Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Lucie N. 26.04.2020, 15:28



Název: Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
Přispěvatel: Lucie N. 26.04.2020, 15:28

Elektrikář nám na RD roztahal rozvody a nejsme si jisti, zda to je ok. Všechny jdou v podlaze (tak bylo domluveno). Upozorňoval nás, že datové zásuvky a ele zásuvky musí být min 20cm od sebe. Avšak když se kabely dostanou do podlahy, vede je přímo vedle sebe, a to tak, že silové jsou 'volne' a datové kabely jsou v husim krku. Husí krk a silový kabel je pak spojen binder paskou a takto je to nachystano už na izolaci podlah.
Může to takto zůstat?


Název: Re: Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
Přispěvatel: Patrik Dedík 26.04.2020, 17:53
Su to UTP alebo FTP? Je lepsie tahat ftp, tienene.
Ono je lepsie urobit 2 trasy na slaboprud a silnoprud. Nejake krizenie, alebo subeh sem tam alebo par metrov az tak nevadi, nie vzdy sa to da spravit tak aby sa to nekrizovalo resp neslo spolu, preto je tam to tienenie. Ale urcite by som to spolu neviedol.


Název: Re: Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
Přispěvatel: Peter Munka 26.04.2020, 23:34
Pokial sa nesnazite o profi riesenie stylu datove centrum odolne atomovemu vybuchu alebo  nie ste v priemysle s pohonom valcovacej stolice, tak v beznom byte / rodinnom dome nie je subeh kablov problem z hladiska funkcie. Ci je to v poriadku normovo a podla projektu (ten by mal onen detail vedenia a subehu riesit) netusim, ale funguje to aj pri CAT 6 UTP kabloch a rychlosti 1Gbit. V panelaku so zvislo vedenym dutinami si pri rekonstrukcii ani ine vedenie kablov neviem predstavit. U mna je 230V v podlahe, potom 20 cm do viacnasobnej krabice a zhora prichadza datovy kabel. Nie vzdy sa to takto podarilo doriesit, mam aj subeh v dutine cca 250 cm.
V kazdom pripade by odpoved na vasu otazku mal obsahovat projekt elektro.
Pri rekonstrukciac h kancelarii su subehy aj na desiatkach metrov, v parapetnych zlaboch.


Název: Re: Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.04.2020, 09:41
Stíněné rozvody jen tam, kde to je nutné, ono si tím stíněním můžete vytvořit úplně jiný problém, když jej zapojíte na obou stranách a vytvoříte vodivou cestu pro nějaké bludné vyrovnávací proudy...
Rušení - tam zpravidla není problém
Špičky - trochu na zamyšlení je, zda to silové vedení je ošetřené přepěťovými ochranami

Pokud vedení běží několik metrů nebo i desítek metrů v souběhu a na konci se připojí na stejné zařízení, nejsem ani takový radikál, abych chtěl vývody na zdi daleko od sebe...
Pokud je to ve zdi mezi krabičkami oddělené (aby nebyly UTP kabely ve vícenásobné krabičce propletené mezi vodiči nn s jednoduchou izolací),  nemám problém, když jsou vývody pro data i zásuvky v jednom vícenásobném rámečku


Název: Re: Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
Přispěvatel: Jan Bocek 27.04.2020, 10:52
Elektrikář nám na RD roztahal rozvody a nejsme si jisti, zda to je ok. Všechny jdou v podlaze (tak bylo domluveno). Upozorňoval nás, že datové zásuvky a ele zásuvky musí být min 20cm od sebe. Avšak když se kabely dostanou do podlahy, vede je přímo vedle sebe, a to tak, že silové jsou 'volne' a datové kabely jsou v husim krku. Husí krk a silový kabel je pak spojen binder paskou a takto je to nachystano už na izolaci podlah.
Může to takto zůstat?


Pokud máte s elektrikářem smlouvu a předá vám dílo s protokolem o zkouškách s technickou dokumentaci a prohlášením o shodě, tak nemusíte mít obavy. Tak se to běžně instaluje a nejsou v RD s tím problémy. Již to, že datové kabely máte v chráničce svědčí o tom, že to není žádný babral, ale elektikář a živnostník s oprávněním k této činnosti. Jeho IČO a číslo oprávnění od TIČRu budete mít ve smlouvě o dílo.