Název: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS? Přispěvatel: Tomáš Kolek 29.01.2020, 14:23 Příklad: vedeme nadzemní ocelové potrubí plynu DN300, délky 10 km, převážně 1 m nad zemí, občas přechod silnice či vodního toku výšky 5 m. Potrubí je uloženo na ocelové konstrukci s betonovou patkou. Trasa v lesním terénu.
Jelikož ve staré normě ČSN 34 1390 bylo uvedeno, že se potrubí uzemňuje co 100 m a ze souboru norem ČSN EN 62305 tento požadavek vypadl, dotazoval jsem se na ČAS jak postupovat, viz odpověd v příloze. Článek v ČSN EN 62305-3 - D.5.5.3 Soustavy potrubí - uvádí uzemňování co 30 m, ale jen "uvnitř technologickýc h zařízení ale vně výrobních jednotek." Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS? Přispěvatel: Tomáš Kolek 11.02.2020, 13:05 Hrubá analýza rizika viz příloha... Potrubí uvažuji jako "samostatnou stavbu." Dá se to použít?
Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS? Přispěvatel: Jan Hájek 12.02.2020, 08:12 Obávám se , že na rozsáhlé potrubní systémy nepůjde analýzu použít. S čím jde operovat, tak vypočíst počet úderů blesku do potrubí za jeho životnost a na základě toho vyvodit opatření.
Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 12.02.2020, 09:46 ještě bych do toho zahrnul do úvahy co vlastně může ten úder způsobit a kde.
Ale myslím, že je to fakt tak specifický případ, že na to klasický riziko napasovat dost dobře nejde. Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 12.02.2020, 10:15 Je taky dobré na to potrubí hledět jako na vodič PEN. Mohou se tam potulovat různé proudy.
Nechal bych 100m jako podnikovou normu. Zvlášť důležité místo je případná izolovaná vložka... / dva konce s možností rozdílného potenciálu / Úder může jít až do regulačky... Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS? Přispěvatel: Peter Lovacký 12.02.2020, 10:53 Mne to potrubie príde jak klasický vonkajší bleskozvod bez chráneného objektu, a len je položený rovno na zemi :)
A tam kde ide ponad cestu by sa ešte mohol dať využiť aj jeho ochranný uhol Plášť takého potrubia musí byť predsa dosť silný aby mohol fungovať jak zachytávač, a niečo jak zvod do uzemnenia na fotke tiež vidno A s hodnotou uzemnenia by tiež nemal byť nejaký zásadný problém, meral niekto niekedy také dačo? Únik plynu by som z uvažovania o ochrane vynechal, bo si myslím že únik plynu nie je normálny prevádzkový stav Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS? Přispěvatel: Vít Rotrekl 14.02.2020, 22:11 Únik plynu by som z uvažovania o ochrane vynechal, bo si myslím že únik plynu nie je normálny prevádzkový stav To sice není, ale okolo nějaklých přetlakových ventilů (netuším jestli na té trase nějaké jsou) by Zóna 2 být mohla. A tyto místa by jistě bylo vhodné chránit i proti přímému úderu blesku. ... si myslím :) Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS? Přispěvatel: Peter Lovacký 15.02.2020, 06:51 To sice není, ale okolo nějaklých přetlakových ventilů (netuším jestli na té trase nějaké jsou) by Zóna 2 být mohla. A tyto místa by jistě bylo vhodné chránit i proti přímému úderu blesku. ... si myslím :) Jjj, to máte pravdu bez debaty :)Od priameho zásahu musí projektant v mieste zásahu čakať všelijaké riziká. Ja verím že rozozná ventily a podobné dôležité súčiastky od plášťa obyčajnej rúry a schová ich aspoň do zóny 0b A podľa vyhodnotenia rizík samozrejme aj inde :) Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS? Přispěvatel: Tomáš Kolek 17.02.2020, 07:13 Trasové uzávěry plynu jsou chráněny proti přímému úderu blusku, na to je pamatováno v technických pravidlech TPG či technických předpisech GRID.
Na trasu se ale nějak zapomnělo, proto tato diskuze... Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS? Přispěvatel: Jan Hájek 17.02.2020, 16:30 Pokud je to plynové potrubí, tak to mění situaci.
Potrubí zřejmě nepůjde použít jako náhodný jímač v místech s Ex bude nutné udělat nejiskřivé spoje, zkontrolovat překlemování izolačních přírub s kontrolou úbytku napětí na přívodech (to samé v případě připojení přes jiskřiště). Čím méně častěji bude uzemněno, tím větší bude napětí na potrubí a hrozí druhotné přeskoky s poškozením potrubí v místě, kde bude oblouk potrubí opouštět Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS? Přispěvatel: Peter Lovacký 17.02.2020, 21:59 Len tak pre zaujímavosť, nie som vybuchár
Môže byť vôbec na takom diaľkovom plynovode nejaká zóna s Ex v zóne 0b? Alebo môže byť iba zabezpečená komplet podľa 62305ky vo vnútri stavby, napr. v nejakej regulačnej stanici? Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS? Přispěvatel: ACEOF ACES 18.02.2020, 00:45 Hrubá analýza rizika viz příloha... Potrubí uvažuji jako "samostatnou stavbu." Dá se to použít? Analýza rizika je hra s čísly, také vám jednu předvedu.Např. když budu uvažovat po dobu zásahu bleskem průměrný proud 40kA a průměrné napětí na potrubí 120V, pak je potřeba, aby byl odpor uzemnění 120/40000=0,003ohm. Jestliže by měl každý zemnič odpor 3ohmy, pak by bylo potřeba 3/0,003=1000 takovýchto zemničů. Při délce nadzemního potrubí 10km by pak vyšla vzdálenost mezi zemničema asi 10000/1000=10metrů. Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS? Přispěvatel: Peter Lovacký 18.02.2020, 06:58 Analýza rizika je hra s čísly, také vám jednu předvedu. Priznávam že celkom nechápem aký typ rizika s takým uzemnením chcete eliminovať. To ste rátal na ochranu pred nebezpečným dotykom?Např. když budu uvažovat po dobu zásahu bleskem průměrný proud 40kA a průměrné napětí na potrubí 120V, pak je potřeba, aby byl odpor uzemnění 120/40000=0,003ohm. Jestliže by měl každý zemnič odpor 3ohmy, pak by bylo potřeba 3/0,003=1000 takovýchto zemničů. Při délce nadzemního potrubí 10km by pak vyšla vzdálenost mezi zemničema asi 10000/1000=10metrů. Název: Re: Jak provést analýzu rizika nadzemního vedení potrubí, dle stanoviska ČAS? Přispěvatel: Tomáš Kolek 18.02.2020, 07:33 Analýza rizika je hra s čísly, také vám jednu předvedu... Ano, je mi to jasné. Ale jde mi o to, že po dotazu na ČAS, jak postupovat, pokud z platných norem ČSN EN 62305 vypadl požadvek o četnosti uzemňování, nám bylo odpovězeno, že potrubí je stavba a na každou stavbu se má provést analýza rizika, viz první příspěvek. TIČR nás odkázal na ČAS a ti nám poskytli toto stanovisko... |