Přispěvatel: Aleš Slezák 15.02.2020, 15:57
Tři metry od domu mám vedeny kabely nn a veřejného osvětlení se společným zemnícím pásem. Tento zemnící pás je dále veden od antoníčku k elektroměrové skříni na domu. Plánuji provést rekonstrukci hromosvodu vč. jímací části tj. svůj zemnící pás bych pokládal cca metr od domu tzn. došlo by ke křížení zemnícího pásu z antoníčku do elektroměrové skříně a zárověň by zemnící pás byl položen rovnoběžně se zemnícím pásem nn a osvětlení, kdy vzdálenost by byla 2 metry a méně.

Jako laik předpokládám, že to nebude vhodné řešení. Je tedy možné místo rovnoběžného samostatného zemnícího pásu se rovnou napojit na stávající zemnící pás od kabelů nn? Je nutné k tomu povolení provozovatele, vlastníka kabelů?


Název: Re: Je možné nebo nutné spojovat blízké uzemňovací soustavy?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 16.02.2020, 15:02
Využít cizí uzemnění je špatně.
Vybudujte vlastní strojený zemnič, o kterém budete vědět, že je proveden precizně a propojte ho s uzemněním z HDS.


Název: Re: Je možné nebo nutné spojovat blízké uzemňovací soustavy?
Přispěvatel: Aleš Slezák 16.02.2020, 15:49
Již jsem procházel různé články na internetu i diskuze. V jednom z článků jsem četl o minimální vzdálenosti zemnících soustav. Nevím však jaká vzdálenost by měla být dodržena? Domnívám se, že v článku se psalo o vzdálenosti 5 metrů. Tuto vzdálenost nemohu z principu dodržet, když mám cizí uzemnění 3 metry od domu.


Název: Re: Je možné nebo nutné spojovat blízké uzemňovací soustavy?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 16.02.2020, 16:04
V projektu bude jistě uveden způsob propojení obou soustav.
A ano, pod 5m se spojují.


Název: Re: Je možné nebo nutné spojovat blízké uzemňovací soustavy?
Přispěvatel: Václav Třetí 16.02.2020, 16:09

 V současné době se dává přednost úplnému vyrovnání potenciálů. Proto se uzemnění hromosvodu spojuje s uzemněním vodiče PEN.


Název: Re: Je možné nebo nutné spojovat blízké uzemňovací soustavy?
Přispěvatel: Radim Strycharski 16.02.2020, 16:24
Připojení k cizímu uzemnění podléhá souhlasu vlastníka toho uzemnění. Ten může v zásadě rozhodnout třemi možnostmi:
1) Povolit přímé spojení
2) Povolit nepřímé spojení (např. jiskřiště)
3) Nepovolit připojení


Název: Re: Je možné nebo nutné spojovat blízké uzemňovací soustavy?
Přispěvatel: Peter Lovacký 16.02.2020, 16:39
Nové uzemnenie na 3m od VO ovplyvní aj to druhé, určite je dobré im to oznámiť a dohodnúť sa
Ja ešte furt čakám na riešenie jednej opravy bleskozvodu, a súhlasné stanovisko VO na prepojenie uzemnení jak jeden z podkladov pre projektanta už mám
Súhlasili bez výhrad


Název: Re: Je možné nebo nutné spojovat blízké uzemňovací soustavy?
Přispěvatel: Milan Hudec 16.02.2020, 16:59
Nové uzemnenie na 3m od VO ovplyvní aj to druhé, určite je dobré im to oznámiť a dohodnúť sa
Ja ešte furt čakám na riešenie jednej opravy bleskozvodu, a súhlasné stanovisko VO na prepojenie uzemnení jak jeden z podkladov pre projektanta už mám
Súhlasili bez výhrad
Pokud se nepropojí (nemám ny mysli nějajý ten jeden spojík na konci, ale několik příček po cca 4-5m, tak bude jedno i druhé rychleji korodovat.


Název: Re: Je možné nebo nutné spojovat blízké uzemňovací soustavy?
Přispěvatel: Václav Třetí 16.02.2020, 17:46
 Nevyrovnání potenciálů je špatné a nebezpečné.

Pamatuji situaci, kdy ve starém objektu z roku 1890, který byl elektrifikován rozvody na omítce na počátku první republiky a elektroinstala ce na počátku II. sv. války rekonstruovány v plášťových trubkách pod omítku, došlo v 70. létech k přímému úderu blesku do hromosvodu a následkem toho k vytrhání části rozvodů ze zdi uvnitř budovy v místech, kde vně procházely svody hromosvodu. Došlo i k částečnému poškození obvodových zdí silných 45 a 60 cm.