Přispěvatel: Pavel Štumpf 05.02.2020, 12:21
Dotaz na EPSkáře.

Potřeboval bych poradit ohledně kabelů (nikoliv kabelových tras) pro hlásiče a tlačítka.

Ve firmě jsme měli za to, že vyhovuje PVC kabel Jy(st)y, pokud je uložen skrytě. Nyní jsme se dostali do názorového rozporu s Metrostavem, který tvrdí, že tlačítka a hlásiče musí být napojeny minimálně kabelem oheň retardujícím, tedy -R (je to ten oranžový, např. PraFlacom).

Byl byste někdo schopný doložit normově či vyhláškou, jak je to správně?


Název: Re: Musí být kabely pro hlásiče a tlačítka EPS oheň retardující, tedy -R?
Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 05.02.2020, 18:50
Co říká projekt?
Prostudujte si minimálně ČSN 34 2710:
Tato norma stanoví zásady pro projektování, navrhování, montáž, uvedení do provozu, kontroly, údržbu a opravy systémů EPS platné pro:
- nové stavební objekty a technologické soubory (včetně jejich částí a prostorů);
- změny stávajících stavebních objektů a technologickýc h souborů (včetně jejich částí a prostorů);
- změny v užívání stávajících stavebních objektů a technologickýc h souborů (včetně jejich částí a prostorů);
- zajištění podmínek kontrol provozuschopno sti, údržby a oprav instalovaných systémů EPS.
Pro stanovení podmínek pro navrhování EPS v rámci požárně bezpečnostního řešení platí ČSN 73 0875.
Norma platí pro:
- systémy EPS sloužící k zajištění včasné detekce a signalizace vznikajícího požáru, ke spolehlivému samočinnému ovládání či monitorování stavu zařízení připojených na výstupy ústředny EPS (např. požárně bezpečnostní zařízení) a k samočinnému zabezpečení dalších opatření (např. vypnutí strojů, uzavření potrubních či dopravních systémů, přenos požárního poplachu na vzdálenou ohlašovnu požárů),  a to buď přímo nebo prostřednictví m doplňujících zařízení (jako je ZDP, KTPO, OPPO signalizační zařízení apod.);
- projektování objektů a technologickýc h souborů (včetně jejich částí a prostorů),  pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky na požární bezpečnost staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se na ni příslušné technické normy nebo předpisy odvolávají.
Norma neplatí pro:
- poplachové zabezpečovací a tísňové systémy podle ČSN EN 50131-1;
- zařízení autonomní detekce a signalizace (autonomní hlásiče kouře podle ČSN EN 14604 nejsou ve smyslu ČSN EN 54-1 považovány za komponenty systémů EPS).
---
Pochybuji, že by Metrostav nedisponoval projektem.


Název: Re: Musí být kabely pro hlásiče a tlačítka EPS oheň retardující, tedy -R?
Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 05.02.2020, 19:34
Co říká projekt?
... a požární zpráva / PBŘ?