Přispěvatel: Josef Šoltes 29.03.2020, 10:07


Potřeboval bych osvětlit, jestli někdo nepřepojoval zástrčku NEMA 14-50 na evropský pětikolík. NEMA 14-50 má L1, L2, neutrální vodič a uzemnění.  Nicméně L1 a L2 mají 120 V, čímž vzniká výsledné napětí 240 V. Spotřebič je nabíječka EV a je na podobné přepojení dimenzován a splňuje normu. Jde čistě o zapojení. Chápu to dobře, že standardně zapojím L1, neutrální vodič i uzemnění  v pětikolíku přesně tak, jak je to v NEMA 14-50 a ten poslední drát zapojím také do neutrálního vodiče?


Název: Re: Jak přepojím zástrčku NEMA 14-50 na pětikolík 32A (zapojena jedna fáze)?
Přispěvatel: Václav Třetí 29.03.2020, 13:38
Obávám se, že to nebude tak jednoduché.

Je třeba zjistit, zda zařízení které je určeno pro 2x120V využívá ke své činnosti vodič N. Pokud ano, tak máte smůlu a budete potřebovat transformátor nebo autotransformá tor, jehož výkon se nedá bez zařízení nebo dalších informací určit. Vodič N může být třeba pouze pro řídící obvody, pak by mohl stačit transformátor poměrně malého výkonu, ovšem může být třeba transformátor odpovídající výkonu celého zařízení.

 S určitostí je možno pouze říct, že přímé připojení na L a N 230V by mohlo být možné pouze v případě, že by vodič N nebyl v zařízení vůbec zapojen a nebo pokud se někde v zařízení nachází svorkovnice, na které je naznačeno, jak se dá přepojit zařízení na různá napětí. Něco podobného jako ve většině sporáků.

Pokud nejste elektrikář, vůbec neuvažujte, že přepojení provedete sám. Hrozí velice reálné nebezpečí, že nabíječ nevratně zničíte.


Název: Re: Jak přepojím zástrčku NEMA 14-50 na pětikolík 32A (zapojena jedna fáze)?
Přispěvatel: Josef Šoltes 29.03.2020, 14:59
Nema 14-50 má v sobě zabudovaný vestavěný neutrální vodič. Ten navíc nebyl zapojen. Takže s tím problém není. Zařízení je nabíječka v EV určená pro více systémů a zapojil jsem to přesně tak, jak jsem si myslel a funguje to. Zařízení samozřejmě je kompatibilní s 50/60 Hz. U motorů by to byl problém, tady není. Napětí mezi L1 a N je stejné jako napětí mezi americkými L1 a L2.


Název: Re: Jak přepojím zástrčku NEMA 14-50 na pětikolík 32A (zapojena jedna fáze)?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 29.03.2020, 16:01
Pokud nemáte od výrobce žádný závazný návod k použití, jeto na vaše riziko. Ale k věci.

Pokládáte to na portále který se bastlením nezabývá.
Ten, kdo má největší zkušenosti s podobnými kombinacemi je Jaromír Marušinec www.asep.cz