Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Kamil Šrot 14.03.2020, 13:59



Název: Je možno vést TN-C třívodičově?
Přispěvatel: Kamil Šrot 14.03.2020, 13:59
V kombinovaném rozvodu budu měnit zásuvku v TN-C-S části a řeším, zda je přípustné vést zvlášť PE a N vodiče a tyto spojit až v rozvaděči.

Motivací je budoucí přechod na TN-S... TN-C-S nebudu pak muset rozebírat zásuvku.


Název: Re: Je možno vést TN-C třívodičově?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 14.03.2020, 15:19
Je to obráceně:
 - pokud uděláte novou zásuvku ze stávající, která je v TN-C (2 vodiče),  tak ji udělate v TN-S a zapojíte všechny tři vodiče (bod rozděleni ve stávající zásuvce)
 - pokud budete tahat nový okruh z rozvaděče v TN-S do stávající zásuvky, ze které jsou napojeny další zásuvky v TN-C, tak to není moc dobrý nápad a radějí bych se tomuto řešení vyhnul.
Jak jednou rozdělíte PEN na PE a N, tak už je nesmíte spojit!!  (norm)


Název: Re: Je možno vést TN-C třívodičově?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.03.2020, 15:36
je přípustné vést zvlášť PE a N vodiče a tyto spojit až v rozvaděči.

Nejenom přípustné, ale i vhodné.

Motivací je budoucí přechod na TN-S... TN-C-S nebudu pak muset rozebírat zásuvku.

Přesně z toho důvodu.