Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Pavel Král5 16.12.2019, 20:44



Název: Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
Přispěvatel: Pavel Král5 16.12.2019, 20:44

Navrhnul jsem šestipulzní usměrňovač a jak jsem zvyklý, záporný pól jsem uzemnil.
Pak jsem byl upozorněn, že před usměrňovačem neni zapojen transformátor.
Je tedy proti zemi zhruba 280V?
Nenastane pak situace, že při určitém případu nevypne poruchu - zkrat 3f jistič zapojený před usměrňovačem?


Název: Re: Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
Přispěvatel: Václav Třetí 17.12.2019, 00:41
U šestipulsního usměrňovače (třífázový graetzův můstek) připojeného přímo na síť TN 230/400V  nelze spojit se zemí záporný ani kladný  pól na výstupu. Vždy nastane zkrat. Oba vývody musí být odizolované nebo musíte použít oddělovací  transformátor. Jistič zkrat odepne. Ve většině případů dojde k destrukci diod. Z více důvodů by bylo vhodné uzemnit kladný pól. Záleží také pro jaký účel má usměrňovač sloužit.


Název: Re: Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.12.2019, 08:13
Pokud máte uzemněn sekundár napájecího trafa, bude se usměrňovač chovat proti zemi jako trojpulzní usměrňovač.
Přes polovinu diod poteče proud zpět do uzlu zdroje, tedy nastane zkrat.
Stačí si to nakreslit.


Název: Re: Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
Přispěvatel: Jan Bocek 17.12.2019, 10:03
Navrhnul jsem šestipulzní usměrňovač a jak jsem zvyklý, záporný pól jsem uzemnil.
Pak jsem byl upozorněn, že před usměrňovačem neni zapojen transformátor.


Šestipulz bez oddělovacího trafa je nevhodná aplikace.
DC zdroje přímo ze sítě lze sice aplikovat, ale má to svoje již ověřené pravidla.


Název: Re: Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
Přispěvatel: Pavel Král5 17.12.2019, 10:12
Šestipulz bez oddělovacího trafa je nevhodná aplikace.
DC zdroje přímo ze sítě lze sice aplikovat, ale má to svoje již ověřené pravidla.
Mohl byste rozvést "nevhodná aplikace". Děkuji.


Název: Re: Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
Přispěvatel: Jan Bocek 17.12.2019, 18:47
Již bylo uvedeno, že každý z pólů bude mít proti zemi napětí 230 x 1,17 neboli cca 270-280 V podle napětí v síti.A z tohoto důvodů musí být oba póly jako "plovoucí" zem.

Šestipulz se využívá u velkých výkonů pro rovnoměrné zatížení všech třech fází a hlavně pro velmi nízké zvlnění ( 4,3 % oproti 43% při  F můstku)

Záleží k jaké aplikaci těch 530 V DC potřebujete a jak vyřešíte ochranu proti NDN.