Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Tom Jones 08.03.2020, 16:43



Název: Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
Přispěvatel: Tom Jones 08.03.2020, 16:43
Chci vyměnit 12V halogen bodovky za 230V LEDky v koupelně. Trafo pro bodovky nyní leží na sádrokartonové m podhledu. Jedna z bodovek je přímo nad sprchovým koutem. Bodovky jsou MR16, nové by byly GU10, tj. jsou zapřené pružným drátem zespod.

Podle norem je to prý v pořádku a měl bych tam dát nové trafo a 12V LED. Jen to trafo mi přijde jako zbytečný článek - za 10let jsem nikdy nesprchoval strop. A ikdybych na tu bodovku stříkal vodu tak si nemyslim, že se nad podhled nebo ještě o 3 cm víš k těm 230V nějaká voda dostane. Za to trafo jsem měnil a pár stovek stálo. Mnohem větší riziko je asi vytopení od sousedů z vrchu, ale v tomto případě už teď voda vypláchne trafo nad pohledem, kde je stejně 230V.

Chápu důvod takové normy pro nekrytou žárovku v objímce, ale ne pro bodovky, které jen formálně krytí nesplňují? Skutečně to řešíte vždy trafem podle norem, nebo na to u sebe doma "kašlete" protože je to "prakticky" bezpečné? Nebo jsem nějaké podstatné riziko mimo náhodného sprchování stropu přehlédl?


Název: Re: Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 08.03.2020, 17:29
Proč byste nemohl mít bodovky 230V nad sprcháčem v koupelně? Pokud budou splněné podmínky ČSN 33 2000-701 ed.2, bodovky budou v IPX4 a světelný obvod přec PCH 30mA, tak lze.