Název: Jaký je u (Mělníka) postup při zrušení přípojky při demolici domu? Přispěvatel: PeMo 09.03.2020, 19:18 ...někoho se zkušenostmi ve Středočeském kraji (Mělník) jak správně postupovat při demolici stavby. Stavba je napojena na vedení nn (1x6A), z nadzemního vedení. Sloup, ze kterého je veden svod je umístěn na hranici pozemku a dům je vzdálen cca 1 metr od tohoto sloupu. Na fasádě je umístěna stará litinová HDS, kabelové vedení je ze sloupu tedy napojeno přímo do HDS bez nějakých podpor. Místo měření je pak uvnitř objektu. U EON existuje formulář, na základě kterého se přípojka zruší, u ČEZu jsem nic podobného nenašel a technik mi stále cpe nějakou přeložku. O tu nemám zájem, jen potřebuji rychle zbourat stavbu, protože je v havarijním stavu (posouzeno projektantem, nikoli statikem). Do budoucna neplánuji tuto přípojku využít, protože mohu využít jinou na sousedním pozemku (kde bude také nová stavba). O odpojení OM mám požádáno, ale pokud jsem to pochopil, nevyřeší mi to můj problém (jen si vezmou elektroměr) s umístěním HDS, potažmo vedením HDV pod napětím. Název: Re: Jaký je u (Mělníka) postup při zrušení přípojky při demolici domu? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 10.03.2020, 17:00 No tak až bude zrušeno OM, zavoláte na zákaznickou linku, že z důvodu demolice chcete zrušit nevyužitou přípojku na demolovaném objektu a to tak že bez náhrady.
Na druhou stranu, přeložka by spočívala v osazení HDS na ten stávající sloup, pozemek s přípojkou má vyšší hodnotu a přeložka tohoto typu není nákladná. Název: Re: Jaký je u (Mělníka) postup při zrušení přípojky při demolici domu? Přispěvatel: František Šohajda 11.03.2020, 09:52 Hlavně zaplacené a rezervované ampéry- jistič.
|