Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Matesorn 07.04.2020, 22:21



Název: Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
Přispěvatel: Matesorn 07.04.2020, 22:21

Vrtal jsem v blízkosti kabelu a poškodil jsem izolaci.
Přikládám fotky.
Mě to přijde jako lehký poškození, ale radši se ptám.
Měl bych to nějak opravit nebo to nějak řešit?


Název: Re: Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
Přispěvatel: Jan Pátek 08.04.2020, 12:36
Očividně jste poškodil izolaci (PVC pláš't) kabelu hlavičkou vrtačky...
Kde bude kabel instalován? Ve zdi? Ve dřevě? Volně?
Je možnost na místo poškození navléci smršťovací bužírku? - pokud ano, bude to maximum. ;)


Název: Re: Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.04.2020, 12:38
Opravit. Je to slabé místo v instalaci a bude jenom čekat na svojí příležitost.

Pokud to ještě lze, ideální je smršťovačka.

Pokud ne, alespoň párkrát omotat izolační elektrikářskou páskou.


Název: Re: Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 08.04.2020, 15:59
Pokud není prodřená izolace vnitřních vodičů, tak to není až takový problém a lze to jednoduše opravit. V tomto případě nelze z fotografie vidět ani světlá vnitřní výplň kabelu, tudíž se nejspíše jedná pouze o povrchovou vadu. Dobrým bezpečnostním návykem je řešit i takováto drobná poškození. Dle mého názoru stačí pro opravu běžná elektrikářská izolačka. Pokud by byl plášť poškozen až na vnitřní vrstvu (porušení integrity pláště),  je nutno zvážit možnost vniknutí vlhkosti do kabelu (to ale ve vnitřních obytných prostorách nepředpokládám).

Očividně jste poškodil izolaci (PVC pláš't) kabelu hlavičkou vrtačky...

Takovéto "oděrky" také často vnikají, pokud se neopatrně protahují kabely oky tvořenými zdrhovacími páskami uchycenými v příchytkách na stropě nebo stěně při instalaci v sádrokartonový ch podhledech.

Právě z důvodu možnosti takovýchto poškození příliš nepoužívám kabel CYKYLo, který nemá žádnou vnitřní výplň.




Název: Re: Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.04.2020, 16:46
Scotch VM.
Nic lepšího neznám.


Název: Re: Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
Přispěvatel: Peter Lovacký 08.04.2020, 17:51

Pokud ne, alespoň párkrát omotat izolační elektrikářskou páskou.
Ja by toto riešenie radšej nie
Podľa môjho je izolačka pre EZ pod napätím len pre znalé osoby a aj to len jak dočasné riešenie
A myslím že ani nedosiahne na materiálové a elektrické vlastnosti plášťa


Název: Re: Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.04.2020, 18:27
Podľa môjho je izolačka pre EZ pod napätím len pre znalé osoby a aj to len jak dočasné riešenie

Izolačka má problém ve dvou případech. Pokud na ní svítí sluníčko a nebo je trvale zahřívána.

Jestli se jedná o kousek kabelu mezi sádroši, navíc na takto nepříliš poničeném kabelu, pak má šanci vydržet hodně dlouho.

Pravda, na staré asfaltové izolačky to asi nemá.


Název: Re: Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
Přispěvatel: Jan Franěk 08.04.2020, 20:14
Samovulkanizač ní páska je jistota  ;)  Vždy mám sebou v kufru alespoň kousek.


Název: Re: Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
Přispěvatel: Peter Lovacký 08.04.2020, 20:49
Páska je isto super jak prvá pomoc, no keď si predstavím že by takto s hocijakou páskou opravený kábel po mne našiel majster, asi by som dostal riadne školenie že kde v rit.. mám zmršťovačku na 2.5ku, a že či ten káblik nevládzem štiknúť :)
Teda v prípade, žeby nešla zmršťovačka z daktorého konca natiahnuť, samozrejme...


Název: Re: Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.04.2020, 21:12
VMka moje by moje nároky fakt uspokojila, bo vrstva její "tekuté izolace" zateče/je vmáčklá do každé skulinky.


Název: Re: Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
Přispěvatel: Miroš Jan 08.04.2020, 21:31
Nebo se dá použít smršťovačka se zipem. ;)


Název: Re: Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
Přispěvatel: Peter Lovacký 09.04.2020, 07:06
Spomínam na jednu takú opravu prevrtaného kábla, že opravou bolo v mieste poškodenia osadenie krabičky so zásuvku
Tu ale vidím dajaké drevo, tak to píšem len tak na okraj ..


Název: Re: Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
Přispěvatel: Jan Bocek 09.04.2020, 08:55
Scotch VM.
Nic lepšího neznám.

Také nic lepšího neznám.

Scotch 3M-2288 má sílu 1,65 mm a šířka 19 nebo 50 mm. Je to kaučuková samosvařitelná páska do 1 kV. Je odolná proti UV a teplotě do 90 0C

Na tuto vrstvu se obvykle dává ještě vrstva vinylové lepící pásky o síle 0,19 mm. To je proti oděru.

Schotch 3M VM Tape je vinylová páska, obvykle má šedou stahovací folii
o síle 0,73 mm a šířce 19 nebo 38 mm. Také vulkanizační

Tyto pásky jsme používali na suché spojky do 1 kV a také na ochranu venkovních spojů a konektoru u antén až do GHz.
Smršťovačky způsobily technologickou revoluci ve spojkách i koncovkách kabelů a vodičů.  Vždy však nejde použit a proto s kombinaci pásek Schotch 3M- 2288 a podobnými bych neměl jako "majster" ani pracovník OTK i jako RT problém.

Obyčejná PVC isolačka má sílu jen 0,13 mm a někdy i "hnusné" lepidlo.....ta ková páska je tak dobrá na barevné značení kabelů při montáži.....


Název: Re: Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.04.2020, 12:51
...
...taková páska je tak dobrá na barevné značení kabelů při montáži.....
Nebo při roubování stromů - "do roka a do dne" se stane křehkou a opadá  :D


Název: Re: Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
Přispěvatel: Jan Bocek 09.04.2020, 16:30
Na jednoduché opravy stačí samovulkanizač ní páska od SCAPA 2501, která je silná
jen 0,5 mm a je  ale 10 x levnější než Scotsh 3M-2288 o síle 1,65 mm

Tam, kde vyžadujeme vodotěsnost, tak stačí 10-20 cm vulkanisační pásky
a další vrstva je již kvalitní isolačkou.

Není isolačka jako isolačka i když jsme před léty používali universální asfaltovanou  tkaninu. Protože nic jiného nebylo.