Název: Může být chrániči předřazen jistič?
Přispěvatel: Petr Jankovič 06.02.2007, 21:35
Všude se píše, že se musí proudovému chrániči musíme předřadit jistič.
Lze to i naopak?

Konkrétně:
V rozvodnici zapojím L nejdríve do chrániče, a z chrániče poté na konkrétní jistič, a z jističe pak na okruh. samozřejme pracovní vodič tohoto okruhu prochází chráničem. A ještě jedna otázka: mohu do tohoto okruhu zapojit i toroidní trafo na bodovky, popřípadě že ano, který vodič použiji jako "nulový" - Modrý či zeleno/žlutý?


Název: Re: Může být chrániči předřazen jistič?
Přispěvatel: Naseptavac 07.02.2007, 13:10
Dle meho nazoru, neni v zapojeni chranice pred jistic zadnou chybou, zvlaste, kdyz pred chranicem mate hlavni jistic rozvadece. Pracovni nulu, tedy vodic N, najdete v pripde spravneho zapojeni pod modrou buzirkou prislusneho kabelu. Pokud by jste pouzil zelenozluty vodic, poznal by jste ihned kvalitni praci proudoveho chranice. Na zaver jen upozornim, ze lepe nez pouceny laik zvladne tuto operaci zkuseny praktik z oboru.


Název: Re: Může být chrániči předřazen jistič?
Přispěvatel: František Šohajda 07.02.2007, 17:09
Nejprve!!!!zapojení -pokud nevíte jak tak jej svěřte odborníkovi!!!
Chránič zapojit za jistič, ten nám ochrání i chránič proti nadproudu...pr otože chránič bývá dimenzovám na proudy které jsou hraničicí s jističem před chráničem!!!Dnes se běžně používá chránič kombinovaný s jističem v jednom celku.Na takto zapojený obvod můžete zapojit prakticky cokoli ,  co za provozu nepřekročí proud při kterém chránič vypne.Odvod z chrániče ,  tj.černý a modrý použijete na toroidní trafo.Dnes cena kombi chrániče je "skoro" stená jako samostatný chránič.


Název: Re: Může být chrániči předřazen jistič?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 07.02.2007, 21:00
To Jankovič: Našeptávač našeptává správně a Šohajda zpočátku také. Tj.,  pokud pokládáte úvodní otázku takto, pak je to neklamnou známkou, že by jste se v elektrice a hlavně v rozvaděči neměl vůbec vrtat. :)
Pokud jde o pořadí, pak je to chrániči úplně buřt, zajímá ho jen předřadné jištění, jinými slovy max. průchozí proud, jelikož ten je u téhož obvodu všude stejný. Před 40A chráničem tedy může být jistič do hodnoty 40A a za chráničem může být více jističů jednotlivých okruhů, v součtu třeba 100A. Ale bez toho prvního, 40A by bylo zle. Ale zrovna tak by mohl být nejprve 40A chránič, za ním hned 40A jistič a dále ty další, okruhové.
Pro hnidopichy - problematiku reziduálního vybavovacího proudu zde záměrně nezmiňuji.


Název: Re: Může být chrániči předřazen jistič?
Přispěvatel: sigut 09.02.2007, 23:11
ano,modrý