Název: Lze použít PVC elektroinstalační lišty do nevytápěných prostor?
Přispěvatel: Jaroslav Hlava 11.02.2007, 11:38
Potřebuji udělat novou instalaci v dřevěné nevytápěné půdě, pod níž je rovněž nevytápěný prostor.  Jako nejlepší varianta esteticky i z hlediska ochrany kabelů se mi jeví uložení kabelů do lišt ze samozhášivého materiálu vhodného pro příslušný podklad (smrkové dřevo tzn. C2).  Podívám-li se však např. do katalogu KOPOSu najdu tam u všech lišt ze samozhášivého PVC materiálu údaj o tom, že dolní mez rozsahu použití je -5°C. To znamená ,  že chtěl-li bych se držet údajů výrobce, nemohu je použít do nevytápěných prostor, které při déle trvajících mrazech mohou promrznout téměř na venkovní teplotu. Na druhé straně však k tomuto materiálu prakticky není alternativa, nepočítám-li lišty z bezhalogenovéh o materiálu řady LHD...HF, které však prakticky nelze sehnat. Chtěl bych se proto někoho zkušenějšího zeptat, jak je ten dolní teplotní rozsah skutečně kritický. Chápu, že není vhodné lišty při nízkých teplotách vzhledem ke křehnutí materiálu montovat, očekával bych však, že jsou-li již namontované, nízké teploty bez problémů přežijí. Jak se na tuto otázku dívají odborníci?


Název: Re: Lze použít PVC elektroinstalační lišty do nevytápěných prostor?
Přispěvatel: Pavel Horský 11.02.2007, 13:08
Osobně bych se té křehkosti tak nebál. Když je nebudete vyloženě chtít poškodit, asi se vám to za normálních podmínek nepodaří. Proč taky, že?
Jestli ale chcete mít naprostý klid na duši, použijte trubky z PVC typ KA, LA,FA (katalog KOPOS- elektroinstala ční úložný materiál) str.84-85, které připevníte na trámy za pomocí příchytek str.90. Na této straně máte k trubkám uvedeno i příslušenství. Takto provedená elektroinstala ce nevypadá zle. Řekl bych, že je v těchto prostorách i vzhlednější než z lišt LV. Když použijete krabice KA81..... pak už neni co řešit   ;)


Název: Re: Lze použít PVC elektroinstalační lišty do nevytápěných prostor?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 11.02.2007, 17:42
To: Hlava
Běžně se lišty LV montují i ve venkovních prostorech v rozporu z doporučením výrobce. Jedná se jen o upevňovací materiál  bez "podstatného" vlivu na bezpečnost nebo funkčnost el. vedení.
Pokud za mrazu do nich nebudete mlátit kladivem, tak vám vydrží.
Další možnost je, že pro klid Vaší duše doplníte lišty samoregulačním i topnými kabely.  ;) ;) ;)


Název: Re: Lze použít PVC elektroinstalační lišty do nevytápěných prostor?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 12.02.2007, 23:13
Zkuste se podívat do katalogu Obo Bettermann (www.obo.cz) - část LFS - Systémy ukládání vedení. Ten má lišty s označením WDK, které jsou z tvrzeného PVC a použití je dle katalogu na str. 203 toto: tepelná odolnost trvale do cca 65°C, krátkodobě do cca 75°C, jako i do cca minus 30°C. Pro zápornou teplotu je upozornění, že platí pouze pro díly v klidovém stavu, bez většího namáhání. Takže se dá odvodit to, že pokud je budete instalovat v plusových teplotách a za minusových hodnot budou pevně na stěně, tak se s nimi nemělo nic stát. Jsou sice o něco dražší, než třeba KOPOS, ale zato je lze bez problémů použít i v tom nevytápěném prostoru.


Název: Re: Lze použít PVC elektroinstalační lišty do nevytápěných prostor?
Přispěvatel: Vasil Ceral 13.02.2007, 06:03
Kopos-je firma v Čechách,tak proč by ve vývoji,jenž nahrazuje kovové ochranné trubky,nemyslel na to že se bude provádět elektroinstala ce běžně i vně.Ať se jedná o trubky, lišty,vkládací lišty,vše bylo vyřešeno i pro náš trh ne jen na vývoz do teplých krajin.Vasil.