Název: Jaký je postup výměny 3f jističe za 1f před elektroměrem?
Přispěvatel: slower 10.01.2020, 13:46
O co jde: nyní má garáž 3f jistič B25/3. Majitelka nechce platit tak moc za elektřinu, požaduje snížit jistič a změnu z 3f přípojky na 1f. Majitelka byla na ČEZU a má to schválené.

1) Já elektrikář ji nahlásím odplombování.
2) vyměním jistič za 1f B20/1 a připojím stávající kabel na jistič, L2, L3 dám do čokoládky,
3) upravím krytí (plech) - otvor musím zakrýt třeba plechem a zanýtuji.
4) nahlásím zaplombování

Jenomže, ČEZ tam má přeci 3F elektroměr a bude tam odběr 1F. Bude správně měřit ten elektroměr? technik z ČEZU přijde bůhví kdy vyměnit elektroměr a zaplombovat...

Je tento postup správný?

 



Název: Re: Jaký je postup výměny 3f jističe za 1f před elektroměrem?
Přispěvatel: Peter Munka 10.01.2020, 23:21
Samozrejme bude merat spravne, rovnako, ako ked v rodinnom dome sa vypnu okruhove istice pripojene na L2 a L3. Spotrebu na L1 to bude merat stale. Ako sa moze elektrikar pytat nieco take ?


Název: Re: Jaký je postup výměny 3f jističe za 1f před elektroměrem?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.01.2020, 23:23
Jen bych tu čokoládu raději pojedl, a nevyuzite vodice zakocil na řadové svorce.


Název: Re: Jaký je postup výměny 3f jističe za 1f před elektroměrem?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 11.01.2020, 09:46
Solidní elektrikář by zákazníka upozornil, že se okradl o 5A nebo že mohl jít dolu s hodnotou trojfázově. Rozdíly v D01d jsou zanedbatelné.


Název: Re: Jaký je postup výměny 3f jističe za 1f před elektroměrem?
Přispěvatel: Jan Franěk 11.01.2020, 13:55
Zachoval bych klid. Chápu že za samostatnou garáž nyní nechce majitelka tolik platit a hledá možnou úsporu. Předpokládám že dříve tam pan domácí i něco kutil a proto pro něj byla 3F přípojka nutností. Dnes má zřejmě jiné priority a tudíž si vystačí s 1F připojením a 20A jističem. Jak velká ta úspora bude a jestli toho nebude v budoucnu litovat, například kdyby si například koupila eauto a potřebovala jej nabíjet ( nemusí už distributor poskytnout požadovaný příkon),  je zase věc jiná.

Technicky od tazatele asi OK. Jen pár drobností.
Bod 4 není nutný, protože už během odpombování hlásím termín ukončení prací, tedy i termín nejbližšího možného zaplombování. Většinou je to do týdne pod plombou. Pokud by to bylo v Praze, bude celý postup o mnoho složitější a náročnější. Také doporučuji důkladně si prostudovat aktuální připojovací podmínky místního distributora

Negativně vnímám to že elektrikář se ptá na to jestli nebude elektroměr špatně měřit pokud mu seberu 2´dvě fáze. A jak asi měří odběr doma, když je všude vše vypnuto a zapne třeba bojler?


Název: Re: Jaký je postup výměny 3f jističe za 1f před elektroměrem?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 11.01.2020, 14:24
Je to o prioritách a nákladech. Bude-li uživatel garáže používat maximálně menší vysavač, vrtačku a světlo, má na výběr se stejnou úsporou jako za 1x25 jít na 3x10A, případně 3x16 a trochu připlatit s tím, že v případě prodeje nějakému kutilovi se to počítá a navíc odpadá úprava RM.
Chápu, když si někdo pořídí nově 1x16, nebo 1x20, je to kvůli pořizovacím nákladům, pro někoho je to holt hodně, ale při downgradu, kdy to nestojí nic a má to za jedny peníze...