Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Prokopec Tomáš 22.04.2020, 19:43



Název: Jaké je evropské označení kabelu?
Přispěvatel: Prokopec Tomáš 22.04.2020, 19:43

Jsem žák 1 ročníku elektrikáře. Problém je v tom že nevím a nemohu nikde najít evropské označení CYKY 5C*2,5. Pomohl by mi někdo?


Název: Re: Jaké je evropské označení kabelu?
Přispěvatel: Milan Hudec 22.04.2020, 20:27
Jsem žák 1 ročníku elektrikáře. Problém je v tom že nevím a nemohu nikde najít evropské označení CYKY 5C*2,5. Pomohl by mi někdo?
CYKY-J 5x2,5


Název: Re: Jaké je evropské označení kabelu?
Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 22.04.2020, 21:19
Jestli je to dotaz na harmonizované značení pak by to mělo být

H07VV-U 5G2,5

viz ČSN 34 7409


Název: Re: Jaké je evropské označení kabelu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.04.2020, 21:34
Klíč k určení označení typu kabelu podle EU najdete třeba zde (http://www.kabelyvodice.cz/technicka-podpora/tech_harmon.php).

H na začátku značí, že jde o harmonizované (tedy evropské) provedení.

H07VV-U 5G2,5

CYKYna je ohebný kabel? Od kdy?


Název: Re: Jaké je evropské označení kabelu?
Přispěvatel: David Hruda 22.04.2020, 22:42
CYKYna je ohebný kabel? Od kdy?

    G - Se zemnící žílou
    X - Bez zemnící žíly



Název: Re: Jaké je evropské označení kabelu?
Přispěvatel: Václav Třetí 22.04.2020, 22:59
    G - Se zemnící žílou
    X - Bez zemnící žíly



Správně, ale toto značení platí pro slaněné vodiče, pro plné vodiče platí

     J  - se zelenožlutým vodičem
     O - bez zeleno/žlutého vodiče


Název: Re: Jaké je evropské označení kabelu?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 22.04.2020, 23:16
Správně, ale toto značení platí pro slaněné vodiče, pro plné vodiče platí

     J  - se zelenožlutým vodičem
     O - bez zeleno/žlutého vodiče

Harmonizovaná ČSN 34 7409 udává opravdu pouze značení X a G. Myslím, že se to tu již před delší dobou z trochu jiného úhlu pohledu řešilo:

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,15981.0.html (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,15981.0.html)

Ví už tedy dnes někdo, dle jaké normy se kabely CYKY značí J a O? ;)
 
Z jakého důvodu výrobci u kabelů CYKY nepoužívají harmonizované značení (na rozdíl od šňůr CYLY, CYSY apod.) bohužel nevím.


Název: Re: Jaké je evropské označení kabelu?
Přispěvatel: Vlado Konrád 23.04.2020, 05:07
Možno preto, že je to u nás zavedené už od praveku. A tiež preto že nie všetko sa dá previesť na harmonizované značenie. Inštalačné káble sú len malá podmnožina všetkých káblov


Název: Re: Jaké je evropské označení kabelu?
Přispěvatel: David Hruda 23.04.2020, 07:40
Správně, ale toto značení platí pro slaněné vodiče, pro plné vodiče platí

     J  - se zelenožlutým vodičem
     O - bez zeleno/žlutého vodiče
Také jsem si to myslel.
Není tomu tak.


Název: Re: Jaké je evropské označení kabelu?
Přispěvatel: Josef Drda 23.04.2020, 08:48
ČSN 34 7411  Kabely pro pevné uložení       5.2     J ,O

ČSN 33 0165 ed.2  Značení vodičů barvami nebo číslicemi     6.1   A,B,C,D

ČSN 33 0166 ed.2  Označování žil kabelů a ohebných šnůr    X,G

ČSN 34 7409  Systém značení kabelů a vodičů     6   X,G


Název: Re: Jaké je evropské označení kabelu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.04.2020, 09:10
Také jsem si to myslel.
Není tomu tak.

Myslím, že je tomu skoro tak.

Kabely pro pevné uložení mívají obvykle plnou žílu, pro pohyblivé uložení zase slaněnou.

Z jakého důvodu výrobci u kabelů CYKY nepoužívají harmonizované značení (na rozdíl od šňůr CYLY, CYSY apod.) bohužel nevím.

Možná proto, že se vyrábí podle podnikových TP, nikoliv podle mezinárodní EN. Takže nemůžou být harmonizovány.


Název: Re: Jaké je evropské označení kabelu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.04.2020, 09:15
Až nás pustí na nějaké ty veletrhy a podobné akce, můžeme vyzpovídat nějakého výrobce proč to posílají na trh s takovým označením  ;)


Název: Re: Jaké je evropské označení kabelu?
Přispěvatel: David Hruda 23.04.2020, 10:37
Jestli je to dotaz na harmonizované značení pak by to mělo být

H07VV-U 5G2,5
Myslím, že je tomu skoro tak.
Pokud se bavíme o harmonizovaném značení, tak tomu tak není, žádné skoro tam nevidím  :).
(H07VV-U 5J2,5 nebo 5O2,5 neexistuje).


Název: Re: Jaké je evropské označení kabelu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.04.2020, 10:49
CYKY taky není harmonizované označení, není na něj evropská norma, tudíž nemůžeme nalézt harmonizovaný tvar označení.

Kde se vzalo označení J/O se mi dohledat nepodařilo. Čuchám nějaký VDE předpis.


Název: Re: Jaké je evropské označení kabelu?
Přispěvatel: Josef Drda 23.04.2020, 10:55
ČSN 34 7411   značení  J,O 


Název: Re: Jaké je evropské označení kabelu?
Přispěvatel: David Hruda 23.04.2020, 11:00
Tak snad se toho tazatel nelekne a nezběhne ze školy k zedníkům nebo instalatérům. kteří snad nemají takové problémy.  ;)  :D


Název: Re: Jaké je evropské označení kabelu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.04.2020, 12:35
ČSN 34 7411   značení  J,O 

Ta norma je z roku 2014, kdy už se označení J/O pár let používalo.