, díky za info, kde lze nejlevněji koupit normu 60204-1 ed.3 nebo nevíte, kde je ke stažení?


Název: Re: Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
Přispěvatel: David Hruda 15.05.2020, 17:02
csnonline.agen tura-cas.cz


Název: Re: Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
Přispěvatel: Miroš Jan 16.05.2020, 13:38
Osobně zastávám názor, pokud výrobce strojního zařízení, nemá ve svých požadavcích pro napájení strojního zařízení, uveden striktně,(krom jističe nebo pojistek) proudový chránič, tak ten není nutné osadit do přívodního kabelového napájení. Ani norma ČSN EN 60 2014-1, ed. 3, to ve svých požadavcích neuvádí. :)

Stran unikajícího proudu do vodiče PE, mám odzkoušeno a změřeno, že každý frekvenční měnič, má unikající proud do vodiče PE, bez ohledu na značku a výrobce FM.

Zrovna teď jsme ve stádiu zkoušek u jednoho strojního zařízení, kde unikající proud do vodiče PE, je + - 360 mA. A to je tam pouze 12 ks FM, od 0,4 – 0,75 kW.