Název: Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel? Přispěvatel: Vítězslav Žák 13.01.2020, 15:20 Řeším v novostavbě ovládání svítidel pomocí dvou čidel na každém konci chodby a zároveň přes vypínač, aby šla světla trvale zapnout.
Po instalaci vše fungovalo, ale asi po měsíci, se stává, že čidlo zpravidla třikrát, sepne a potom zůstane sepnuté a světla nezhasnou. Je možné, že to ovlivňuje podlahové vytápění - vodní had? Případně nemá někdo podobnou zkušenost? Čidla Luxomat PD3N-2C spínají 8x1W LED bodovky Název: Re: Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel? Přispěvatel: Vít Rotrekl 13.01.2020, 22:32 S Luxomaty nebývají problémy. Uměl bych si při troše fantazie vysvětlit sepnutí, když začne proudit teplý/studený vzduch, ale proč nezhasnou?
Název: Re: Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel? Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.01.2020, 22:34 Jak často se to stává?
Nedochází k nějakému poklesu napájení? To některá čidla posune do režimu trvalého svícení Když je PIR čidlo hodně citlivé, dokáže reagovat na proud teplého vzduchu při otevření dveří,... Název: Re: Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel? Přispěvatel: Peter Munka 13.01.2020, 22:50 Tie snimace reaguju na velmi male zmeny teploty a prudenie studeneho vzduchu nad teplou podlahou vyhratou jurenim moze byt pricina spinania. Lyxomaty mavaju pribalene folie na obmedzenie zorneho pola Fresnelovej sosovky. Trosku sa s tym pohrat, hoc aj s lepiacou paskou ...
Název: Re: Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel? Přispěvatel: Václav Třetí 14.01.2020, 04:41 Luxomat není smetí, firma má dlouhou tradici, dá se říci, že v oboru osvětlovací techniky a ovládání osvětlení byli průkopníky, kteří stále drží krok s vývojem.
Ještě abychom dobře pochopili problém, čidlo sepne třikrát za sebou v nějakém krátkém intervalu - čili lze říci, že zabliká a pak zůstane svítit trvale? Trvalý svit zrušíte vypnutím okruhu jističem? Problém by mohl být, jak píše kol. Schwarz v kolísání napětí. Já ještě dodám, že také v rušivých impulsech v síti - jiskření, nedokonalý kontakt, spínání velkých spotřebičů. Možná by stálo za to v teplém dni zkusit vypnout topení na chodbě, zda to pomůže. Obecně to ale nevypadá na reakci na změny teploty podlahového topení, to mívá tepelnou setrvačnost, nahřívá se pomalu a má nízkou provozní a povrchovou teplotu. Název: Re: Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel? Přispěvatel: Vítězslav Žák 14.01.2020, 07:28 Právě, že s Luxomaty děláme dlouho a v porovnání s konkurencí nemá konkurenci :D
Sepne v nastaveném čase třikrát a potom nezhasne. Vypnout jde jen jističem. Testovací režim fungoval v pohodě. V jednom čidle byla krytka, aby se zamezilo snímání pohybu v kuchyni, kam je průchod, který se nezavírá, ale i po vyjmutí krytky se žádná změna nekonala Název: Re: Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel? Přispěvatel: Václav Třetí 14.01.2020, 08:11 Snad jsem správně pochopil, že osvětlení sepne třikrát jak má, tedy na průchod osoby a na nastavenou dobu a teprve při čtvrtém rozsvícení zůstane svítil stále.
Zkuste nechat v provozu jen jedno čidlo, pak druhé, nebylo by od věci udělat to také s čidly prohozenými mezi sebou. Tím by se mělo identifikovat případně vadné čidlo a nebo nějaký vnější vliv na jedné straně chodby. Paralelní chod čidel není bez problémů, toto je reléový typ, ten by sice neměl zlobit, ovšem ... Název: Re: Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel? Přispěvatel: ACEOF ACES 14.01.2020, 10:28 Já bych obě ty čidla nejprve zakryl a pak je postupně odkrýval.
Název: Re: Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel? Přispěvatel: Jan Franěk 14.01.2020, 10:45 Zkuste odpojit dočasně půlku LEDek.
Název: Re: Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel? Přispěvatel: Vítězslav Žák 26.05.2020, 18:04 Nakonec bylo vadné čidlo, po reklamaci je vše v pořádku 8)
|