Přispěvatel: Milan Hudec 23.01.2020, 23:19
Řekněme, že dovolená délka je 11m, ovšem potřebuji 17m, řešení je tedy použít dva paralelně....
Nicméně nastačilo by přizemnit plášť jednoho svodu v cca jeho polovině?
Je chybná moje úvaha, že max.délka je odvozená od hodnoty plazivých výbojů na polovodivé vrstvě?


Název: Re: Jak prodloužit dovolenou délku vodiče HVI ?
Přispěvatel: Jan Hájek 24.01.2020, 10:14
Maximální délka vodičům HVI je limitovaná jejich izolační pevností na jejich začátku.
Napětí je pak dáno jeho úbytkem na impedanci svodu, to je ve výpočtu podle 6.3. dle ČSN EN 62305-3 obsaženo v délce L.

Pokud bys na jednom konci udělal vyrovnání potenciálu výše, že by třeba základ byl jako vingl na jedné straně výše (třeba při zapuštění stavby ve svahu) mělo by to mít vliv na zmenšení dostatečné vzdálenosti.

Tohle řešení se nedělá, protože by to kromě dobře propojeného armování vyžadovalo pro jistotu mít svodiče bleskových proudů typ 1 na systémech v doteku s tou zvednutou stranou vinglu základu.

Délka vodiče HVI tedy může být teoreticky nekonečná, pokud zajistíš, aby na jeho začátku nebyla vypočtená vzdálenost vyšší, než odpovídá jeho izolačním schopnostem, tedy pro vzduch podle jeho typu 45/75/90 cm.

Tato vyjádřená izolační schopnost platí pro izolaci mezi jádrem a polovodivým pláštěm.

DEHN: Izolovaný hromosvod – nejbezpečnější varianta ochrany před bleskem (https://elektrika.cz/data/clanky/dehn-izolovany-hromosvod-2013-nejbezpecnejsi-varianta-ochrany-pred-bleskem/view?searchterm=HVI)


Název: Re: Jak prodloužit dovolenou délku vodiče HVI ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.01.2020, 21:05
Přemýšlím, jestli by to řešilo i Milanovo zadání a jak moc to je dobře nebo divně...
Je jedno "nádražíčko",  členitá budova, trochu ve svahu, a dalo by se to popsat asi tak, jako kdyby spodní část vytvářela jakousi dobře pospojovanou budku a střecha spodní části byla jako nějaká "virtuální zemní plocha",  na kterou je připojen HVI vodič, pomocí kterého je řešena ochrana horní části budovy včetně anténního stožáru.


Název: Re: Jak prodloužit dovolenou délku vodiče HVI ?
Přispěvatel: Milan Hudec 24.01.2020, 23:21
Jirko, hezky, pochopils...
Jde mě o to, kde počítat úroveň země.
Hluboce podsklepená budova, konečný terén je díky navážkám, schodištím, terasám... dosti nejasný.


Název: Re: Jak prodloužit dovolenou délku vodiče HVI ?
Přispěvatel: Radim Strycharski 25.01.2020, 10:53
Tak když je tam šikmá země, tak největší "s" bude taky někde excentricky na budově, někde pod střechou na stěně na straně "vyhlídky",  ne?


Název: Re: Jak prodloužit dovolenou délku vodiče HVI ?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 25.01.2020, 17:05
Jde mě o to, kde počítat úroveň země.
Úroveň "země" je snad tam, kde je provedeno potenciálové vyrovnání. Tedy když nevíš, tak buď počítat nejhorší možnou variantu nebo ho udělat znovu.



Název: Re: Jak prodloužit dovolenou délku vodiče HVI ?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.01.2020, 17:45
Úroveň "země" je snad tam, kde je provedeno potenciálové vyrovnání. Tedy když nevíš, tak buď počítat nejhorší možnou variantu nebo ho udělat znovu.


Takže pokud je připraven vývod ze základů v hloubce 7m (tato délka ovšem nemá buhvíjaký styk se zeminou),  tak ji připočteš k délce svodu?
Řekněme že v podzemních patrech bude technologie, jak pak napojíš dole HVI?


Název: Re: Jak prodloužit dovolenou délku vodiče HVI ?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 25.01.2020, 19:10
Takže pokud je připraven vývod ze základů v hloubce 7m (tato délka ovšem nemá buhvíjaký styk se zeminou),  tak ji připočteš k délce svodu?
Ano.
Řekněme že v podzemních patrech bude technologie, jak pak napojíš dole HVI?
Nevím, individuální posouzení situace, přece nemusí být celý svod HVI. Samozřejmě to přinese problémy. (Koncovka).