Název: Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
Přispěvatel: Jakub Jarolík 04.05.2020, 13:30
Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
Buňka má samostatný rozvaděč s proudovým chráničem.


Název: Re: Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 04.05.2020, 21:42
Pokud to bude přes konektor "vidlice - spojka",  tak TN-C-S 3+N+PE, pokud pevné připojení např. do krabice s min. 10mm2 CU pro PEN, může být TN-C 3+PEN.


Název: Re: Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
Přispěvatel: Hynek Čermák 04.05.2020, 21:46
ČSN 332000-7-717 ed. 2: čl. 717.312.2.1 Sítě TN
Doplňuje se následující:
Užití sítě TN-C uvnitř jednotky se nepovoluje.


Název: Re: Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.05.2020, 22:34
Rozvody uvnitř buňky nemusí být TN-C, když v TN-C bude přívod.
Ono by to s chráničem ani nešlo zrealizovat
Pokud to bude jak píše Lukáš R. ,  bude provedeno rozdělaní PEN na N a PE na přívodu do rozvaděče v buňce a bod rozdělení bude přizemněn, dokázal bych to "zkousnout"


Název: Re: Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 04.05.2020, 22:53
Uzemnění buňky beru jaksi automaticky.


Název: Re: Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
Přispěvatel: Jakub Jarolík 05.05.2020, 05:58
A když bude přívod v TN-C-S musí se ještě buňka uzemnit?


Název: Re: Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.05.2020, 07:40
Jak to bude daleko od místa připojení a jak bude ten kabel chráněn proti poškození?

Pro funkci chrániče v případě nějaké poruchy, musí stačit i v hodně špatném terénu zemnicí tyč 150 - 200cm, to snad nemůže být problém (pokud nebudeme uvažovat umístění buňky na nějakém otevřeném prostoru, kde by mohlo být potřebné uvažovat o ochraně před bleskem)


Název: Re: Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
Přispěvatel: Jakub Jarolík 05.05.2020, 07:51
20 metrů gumový kabel 5x4, připojeno přes vidlici zasuvku


Název: Re: Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
Přispěvatel: Jakub Jarolík 05.05.2020, 07:51
Chráněn kopoflexem ve vzduchu


Název: Re: Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 05.05.2020, 08:23
Problém může nastat po pár letech, kdy působením UV záření se jaksi poněkud vice bude ztrácet ta trubka...
Tak nevím, trubka namontovaná před 20 lety stále drží.
Naproti tomu trubka namontovaná před 5 lety, je už vrchní číst trubky poněkud děravá...
Trubky už nejsou to, co bylo před několika lety, aspoň co se stability proti UV týká.


Název: Re: Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
Přispěvatel: Jan Franěk 05.05.2020, 11:20
Zcela upřímně nechápu tento dotaz. Jednak mám osobně velký problém s vodičem PEN, co se týká pohyblivých přívodů a pak nepamatuji stavení buňku za posledních cca 20 let, která by neměla na sobě přívodku 3L+N+PE 32A a tu samou zásuvku, aby bylo možné pokračovat dále k další buňce.
Pohyblivý přívod jsem běžně tahal i 63, nebo 125A, vždy 5ti žilový.

Také bude  velmi důležité uvědomit si, na jaké časové období toto tvoříte. Na půl roku asi kopoflex na slunci OK, ale na rok a více jde o velmi nevhodně zvolený materiál, který na slunci rychle degraduje.  

Taky bude rozdíl mezi tím jestli to bude připojené pevně pohyblivým kabelem, nebo jak je u bunkovišť běžné, pomocí prodlužovacích kabelů.


Název: Re: Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.05.2020, 11:31
20 metrů gumový kabel 5x4, připojeno přes vidlici zasuvku
Kabel rozhodně pětižíla, pozor v těžkém provedení, tj.žádný RR05, přizemnění rozhodně ano.


Název: Re: Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
Přispěvatel: Jakub Jarolík 05.05.2020, 13:23
přizemnění rozhodně ano.

Kde to najdu v normě? Už to tu bylo napsáno asi 2x že přizemnit ale žádný odkaz na normu.

Buňka bude na půl roku.

Diskuzní otázka byla trošku pozměněna, hlavní dotaz byl na to uzemnění.


Název: Re: Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.05.2020, 13:47
Kde to najdu v normě? Už to tu bylo napsáno asi 2x že přizemnit ale žádný odkaz na normu.

Buňka bude na půl roku.

Diskuzní otázka byla trošku pozměněna, hlavní dotaz byl na to uzemnění.
V normě to hard nenajdete.
Požadavek vychází z logiky věci (z norem a předpisů vyšší právní síly by se dal zkonstruovat, ale proč se zabývat hodinu formálností, když za půl hodiny je přizemněno).


Název: Re: Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
Přispěvatel: Jan Franěk 05.05.2020, 17:54
ČSN 33 2000-7-717 ed. 2

Tam se dozvíte dost zajímavých věcí  ;)

Například :
Na jednotce bude umístěn na dobře viditelném místě, nejlépe u připojovacího konektoru, trvanlivý štítek. Tento štítek musí jednoznačně a jasně obsahovat tyto údaje: způsob napájení, ke kterému může být jednotka připojena, jmenovité napětí jednotky, počet fází a jejich uspořádání, způsob uzemnění jednotky,  maximální elektrický příkon jednotky. U zásuvek s vlastní ochranou elektrickým oddělením musí být trvanlivé upozornění oznamující, že ke každé ztěchto zásuvek smí být připojen pouze jeden elektrický spotřebič.Kpři pojení jednotky ke zdroji musí být použity kabely typu H07RN-F podle ČSN347470-4 ed.2 nebo kabely obdobné-ho typu mající průřez minimálně 2,5mm2


...... a mnoho dalšího.   (dance)


Název: Re: Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
Přispěvatel: Jan Franěk 07.05.2020, 08:05
Kde to najdu v normě? Už to tu bylo napsáno asi 2x že přizemnit ale žádný odkaz na normu.

Jen mne zajímá zda jste našel vše co jste hledal. Také jaké řešení jste ve finále zvolil.  Můžete se s námi o výsledek podělit?


Název: Re: Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
Přispěvatel: Jakub Jarolík 07.05.2020, 10:46
Buňka je přepravitelná, pro účel kanceláře pro stavbyvedoucíh o na staveništi. Bude tam třeba 6 měsíců a pak bude zase na jiné zakázce. Uzemnění jsem našel v normě ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.4 Takže se na vnější roh buňky přidala svorka připojovací (HROMOSVODNÍ),  která je propojena vodičem do rozvodnice. Na svorku je možno připojit zemnící tyč nebo jiné uzemnění.

Elektroinstala ce buňky je doplněna dle normy ČSN 33 2000-7-717 ed.2 Způsob napájení je přes prodlužovací pohyblivý přívod s ochranným kolíkem (3P+PE+N). Na vnější straně buňky je umístěná přívodka nástěnná IP67, 32A, 5p. např. 2CMA101206R100 0.

Prodlužovací přívod typu H07RN-F doplněn trubkou kopoflex