Název: Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
Přispěvatel: Antonín topič 20.01.2020, 18:34

Norma uvádí, že musí být každá změna průřezu vodičů jištěna (až na výjimky).
 
Jak se to bere v případě přívodu do rozvaděče?
Např. přívod do rozvaděče je realizován kabelem 4x35 mm2,  který končí na hlavním vypínači.

Musím jít z vypínače na jističe stejným průřezem?
Nebo je možné použít hřeben o průřezu třeba 10mm2,  případně vodiče k vydrátování rozvaděče - např. 6mm2. Řekněme, že jistič přívodního kabelu bude 32A.

Je tedy možné takto snížit průřez bez jištění?
Který článek normy toto případně umožňuje?


Název: Re: Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.01.2020, 20:11
Ona norma moc nepočítá s tím, že je nějaký úsek vedení předimenzovaný .
Takže pokud pokračování vedení má průřez odpovídající (dostačující) jištění na začátku vedení, neviděl bych ve snížení průřezu problém.
Tady bych nehledat konkrétní článek konkrétní normy, to bych bral jako aplikaci základních zásad jištění a dimenzování


Název: Re: Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
Přispěvatel: Jan Franěk 20.01.2020, 20:52
Zkuste se na to podívat trochu jinak. Je potřeba jistit obvod podle nejslabšího místa vedení. Tedy je jedno jestli vedení je realizováno CYKY 4x35 mm2 a za vypínačem je 10mm2 vodič, když omezíte proud jističem na 25A. Je to úplně normálni situace třeba u dlouhých přípojek k RD, kdy použijete velký průřez kvůli úbytkům na vedení a tento kabel ukončíte na svorkách v rozvaděči, kdy dále už drátujete vodiči 10, nebo 6 mm.
Také třeba v průmyslových objektech se často potkáte třeba se zásuvkovým vedením 3x4mm, kdy z odbočných krabic vedou 3x2,5mm kabely do samotných zásuvek. Zase kvůli úbytkům napětí. Předjištění odpovídá 3.2,5mm2.

Nicméně bych doporučil nechat návrh na projektantovi a realizaci minimálně na osobě znalé. Správné dimenzování a ochrana vedení je o trochu složitější a to nemluvím ani o tom ostatním. Vy si v klidu topte a nechte to na těch co tyto znalosti mají.


PS: tuším že napíšete že jde jen o přezdívku a že jste elektrikářem. Přesto mi to nedalo  ;D


Název: Re: Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
Přispěvatel: David Baroch. 21.01.2020, 20:58
Měl bych k tomuto tématu podotázku. Mám přívodní kabel z elektroměrovéh o rozvaděče do RH (např. Cyky 4x10 s odpovídajícím jištěním),  kde jdu skrz hlavní vypínač na stoupací svorkovnici a potom dále např. na chrániče. Ve spoustě i průmyslových rozvaděčů jsem viděl snížení průřezu vodiče ze stoupací svorkovnice např. k jednomu jističi bez změny jištění.

Má toto oporu v normě ?


Název: Re: Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 21.01.2020, 22:36
Měl bych k tomuto tématu podotázku. Mám přívodní kabel z elektroměrovéh o rozvaděče do RH (např. Cyky 4x10 s odpovídajícím jištěním),  kde jdu skrz hlavní vypínač na stoupací svorkovnici a potom dále např. na chrániče. Ve spoustě i průmyslových rozvaděčů jsem viděl snížení průřezu vodiče ze stoupací svorkovnice např. k jednomu jističi bez změny jištění.
Má toto oporu v normě ?

Platí to stejné co napsal Honza Franěk. pokud průřez vyhoví přezřazenému jištění, tak to není problém.
Jak by jste chtěl provést např. V ER je hl. jistič B 25A/3,  přívod do RH z ER cca 150m.  Kvůli úbytku napětí je zvolen kabel AYKY 4x35mm2, ten je ukončen na hlavním vypínači, za hlavním vypínačem je vodičem CYA6mm2 připojena stupačkovka, a z ní jsou CYA6 připojeny jednotlivé části rozvaděče. Na přetížení to vyhoví bz problému, na zkrat taktéž.
Neumím si představit že bych ten rozvaděč měl dreátovat CYA35mm2