Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Tým portálu Elektrika 10.05.2020, 14:20



Název: Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 10.05.2020, 14:20

Možná byste nevěřili kolik existuje nepředjištěnýc h svodičů přepětí. Samozřejmě velká většina takových instalací nemá žádnou dokumentaci a jsou vytvořeny argumenty "tak se to dělá ...". Bohužel i v instalacích montovaných dle projektu jsou často chyby.

Vidíte chyby v předjištění také? Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?


Název: Re: Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?
Přispěvatel: Patrik Dedík 10.05.2020, 14:52
Ja sa riadim vyrobcom, kedze robim prevazne domy tak prepatovky nepredistujem. Predistenie je tusim ked je poistka viac ako 160A.


Název: Re: Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?
Přispěvatel: Pavel Horský 10.05.2020, 17:38
Pozor! Při návrhu instalace svodičů je potřeba VŽDY postupovat dle montážních návodů a požadavků výrobce. Např. u DEHN jsou požadavky na předjištění jasně dané v montážních listech.
A jak je správně psáno v úvodním příspěvku. Spousta projektantů vůbec netuší jak a co mají navrhovat a další spousta elektrikářů pak netuší, jak vzít svodič vůbec správně do ruky. A to je tak, když jde člověk jednou za tři roky na přezkoušení z vyhl. 50 a tím má domněle vědomostně na další tři roky splněno......
Takových borců je plný Facebook a rady většiny přispěvatelů pak hraničí s ohrožením života dalších diskutujících, kteří se jejich rad pak chytí s vidinou ušetřených peněz.


Název: Re: Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?
Přispěvatel: Patrik Dedík 10.05.2020, 20:36
Napr navod dehn shield
Nutnost předjišťovat až při hodnotě pojis-
tek nad 160 A.


Název: Re: Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?
Přispěvatel: Jan Hájek 11.05.2020, 18:03
V současné době je možné na starosti s předjištěním zapomenout a instalovat svodiče, které už dále předjišťovat není potřeba.

DEHNven CI, úspora místa a času na montáž (https://elektrika.cz/data/clanky/svodic-bleskovych-proudu-dehnvenci-na-amperu-2013)

DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky! (https://elektrika.cz/data/clanky/dehnguard-s-technologii-aci-nepotrebuje-pojistky/view?searchterm=ACI)


Název: Re: Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?
Přispěvatel: Alena Minaříková 12.05.2020, 16:58
Podklady s otázkami ke stažení:


Název: Re: Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?
Přispěvatel: Jan Hájek 13.05.2020, 15:29
V dnešním vysílání jsem sliboval toto:
PŠIS  2019- Detaily shrnující požadavky na instalaci  SPD dle ČSN 33 2000-5-534  a dle ČSN 33 2000-4-443
http://www.kniska.eu/x/file/psis_2019/view (http://www.kniska.eu/x/file/psis_2019/view)


Název: Jak předjišťujete svodiče přepětí?
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 14.05.2020, 08:17
REPRÍZA ... eDEHN#21: Předjištění svodičů bleskových proudů a přepětí

    Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/clanky/edehn-21-predjisteni-svodicu-bleskovych-proudu-a-prepeti)


    


    
Jak předjišťujete svodiče přepětí?