Název: Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný? Přispěvatel: Žvak Petr 01.02.2020, 19:07 Na DIN liště je přes svorky RSA 4mm připojeno 5 světelných a 4 zásuvkové okruhy.
Přívod přes RSA 16mm vodičem 10mm. Je postačující spoj jen přes tuto lištu a kontakty RSA PE, nebo je nutné připojení na můstek PE vodičem ? Název: Re: Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný? Přispěvatel: Jan Franěk 01.02.2020, 20:02 Už se to zde řešilo. Navíc jedinou relevantní odpověď může dát jedině výrobce.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,40853.0.html (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,40853.0.html) Název: Re: Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný? Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.02.2020, 20:58 K té diskusi, na kterou ukazuje odkaz, ještě jeden poznatek z poslední doby - řešili jsme nějaké problémy a přizvali jsme na konzultaci jednoho "významného" výrobce přepěťových ochran.
Volbu i zapojení ochran uznali za optimální a nelíbilo se jim právě propojení země přes DIN lištu. Když není problém koupit 4 nebo 6-i pólovou "zeleno-žlutou" svorku na DIN lištu, proč si komplikovat život něčím "horším"? Název: Re: Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný? Přispěvatel: Žvak Petr 01.02.2020, 21:42 Těch pár obvodů je připojeno vodičem CYR 2 x 1,5mm a jištěno 10A.
Nebude problém PE svorky po dvou proklemovat a připojit na PE můstek. Osobně si myslím, že jako vodič PE v soustavě TNS bych neřešil. U TNC je jiné. >:( Název: Re: Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný? Přispěvatel: Václav Třetí 02.02.2020, 11:45 Tak nějak to nechápu. Vy máte vodič CYR 2x1,5 a PE? Kde máte N
|