Zákazník chtěl přidělat pod kuchyňskou linku LED světla.
A tady začal problém.
Po instalaci začaly s různou dobou odcházet LED žárovky v těch světlech.
Nechtěl jsem to moc rozkuchat a tak v dobré víře jsem nová světla připojil na pokračovací svorky v 18W světlech OSRAM tzn. paralelně  na vedení k zářivkám.
No když odešlo jedno LED tak říkám je to Čína, ale pak další 2 luply za týden a při zapínání těchto světel s těmi zářivkami.
Rozloupl jsem ty Ledky někde koupili to někde v IKEA či kde.
A jsou tak LED čipy s diod.můstkem a IO driver.
A tak mám podezření, že to dostává facku od zářivky.
V zářivce je už elektronická tlumivka.
Nenarazil jste někdo už na takovýto problém?


Název: Re: Mohou být přepěťové špičky ve světelném okruhu od zářivky?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.04.2020, 09:33
Pokud jsou použity zářivky ve starším klasickém provedení s tlumivkou, tak tam čekejte pořádné špičky.
Při zapínání je "vyrábí" startér v kombinaci s tlumivkou a záleží na délce vedení, impedanci sítě... jak jsou velké
A při vypínání když se trefíte do maximálního proudu jsou také pořádné.
Něco zachytí kompenzační kondenzátor, ale jednak u některých meších zářivkových svítidel se nepoužíval, a pak není žádnou vyjímkou, že ho někdo pro "zbytečnost" vyhodil


Název: Re: Mohou být přepěťové špičky ve světelném okruhu od zářivky?
Přispěvatel: Václav Třetí 27.04.2020, 14:27
Kompenzační kondenzátory se obvykle demontují kvůli tomu, že vytékají (staré typy kondenzátorů u starších svítidel) a nebo, že dělají zkrat.

Tazatel má předřadníky elektronické, ty nedělají špičky napěťové, spíše vzniká proudový ráz při zapínání. Problém by mohl vznikat při kombinaci proudového rázu a nedokonalého spoje v přívodní instalaci.

Co poradit? Zkuste napájet nové osvětlení odjinud, např. přes vidlici ze zásuvky - alespoň provizorně na nějaký čas. Pokud máte čím, změřte vnitří odpor sítě v místě připojení, to by mohlo něco napovědět.