Název: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS?
Přispěvatel: Tomáš Kolek 29.01.2020, 14:23
Příklad: vedeme nadzemní ocelové potrubí plynu DN300, délky 10 km, převážně 1 m nad zemí, občas přechod silnice či vodního toku výšky 5 m. Potrubí je uloženo na ocelové konstrukci s betonovou patkou. Trasa v lesním terénu.

Jelikož ve staré normě ČSN 34 1390 bylo uvedeno, že se potrubí uzemňuje co 100 m a ze souboru norem ČSN EN 62305 tento požadavek vypadl, dotazoval jsem se na ČAS jak postupovat, viz odpověd v příloze.

Článek v ČSN EN 62305-3 - D.5.5.3 Soustavy potrubí - uvádí uzemňování co 30 m, ale jen "uvnitř technologickýc h zařízení ale vně výrobních jednotek."


Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS?
Přispěvatel: Tomáš Kolek 11.02.2020, 13:05
Hrubá analýza rizika viz příloha... Potrubí uvažuji jako "samostatnou stavbu." Dá se to použít?


Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS?
Přispěvatel: Jan Hájek 12.02.2020, 08:12
Obávám se ,  že na rozsáhlé potrubní systémy nepůjde analýzu použít. S čím jde operovat, tak vypočíst počet úderů blesku do potrubí za jeho životnost a na základě toho vyvodit opatření.


Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 12.02.2020, 09:46
ještě bych do toho zahrnul do úvahy co vlastně může ten úder způsobit a kde.
Ale myslím, že je to fakt tak specifický případ, že na to klasický riziko napasovat dost dobře nejde.


Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 12.02.2020, 10:15
Je taky dobré na to potrubí hledět jako na vodič PEN. Mohou se tam potulovat různé proudy.
Nechal bych 100m jako podnikovou normu.
Zvlášť důležité místo je případná izolovaná vložka... / dva konce s možností rozdílného potenciálu /
Úder může jít až do regulačky...


Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS?
Přispěvatel: Peter Lovacký 12.02.2020, 10:53
Mne to potrubie príde jak klasický vonkajší bleskozvod bez chráneného objektu, a len je položený rovno na zemi :)
A tam kde ide ponad cestu by sa ešte mohol dať využiť aj jeho ochranný uhol
Plášť takého potrubia musí byť predsa dosť silný aby mohol fungovať jak zachytávač, a niečo jak zvod do uzemnenia na fotke tiež vidno
A s hodnotou uzemnenia by tiež nemal byť nejaký zásadný problém, meral niekto niekedy také dačo?
Únik plynu by som z uvažovania o ochrane vynechal, bo si myslím že únik plynu nie je normálny prevádzkový stav


Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 14.02.2020, 22:11
Únik plynu by som z uvažovania o ochrane vynechal, bo si myslím že únik plynu nie je normálny prevádzkový stav

To sice není, ale okolo nějaklých přetlakových ventilů (netuším jestli na té trase nějaké jsou) by Zóna 2 být mohla. A tyto místa by jistě bylo vhodné chránit i proti přímému úderu blesku. ... si myslím :)


Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS?
Přispěvatel: Peter Lovacký 15.02.2020, 06:51
To sice není, ale okolo nějaklých přetlakových ventilů (netuším jestli na té trase nějaké jsou) by Zóna 2 být mohla. A tyto místa by jistě bylo vhodné chránit i proti přímému úderu blesku. ... si myslím :)
Jjj, to máte pravdu bez debaty :)
Od priameho zásahu musí projektant v mieste zásahu čakať všelijaké riziká. Ja verím že rozozná ventily a podobné dôležité súčiastky od plášťa obyčajnej rúry a schová ich aspoň do zóny 0b
A podľa vyhodnotenia rizík samozrejme aj inde :)


Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS?
Přispěvatel: Tomáš Kolek 17.02.2020, 07:13
Trasové uzávěry plynu jsou chráněny proti přímému úderu blusku, na to je pamatováno v technických pravidlech TPG či technických předpisech GRID.

Na trasu se ale nějak zapomnělo, proto tato diskuze...


Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS?
Přispěvatel: Jan Hájek 17.02.2020, 16:30
Pokud je to plynové potrubí, tak to mění situaci.
Potrubí zřejmě nepůjde použít jako náhodný jímač v místech s Ex bude nutné udělat nejiskřivé spoje, zkontrolovat překlemování izolačních přírub s kontrolou úbytku napětí na přívodech (to samé v případě připojení přes jiskřiště).
Čím méně častěji bude uzemněno, tím větší bude napětí na potrubí a hrozí druhotné přeskoky s poškozením potrubí v místě, kde bude oblouk potrubí opouštět


Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS?
Přispěvatel: Peter Lovacký 17.02.2020, 21:59
Len tak pre zaujímavosť, nie som vybuchár
Môže byť vôbec na takom diaľkovom plynovode nejaká zóna s Ex v zóne 0b?
Alebo môže byť iba zabezpečená komplet podľa 62305ky vo vnútri stavby, napr. v nejakej regulačnej stanici?


Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS?
Přispěvatel: ACEOF ACES 18.02.2020, 00:45
Hrubá analýza rizika viz příloha... Potrubí uvažuji jako "samostatnou stavbu." Dá se to použít?
Analýza rizika je hra s čísly, také vám jednu předvedu.
Např. když budu uvažovat po dobu zásahu bleskem průměrný proud 40kA a průměrné napětí na potrubí 120V, pak je potřeba, aby byl odpor uzemnění 120/40000=0,003ohm. Jestliže by měl každý zemnič odpor 3ohmy, pak by bylo potřeba 3/0,003=1000 takovýchto zemničů.
Při délce nadzemního potrubí 10km by pak vyšla vzdálenost mezi zemničema asi 10000/1000=10metrů.


Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS?
Přispěvatel: Peter Lovacký 18.02.2020, 06:58
Analýza rizika je hra s čísly, také vám jednu předvedu.
Např. když budu uvažovat po dobu zásahu bleskem průměrný proud 40kA a průměrné napětí na potrubí 120V, pak je potřeba, aby byl odpor uzemnění 120/40000=0,003ohm. Jestliže by měl každý zemnič odpor 3ohmy, pak by bylo potřeba 3/0,003=1000 takovýchto zemničů.
Při délce nadzemního potrubí 10km by pak vyšla vzdálenost mezi zemničema asi 10000/1000=10metrů.
Priznávam že celkom nechápem aký typ rizika s takým uzemnením chcete eliminovať. To ste rátal na ochranu pred nebezpečným dotykom?


Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS?
Přispěvatel: Tomáš Kolek 18.02.2020, 07:33
Analýza rizika je hra s čísly, také vám jednu předvedu...

Ano, je mi to jasné. Ale jde mi o to, že po dotazu na ČAS, jak postupovat, pokud z platných norem ČSN EN 62305 vypadl požadvek o četnosti uzemňování, nám bylo odpovězeno, že potrubí je stavba a na každou stavbu se má provést analýza rizika, viz první příspěvek. TIČR nás odkázal na ČAS a ti nám poskytli toto stanovisko...