Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Žvak Petr 15.04.2020, 16:26



Název: Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
Přispěvatel: Žvak Petr 15.04.2020, 16:26
Moderátor: Nezakládejte v jedno tématu téma jiné, pak po vyčištění může někoho mrzet, že odpovídal na špatném místě!

Nemusel, šlo by to udělat dráž a komplikovaněji, klasicky


A co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál už vše v izolovaném provedení?


Název: Re: Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
Přispěvatel: Miroslav Revús 15.04.2020, 17:46
Nemusel, šlo by to udělat dráž a komplikovaněji, klasicky


Úžasne krásne vyhotovený izolovaný bleskozvod. Až na to križovanie s neizolovaným zvyslým potrubím, ktoré celú námahu poslalo "do kytek".  ;D


Název: Re: Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
Přispěvatel: Jan Hájek 15.04.2020, 18:15
A co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál už vše v izolovaném provedení?
Samozřejmě v současné době by to asi každý udělal z HVI, protože je to jednodušší. Nicméně i když to na té fotce je dražší a komplikovanějš í řešení, je to také cesta.


Až na to križovanie s neizolovaným zvyslým potrubím, ktoré celú námahu poslalo "do kytek".  ;D

Na téhle fotce to není vidět, ale končí to před trubkou a vypadá to nedokončeně. Takže buď si při instalaci trubky všimli a přestali, nebo to střihli a instalovali trubku. Nemám k tomu textové objasnění.


Název: Re: Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
Přispěvatel: Žvak Petr 16.04.2020, 07:29
Samozřejmě v současné době by to asi každý udělal z HVI, protože je to jednodušší. Nicméně i když to na té fotce je dražší a komplikovanějš í řešení, je to také cesta.

Jedna půlka je šikmá střecha, druhá rovná (nákres).

Musí být po hřebeni vodič při hřebenové soustavě nebo tyto jímače nahradí vodič?
Existuje držák od DEHN, který by na stěně držel 4m jímače?


Název: Re: Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
Přispěvatel: Jan Hájek 16.04.2020, 08:26
Jedna půlka je šikmá střecha, druhá rovná (nákres).
Tak z toho nákresu nejsem moudrý.

Musí být po hřebeni vodič při hřebenové soustavě nebo tyto jímače nahradí vodič?
Jestli myslíte , ,pomocné jímače,,  tak bych je určitě doporučil, ale v zhledem k tomu, že by mohly časem díky větru , ,uvadnout,,  tak raději tyto: 123 109 (https://www.dehn.cz/cs/3971/2605/Familie-html/2605/J%C3%ADmac%C3%ADty%C4%8Dsdr%C5%BE%C3%A1kemnah%C5%99eben%C3%A1%C4%8D.bin)
Nebo ještě lépe: Hřebenové s páskem (https://www.dehn.cz/cs/3971/209603/Familie-html/209603/H%C5%99ebenov%C3%A9dr%C5%BE%C3%A1kyj%C3%ADmac%C3%ADchty%C4%8D%C3%AD.bin)

Existuje držák od DEHN, který by na stěně držel 4m jímače?

Držáky jsou třeba:Držáky na D40 (https://www.dehn.cz/cs/3971/2636/Familie-html/2636/Dr%C5%BE%C3%A1kyproj%C3%ADmac%C3%ADty%C4%8DeD40aDEHNcon-H.bin?pid=4777941&sid=4777942)

Kromě GFK podpůrných trubek se používají i pro jímače D40 (https://www.dehn.cz/cs/3971/2624/Familie-html/2624/J%C3%ADmac%C3%ADty%C4%8DeD40.bin)

Ale uvědomte si, že to bude velká páka a tak bude velmi záležet na uchycení a stěně.


Název: Re: Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
Přispěvatel: Žvak Petr 17.04.2020, 08:26
Tak z toho nákresu nejsem moudrý.

Je to půl střechy šikmé a půl rovné. Potřebuji ochránit střechu a hlavně zařízení na rovné střeše.
Chci tam umístit dva jímače 4m, s tím, že 0,5m bude v držáku proti uvadnutí. S touto délkou
a úhlem 76° pokryji celou střechu. Jde mi o to zda držáky jímače mohu dát na svislou zeď a jestli nejsou jiné požadavky na vířivou vanu, kterou tam majitel plánuje.


Název: Re: Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
Přispěvatel: Pavel Horský 17.04.2020, 09:16
Vy upřednostňujet e ochranný úhel před valivou koulí? Proč?


Název: Re: Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
Přispěvatel: Pavel Horský 17.04.2020, 09:21
Troufnu si říci, že 0,5m na ukotvení 4m tyče je málo. Když přimontujete držák do zdiva, vychází pak dostatečná vzdálenost od ostatních stavebních součástí? Já tam vidím dost neznámých, na které je potřeba se zaměřit.


Název: Re: Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
Přispěvatel: Žvak Petr 17.04.2020, 10:37
Vy upřednostňujet e ochranný úhel před valivou koulí? Proč?

Valivá koule ta vyjde vždy. Problémové je uchycení jímače na té zdi. Oddálit, bude asi nejlepší řešení.



Název: Re: Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 17.04.2020, 13:07
Valivá koule ta vyjde vždy.

Hodně odvážné tvrzení.



Název: Re: Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
Přispěvatel: Žvak Petr 17.04.2020, 14:31
Hodně odvážné tvrzení.



Myslel jsem v tomto případě, resp. u tohoto tvaru.


Název: Re: Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
Přispěvatel: Jan Hájek 17.04.2020, 15:06
Jestli to vypadá takto a trasa svodu od shora až dolů k zemniči by nepřekročila 18,75 m, dal bych jednu tyč s jedním svodem HVI. Při předpokladu LPL III.


Název: Re: Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
Přispěvatel: Peter Lovacký 17.04.2020, 16:12
Jestli to vypadá takto a trasa svodu od shora až dolů k zemniči by nepřekročila 18,75 m, dal bych jednu tyč s jedním svodem HVI. Při předpokladu LPL III.
Tak dajak si predstavujem jednoduché riešenie pre väčšinu RD  :)

V tomto konkrétnom prípade by ma aj celkom zaujímalo ako veľmi treba brať do úvahy trasu či ochranu samotného vodiča HVI, keďže na streche sa plánuje vírivka, čo predstavuje určitý predpokladaný pohyb osôb a riziko mechanického poškodenia


Název: Re: Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
Přispěvatel: Žvak Petr 17.04.2020, 17:09
Jestli to vypadá takto a trasa svodu od shora až dolů k zemniči by nepřekročila 18,75 m, dal bych jednu tyč s jedním svodem HVI. Při předpokladu LPL III.

Jedná se o čtvercový objekt, tvořený asi 9-ti domy vzájemně propojených se společným dvorkem. Většina má 5 poschodí a půdní prostory(stará zástavby s vysokými stropy - 4,20m). Takže podle propočtů by se jednalo spíš o  32m. Tento dům je  27,65 m dlouhý a 16m široký. Má 2 svody 22,5m od sebe.