Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům => Téma založeno: Tomáš Maršon 31.12.2019, 10:16



Název: Vyrábí se RGBW LED spoty integrovatelné do Foxtrotu?
Přispěvatel: Tomáš Maršon 31.12.2019, 10:16
Existují nějaké na trhu, které by se daly integrovat do foxtrotu? Něco podobného jako je k dispozici v případě Loxone.


Název: Re: Vyrábí se RGBW LED spoty integrovatelné do Foxtrotu?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 01.01.2020, 10:15
Máte na mysli nějaké svítidlo do kterého se připojí napájení a sběrnice?
Např. něco takovéhoto? https://www.loxone.com/cscz/kb/led-spot-rgbw-tree/

Nevím o tom, ale zase tolik zkušeností s Foxtrotem nemám.
Když jsem toto řešil (nasvětlení zahradního jezírka),  tak jsem použil v rozvaděči modul C-DM-0006M-ULED a ke svítidlům natáhnul 5ti žilový kabel.


Název: Re: Vyrábí se RGBW LED spoty integrovatelné do Foxtrotu?
Přispěvatel: Ivan Libicher 29.01.2020, 10:38
Foxtrot vyznává filozofii otevřené integrace produktů od třetích stran, proto žádné "Foxtrot svítidlo" sice nenajdete, ale zaintegrujete ledacos. Řízení osvětlení viz str. 203 až 247 v Příručce projektování Foxtrotu https://www.tecomat.cz/download/get/txv00416_01_cfoxrfoxprojektovani_cz/169


Název: Re: Vyrábí se RGBW LED spoty integrovatelné do Foxtrotu?
Přispěvatel: RS z Km 27.03.2020, 15:29
Já ty Loxone RGBW spoty používám. Řídím je je C-DM-0006M-ULED, fungují dobře.


Název: Re: Vyrábí se RGBW LED spoty integrovatelné do Foxtrotu?
Přispěvatel: Tomáš Maršon 07.07.2020, 19:18
Můžete prosím popsat jak ty RGBW spoty zapojujete s DM-0006-ULED? Dle zapojení ty spoty mají 4 kanály a +,  ale ULED má jen 3 kanály a +.

kolik je cca možné těch RGBW spotů zapojit do série? Pokud to tedy vůbec je možné.

Díky


Název: Re: Vyrábí se RGBW LED spoty integrovatelné do Foxtrotu?
Přispěvatel: RS z Km 19.11.2020, 11:27
Používám na každý okruh RGBW svítidel jednu ULED jednotku.
ULED jednotka má 6kanálů, dva tedy zůstávají neobsazené.

Když vám to napíšu přesně podle svorek ULED:
Svorka L+ černý drát RGBW spotu
Svorka L1 červený drát RGBW spotu
Svorka L2 zelený drát RGBW spotu
Svorka L3 modrý drát RGBW spotu
Svorka L4 šedý (bílý) drát RGBW spotu
(samozřejmě svorky L1,L2,...... by šli zapojit i jinak - to jen pro pořádek)

RGBW spoty musíte zapojit PARALELNĚ aby bylo zachováno 24V - kolik ks nevím, musel bych hledat parametry ULED a parametry RGBW SPOTu. Já jich mám na jedné ULED jednotce max 7ks. Ale myslím jsem počítal, že u bílé barvy, která má 10W je to max 14ks.