Název: Jak je to s blokací spotřebiče pomocí PLC v případě n/v tarifu energetiky? Přispěvatel: Tomáš Martinek 11.02.2020, 22:50 Moderátor: Držte se prosím pravidel a pro nové téma zakládejte nové vlákno!
Jak je to s blokací spotřebiče pomocí PLC v rámci chytré domácnosti? Dovysvětlím... Má představa je taková, že signál sepnutí HDO končí na vstupu PLC a cívka stykače bojleru je ovládána výstupem z PLC. Důvodem je nejen zde diskutované sepnutí mimo nt, ale hlavně "blokace" navíc (např. dovolená) a včasné vyřazení blokace před návratem domů... Otázka tedy zní... Je to z pohledu revizního technika a potažmo i distributora uznatelné jako blokace? Přece jen záleží na programu v PLC... Svým zákazníkům už roky montuji stykače s ručním ovládáním, ... ...ty s automatickým návratem. ... Prozradíte mi prosím, který přesně používáte? Ať nedoporučím nějaký šunt ;) Název: Re: Jak je to s blokací spotřebiče pomocí PLC v případě n/v tarifu energetiky? Přispěvatel: Jan Franěk 12.02.2020, 00:04 Je to běžně využívaná funkce i v rámci domácí automatizace.
Navíc PP nestanoví jakým způsobem má být spotřebič blokován, jen že tato blokace má být provedena. Název: Re: Jak je to s blokací spotřebiče pomocí PLC v případě n/v tarifu energetiky? Přispěvatel: Tomáš Martinek 12.02.2020, 01:05 Super. Myslel jsem si to, ale neustále mi to strašilo v hlavě... Potvrzení odborníkem je uklidňující. Jen škoda, že to moderátor vytrhl z kontextu původní diskuze...
|