Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Vratislav Musil 26.12.2019, 09:55



Název: Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
Přispěvatel: Vratislav Musil 26.12.2019, 09:55

Nedokáže někdo namalovat vnitřní zapojení LED pásku 230V?
Na pásku je vyznačeno možnost přerušení po cca 1m.
Potřebuji ale 1,68m.
Po zkrácení nesvítí koncová část.
Jak páek ukončit aby těch poslední 68 cm svítilo?
Nebo jsem to zkazil a mohu to vyhodit?
Myslel jsem že diody jsou paralelně, ale evidentně je v tom zapojení fígl.
Mate mě že LED pásky na 12V jdou stříhat po cca 3 diodách, ale tenhle ne.
Bohužel pásek je v tak nepratickém místě, že trafo a dát 12V pásek se mě nevleze.
Nehledě že pásek co mám stál metr 400,-Kč.


Název: Re: Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
Přispěvatel: Vratislav Musil 29.12.2019, 16:36
Už jsem to vyřešil ... diody jsou v serii vždy po metru v symbolu pro stříhání ... pak přemyčky ..... takže pásek jsem zkrátil, opatrně sundal silikon z pásku a mínus z pásku jsem  mikropaječkou naletoval na poslední SMD diodu a pracuje to ...  ;) Povedlo se mám požadovných svítících 1,68 m ..


Název: Re: Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
Přispěvatel: František Šohajda 29.12.2019, 16:51
K těmto páskám na 230V jsou v prodeji narážecí trny v obalu průhledném. Jak na zkrácení, spojení, napájení.
POZOR mají speciální napájení a to DC 230V (Takový malý usměrňovač na přívodním kabelu)
Jsou stříhatelné po  metru jak píšete ale žádné pájení to jej můžete nenávratně poškodit!!
Kupte si trnové spoje ,  ty se zapojují za studena bez pájení....moho u se slepit lepidlem a pak máte sice nerozebirateln é spoje a zase máte IP 67!
Diody jsou v metru zapojeny sériově proto jsou jen zkracovatelné po 1 metru.

POZN:
Některé firmy z nich dělají osvětlení např. strojovny výtahu, šachty výtahu a podobně.
Ale podle mne ,  je to taková prasárna umístit hlavní osvětlení na šrouby na stropě s stahovacím páskem k nim připojený pásek LED na 230V nataženým sik -sak po stropě!
Stroní svítidlo je stroní svítidlo!! ;D


Název: Re: Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 29.12.2019, 17:13
Už jsem to vyřešil ... diody jsou v serii vždy po metru v symbolu pro stříhání ... pak přemyčky ..... takže pásek jsem zkrátil, opatrně sundal silikon z pásku a mínus z pásku jsem  mikropaječkou naletoval na poslední SMD diodu a pracuje to ...  ;) Povedlo se mám požadovných svítících 1,68 m ..
Možná kdybyste znal vnitřní zapojení LEDek v pásku, ta radost by vás přešla. Teoreticky mohl nevyhnutelnému zamezit výkonový rezistor, ovšem natvrdo vykrácený to moc dlouho žít nebude :'(


Název: Re: Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
Přispěvatel: Václav Třetí 29.12.2019, 23:13
Zkrácením pásku (metrového úseku) na 68 cm a jeho propojením jste vyrobil pásek vhodný na napájení zhruba 155V. Napájením běžným napětím sítě ho přetěžujete. Jak již napsal kol. Hrubý, bylo by třeba vložit do serie (ovšem pouze s tou zkrácenou částí) výkonový odpor, který by zajistil úpravu protékajícího proudu na původní hodnotu před zkrácením. To je třeba změřit a vypočítat, to vám na dálku těžko někdo můžeme poradit. Z hlediska bezpečnosti a legislativy to ovšem není vůbec v pořádku. Pokud to děláte pro sebe, je to vaše záležitost, pokud je to v rámci zakázky, stáváte se výrobcem se všemi důsledky.


Název: Re: Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
Přispěvatel: ACEOF ACES 30.12.2019, 10:18
Já bych alespoň na tom zkráceném pásku, poslední diodu propojil přes Zenerovu diodu např. 20V/5W na mínus z toho pásku (anoda Zenerovy diody na mínus).


Název: Re: Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
Přispěvatel: František Šohajda 30.12.2019, 11:12
Já bych alespoň na tom zkráceném pásku, poslední diodu propojil přes Zenerovu diodu např. 20V/5W na mínus z toho pásku (anoda Zenerovy diody na mínus).

To by LED diody dlouho nevydržely!Tak stejně k ničemu v běžném použití LED pásku...


Název: Re: Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
Přispěvatel: ACEOF ACES 30.12.2019, 12:56
Ta Zenerova dioda se tam vejde a je to lepší než nic.


Název: Re: Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
Přispěvatel: Václav Třetí 30.12.2019, 14:47
Zenerka by se dala použít i na větší napětí, některá 5W z řady 1N53XX, ty existují i s docela velkým zenerovým napětím, nebo dát do serie dva až tři kusy.


Název: Re: Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
Přispěvatel: ACEOF ACES 30.12.2019, 15:41
Je potřeba, aby ta Zenerova dioda vydržela vrcholově 0,21A.


Název: Re: Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.12.2019, 20:45
Je potřeba, aby ta Zenerova dioda vydržela vrcholově 0,21A.
Jasně, krát napětí a máme výkonovou ztrátu, která se promění na teplo a bude třeba ji vyzářit do okolí, aby se dioda "neuvařila"


Název: Re: Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
Přispěvatel: ACEOF ACES 30.12.2019, 23:33
Jak jsem napsal 0,21A je vrcholová hodnota, výkonová ztráta by byla asi 3W.