Název: Mohu nahradit vodič 1-CHBU vodičem NSGAFOU? Přispěvatel: slower 25.02.2020, 10:23 Mohu nahradit vodič 1-CHBU vodičem NSGAFOU?
Dodavatel el. materiálu mi tvrdí, že mohu. V projektu a ve výkazu výměr je 1-CHBU ale nabídl nám levnější variantu s vodičem NSGAFOU. Jedná se mi o bezpečnost a odolnost. 1-CHBU https://www.labaracables.cz/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=22&cf_id=34 NSGAFOU http://www.kabelyvodice.cz/kabely-vodice/07_nsgafou.php Název: Re: Mohu nahradit vodič 1-CHBU vodičem NSGAFOU? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 25.02.2020, 12:04 CHBU - Užití:
Propojovací vodiče se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům, odírání a působení motorové nafty. NSGAFÖU: Tyto speciální pryžové kabely se používají pro instalace v suchých prostředích, např. v rozvaděčových skříních, kolejových vozidlech, trolejbusech atd. Jsou používány i jako zkratovací vodiče. Vidím tady poněkud rozdíl ve specifikaci. Dál jsem zatím nezkoumal. Název: Re: Mohu nahradit vodič 1-CHBU vodičem NSGAFOU? Přispěvatel: Michal Šenkýř 25.02.2020, 12:21 Co na to investor?
Nevím, jaké je použití kabelu v konkrétním případu (zkuste upřesnit), ale kdybych byl investorem, trval bych na dodržení schválené projektové dokumentace. Jinak kabely typu CHBU se převážně používají jako zpětné vodiče v kolejové cestě (do kolejové cesty), takže, jak píše Lukáš, venkovní prostředí, štěrkové lože, úkapy nafty a oleje apod. Název: Re: Mohu nahradit vodič 1-CHBU vodičem NSGAFOU? Přispěvatel: slower 25.02.2020, 12:32 Jde o napájení z hlavního rozvaděče do podružného rozvaděče. Kabelová trasa po kabelové lávce vnitřkem haly- lisovna plastů.
Kabel pr. 150 mm2 jištěn na začátku pojistkami 400A na na konci ukončen v podružné rozvodnice na deonu BC630 Název: Re: Mohu nahradit vodič 1-CHBU vodičem NSGAFOU? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 25.02.2020, 12:45 Tak dále Proudová zatižitelnost vzduch CHBU 624A
NSGAFOU 566A - koeficienty uložení nějaké, nebude to už málo? Konzultoval bych s projektantem. Název: Re: Mohu nahradit vodič 1-CHBU vodičem NSGAFOU? Přispěvatel: slower 25.02.2020, 13:06 Takže můžeme nahradit, mám potvrzené od projektanta. Kabel je dokonce silnější kvůli úbytku napětí, takže proudová zatížitelnost zde nehraje roli a kabel jde vnitřkem, prostředí není agresivní.
Název: Re: Mohu nahradit vodič 1-CHBU vodičem NSGAFOU? Přispěvatel: Miroslav Šimášek 25.02.2020, 18:12 Osobně oba kabely znám a projektujeme CHBU, přičemž opravdu nabízející firmy vždy změní za NSGAFOU. Přičemž sami často upozorní na zatížitelnost a následně přehodnotíme.
CHBU uvádíme z důvodu že je definován v SICHRu a dá se jednoduše vypočítat. Hlavní je, že oba kabely mají jádro z jemné slaněných vodičů tř. 5, proto je používáme pro jejich malý poloměr ohybu. Zároveň oba mají chlóroprenový plášť. Proto když si projdete několik různých výrobců, dopátráte se velmi podobných parametrů, i když výše kolegové uvádí rozporující si popis. Název: Re: Mohu nahradit vodič 1-CHBU vodičem NSGAFOU? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.02.2020, 21:34 CHBU uvádíme z důvodu že je definován v SICHRu a dá se jednoduše vypočítat. To myslíte vážně? Fakt to tak děláte? :o Název: Re: Mohu nahradit vodič 1-CHBU vodičem NSGAFOU? Přispěvatel: Jan Bocek 25.02.2020, 22:33 Takže můžeme nahradit, mám potvrzené od projektanta. Kabel je dokonce silnější kvůli úbytku napětí, takže proudová zatížitelnost zde nehraje roli a kabel jde vnitřkem, prostředí není agresivní. Nezaměnil jste typy kabelů a proudovou zatížitelnost? Ta druhá věta nedává moc smysl. Název: Re: Mohu nahradit vodič 1-CHBU vodičem NSGAFOU? Přispěvatel: Miroslav Šimášek 26.02.2020, 18:51 To myslíte vážně? Fakt to tak děláte? :o Nemyslím si, že v případě když vím, že kabel je dané situaci použitelný (obdobné parametry) a chce po mě zákazník odhad nákladů, tak nebudu počítat na papíru se všemi koeficienty k danému kabelu, ale je pro mě jednodušší si to rychle v SICHRu navolit. Neříkám však, že se omezují jen na to co v v nějakém SW a neumím stanovit hodnoty kabelu v dané situaci. |