Název: Je možno vést TN-C třívodičově? Přispěvatel: Kamil Šrot 14.03.2020, 13:59 V kombinovaném rozvodu budu měnit zásuvku v TN-C-S části a řeším, zda je přípustné vést zvlášť PE a N vodiče a tyto spojit až v rozvaděči.
Motivací je budoucí přechod na Název: Re: Je možno vést TN-C třívodičově? Přispěvatel: Vít Rotrekl 14.03.2020, 15:19 Je to obráceně:
- pokud uděláte novou zásuvku ze stávající, která je v TN-C (2 vodiče), tak ji udělate v TN-S a zapojíte všechny tři vodiče (bod rozděleni ve stávající zásuvce) - pokud budete tahat nový okruh z rozvaděče v TN-S do stávající zásuvky, ze které jsou napojeny další zásuvky v TN-C, tak to není moc dobrý nápad a radějí bych se tomuto řešení vyhnul. Jak jednou rozdělíte PEN na PE a N, tak už je nesmíte spojit!! (norm) Název: Re: Je možno vést TN-C třívodičově? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.03.2020, 15:36 je přípustné vést zvlášť PE a N vodiče a tyto spojit až v rozvaděči. Nejenom přípustné, ale i vhodné. Motivací je budoucí přechod na Přesně z toho důvodu. |