Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Finaler 13.05.2020, 23:09



Název: Co je potřeba pro OSVČ ve slaboproudu?
Přispěvatel: Finaler 13.05.2020, 23:09

Hned po dokončení maturity v oboru elektromechani k jsem nastoupil do firmy, která se zabývá slaboproudými systémy hlavně CCTV a EZS, takže praxi mám cca 5 let. Poslední dobou uvažuji, přejít na OSVČ, dokáže mi někdo poradit, co všechno je potřeba pro podnikání v tomhle oboru?

Moje představa je, dělat subdodávky větším firmám a k tomu si dělat nějaký menší zakázky jako rodinný domky, byty a tak podobně. Jednalo by se o instalaci EZS,CCTV,VDT a strukturovanou kabeláž. EPS ani silnoproud zatím neplánuji. Stačí mi tedy vyhláška 50 par. 8 a řemeslná živnost: servis-elektrickych-stroju-a-pristroju-elektronickych-a-telekomunikacnich-zarizeni? + certifikáty od výrobců EZS jako např. Paradox,Jablotron?

Revize zatím neplánuji dělat sám, takže bych se mohl obejít bez povolení od TIČRU?


Název: Re: Co je potřeba pro OSVČ ve slaboproudu?
Přispěvatel: Marek Horáček 19.05.2020, 17:28
Pokud chcete podnikat sám na sebe, tak vám bohatě stačí i §5. §6 ani §8 není potřeba.


Název: Re: Co je potřeba pro OSVČ ve slaboproudu?
Přispěvatel: Jan Bocek 19.05.2020, 17:59
Pokud chcete podnikat sám na sebe, tak vám bohatě stačí i §5. §6 ani §8 není potřeba.

To si myslíte, nebo to víte?
Pokud to nemůžete doložit fakty a argumenty, tak to zde neuvádějte.

Zajděte na Živnostenský úřad a tam se dozvíte jaké dokumenty o kvalifikaci potřebujete.
Pokud budete dodavatelsky dodávat EZ do 50 V AC a budete  vše napájet přes certifikované adaptory, tak se na vás povinnost mít osvědčení a oprávnění od TIČRu nemusí vztahovat.

Léta jsem měl ŽL na Montáž, údržbu a servis telekomunikačn ích zařízení. Jenže časem se musely některá zařízení napojovat na samostatné OM, a zajišťovat montáže i servis subdodavatelsk y bylo zcela mimo realitu. A tak další ŽL pro Montáž, opravy, revize a zkoušky VEZ a Oprávnění od TIČRu. A máte klid v případě kontroly a předešlého bonzování. A také pro případ nenadálé události, kdy to řeší nejen pojišťovna ale i policie a následně soud.


Název: Re: Co je potřeba pro OSVČ ve slaboproudu?
Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 19.05.2020, 18:14
TIČRu se nevyhnete. a paragraf 8 je potřebný.
U Jablotronu musíte připojit přívodní kabel na vstupní svorky. Případně si natáhnout celý přívod sám. U Paradoxu to je stejné. Jen ty kamery se dají napojovat přes adaptéry, ale ne vždy je na vhodném místě zásuvka.

Zkuste zavolat elektrikáře, že chcete natáhnout do lišty 3m kabelu a ukončit to zásuvkou?  ;D


Název: Re: Co je potřeba pro OSVČ ve slaboproudu?
Přispěvatel: František Šohajda 19.05.2020, 18:55
Paragraf 8 musí mít i např. montéři antén, opraváři TV.....a podobně!
Moc málo jich ale ví ,  co par 8 ve zkutečnosti obnáší!! (zle)
Většina dělána podfukem! ;D


Název: Re: Co je potřeba pro OSVČ ve slaboproudu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.05.2020, 19:08
Pokud si někdo dovolí tvrdit, že stačí §5 a není třeba §6, tak asi poněkud nepochopil vyhl.50/1978

Oba § z jistého pohledu dovolují stejnou činnost, ale §5 jen pod dozorem, zatímco §6 samostatně

-----
Jinak stojím za tím, co už to bylo napsáno především Zdeňkem P. - dost to omezí vaše možnosti a učiní vás závislým na někom, kdo připraví a zapojí napájení u nejednoho zařízení


Název: Re: Co je potřeba pro OSVČ ve slaboproudu?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.05.2020, 19:08
No, ne že by to bez osmičky vůbec nešlo.......
Ale je to taková jistota nebalancování na hraně možného.


Název: Re: Co je potřeba pro OSVČ ve slaboproudu?
Přispěvatel: Jan Bocek 19.05.2020, 20:46
No, ne že by to bez osmičky vůbec nešlo.......
Ale je to taková jistota nebalancování na hraně možného.

Polopaticky.
Jenže Živnostenský zákon připouští mít odpovědného zástupce, který s §8
a ŽL vám bude ručit za tu vaší práci. To je ta "hrana". Já osobně bych takového
zástupce nikomu nedělal.

Ale pochopil jsem, že tazatel má uvedené paragrafy....
Souhlasím s Milanem Hudcem, proč jít do rizika, anebo někomu to riziko připravovat... .
proto jsem uváděl, že život mne naučil mít vše legislativně pod kontrolou. A dneska jsou ty rozdíly mezi slabo a silno proudem skoro neviditelné. Ale jsou definovatelné. ..a potom, podnikáme proto, abychom vytvořili zisk. A když podnikat, tak pořádně a ne být něčím omezený v zákoně. Navíc kdy mám vzdělání a praxi....a zkoušky na §9 se dělají lépe ve 30. létech než v 50-70. ti.


V jedné firmě nechali na směny pracovat elektro údržbáře s §5 samostatně. Při prošetřování úrazu jeho mistr tvrdil, že mu dělal dozor z domova. Pokud člověk s §8 nepochopil, jaký je rozdíl mezi dozorem a dohledem s 20 ti létou praxí, tak nevím jak školil své podřízené z 343100 a dnes s 50110-1 a také z vyhlášky 50/78 Sb. Pokud není žalobce, není soudce. Nechat ale vyučence s §5 samostatně pracovat na směny, tak to si nedovolil nikdo ani před 50 léty.