Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: MartinHalas 21.01.2020, 17:21



Název: Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
Přispěvatel: MartinHalas 21.01.2020, 17:21

Při výměně pohybového čidla jsem zjistil, že vodiče jsou propojeny Wago svorkami a umístěny v elektroinstala ční krabičce, která je zapěněna montážní pěnou ve vrstvě fasádního polystyrénu a osb desky.

Je toto provedení bezpečné?


Název: Re: Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
Přispěvatel: MartinHalas 21.01.2020, 22:30
Doplnění fota


Název: Re: Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 21.01.2020, 22:31
V podstatě jediné co je špatně je, že krabice má teplotní odolnost -5 - +60°C, pokud jsem správně identifikoval krabici jako KPR 68.
Nicméně jsem přesvědčen o tom, že pokud se s krabicí nebude nijak manipulovat při nižších teplotách, tak se s ní nic nestane a nebál bych se instalaci považovat za bezpečnou.


Název: Re: Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.01.2020, 23:00
Je to "na stropě" nebo na svislé stěně?
Pod přístřeškem nebo někde, kde se do toho snadno dostane voda?


Název: Re: Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
Přispěvatel: Jakub Trasoň 22.01.2020, 01:49
Reakce na oheň PU pěny je F, polystyren E, ale ta KPR krabice je zkoušená do A-D, takže to úplně košér není


Název: Re: Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
Přispěvatel: Milan Hudec 22.01.2020, 07:31
Reakce na oheň PU pěny je F, polystyren E, ale ta KPR krabice je zkoušená do A-D, takže to úplně košér není
Existují i protipožární pěny.


Název: Re: Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
Přispěvatel: Pavel Horský 22.01.2020, 07:43
Ano, existují, ale ještě jsem neviděl, že by do takové pěny někdo pěnil krabici bez požární odolnosti.
Ono vůbec, použít polystyren jako nosný prvek instalační krabice je celkem slušná prasárna a to zvláště, když se k tomuto účelu prodávají již orig. díly (Kopos Kolín).


Název: Re: Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
Přispěvatel: Milan Hudec 22.01.2020, 08:10
10cm polyš, díra pro krabici až na cihlu (omítku pryč!),  hluboká krabice, požární pěna od braven.
Měl bys co dělat abys tuto sestavu ze zdi vyškubl, požární pěny mají nejen vlastnost požární, ale ruku v ruce s tímto velice lepí a jsou pevné.
Krabici takto vkládáš jakoby do řídké umělé hmoty, která pokud přilne k pevnému podkladu......


Název: Re: Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
Přispěvatel: Pavel Horský 22.01.2020, 09:07
Chápu, ale hloubak KU68-1901 je 44mm a hloubka KPR je 66mm. Síla polyše pro zateplení pak třeba 100mm - 150mm. Jak chceš tu krabici pak dostat do zdiva, když má její hrana lícovat s lepidlem v povrchové úpravě?
Běžně se setkávám s tím, že jsou krabice osazené jen v polystyrenu pomocí lepidla.


Název: Re: Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
Přispěvatel: Peter Munka 22.01.2020, 09:14
Podla foto je to roh a krabica so senzorom su na strope. Zatecenie vody teda nehrozi. Pri prudoch, ake spina senzor a jeho vlastnom odbere by som necakal nebezpecny ohrev. Trochu ma tam pletu tie wagovky pre pevne vodice, senzory zvyknu mat 10 cm dlhe lanka ako privody.


Název: Re: Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
Přispěvatel: Milan Hudec 22.01.2020, 09:29
Chápu, ale hloubak KU68-1901 je 44mm a hloubka KPR je 66mm. Síla polyše pro zateplení pak třeba 100mm - 150mm. Jak chceš tu krabici pak dostat do zdiva, když má její hrana lícovat s lepidlem v povrchové úpravě?
Běžně se setkávám s tím, že jsou krabice osazené jen v polystyrenu pomocí lepidla.
Mezi dnem krabice a zdivem bude ona požární pěna


Název: Re: Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
Přispěvatel: Jakub Trasoň 22.01.2020, 10:05
když se prošvihne (nebo se šetří) příprava a nepoužije se tubus KEZ/MDZ je tu stále samostatná krabička ND KEZ KB, nebo krabice od Kaiser, nebo i krabice KUL


Název: Re: Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
Přispěvatel: MartinHalas 22.01.2020, 15:28
Je to "na stropě" nebo na svislé stěně?
Pod přístřeškem nebo někde, kde se do toho snadno dostane voda?

Na stropě od hrany střechy asi 2,5m. Voda by tam zatéct neměla.


Podla foto je to roh a krabica so senzorom su na strope. Zatecenie vody teda nehrozi. Pri prudoch, ake spina senzor a jeho vlastnom odbere by som necakal nebezpecny ohrev. Trochu ma tam pletu tie wagovky pre pevne vodice, senzory zvyknu mat 10 cm dlhe lanka ako privody.

Čidlo má pro připojení vlastni svorky na kterých je napojen pevný vodič. Ikdyž lanko v kombinaci s wago 221 by bylo určitě pohodlnější pro montáž.

když se prošvihne (nebo se šetří) příprava a nepoužije se tubus KEZ/MDZ je tu stále samostatná krabička ND KEZ KB, nebo krabice od Kaiser, nebo i krabice KUL

Na obvodových stěnách domu byly použity krabice od koposu pro montáž do zateplení.
Tahle krabice je ve stropě který je z osb desek překrytých 5cm polystyrenu.  Zedníci přišli dřiv než sem  to stihl vyřešit a poradili si sami no..


Co s tím teď?
Nějaká vhodná krabice který by věšla do této se nedělá?



Název: Re: Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
Přispěvatel: Jan Franěk 22.01.2020, 18:28
Reakce na oheň PU pěny je F, polystyren E, ale ta KPR krabice je zkoušená do A-D, takže to úplně košér není

Souhlasím

....,  ake spina senzor a jeho vlastnom odbere by som necakal nebezpecny ohrev. Trochu ma tam pletu tie wagovky pre pevne vodice, senzory zvyknu mat 10 cm dlhe lanka ako privody.

Je jedno že při běžném provozu nehrozí přehřátí. Jističe, PCH, AFFD a vlastně všechna ochranná opatření se nasazují právě pro případy poruchy. Stejně jako bezhalogenové materiály jsou použity na unikové cesty ne proto že jsou potřeba pro běžný provoz, ale opět pro chvíle kdy dojde k nejhoršímu.  Prostě ta krabice není pro tuto montáž vhodná.

Co s tím teď?
Nějaká vhodná krabice který by věšla do této se nedělá?

Nechalo by se to opatrně nožem vyříznout a vydloubat kapsu do zateplení. Pak bych asi vložil jinou kraci, vhodnější pro toto použití a vlepil ji tam tou proti požární pěnou. Je to sice práce navíc, pakárna a řešení nic moc, ale furt lepší než aktuální stav. Domnívám se že případné nepřesnosti poté zakryje to PIR čidlo


Název: Re: Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
Přispěvatel: Honza Veselý 22.01.2020, 21:06
V realu, diky bohu za to. Utopena krabka pod polystyrenem je horsi. A ze jich je.
 V praxi bych se snazil  to vymenit/pouzit cervenou pozarni krabicku.
Sadra na fasadnim  polystyrenu je cesta do pekel. ,Po cyklu  zima/leto leto popraska,Ivan v ramci reklamace vydoubne, zapeni, zamaluje.... .
H.