Název: Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
Přispěvatel: Jan Hájek 08.12.2019, 21:57
Stále nacházíme mnoho střech připojené křížem krážem, všechno se vším a s hromosvodem. Vše ve jménu dnes již neplatné ČSN 34 1390.

Nevíte někdo, kde byl takový počin v té normě popsán?


Název: Re: Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 08.12.2019, 22:16
Marně jsem to tam několikrát hledal....


Název: Re: Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
Přispěvatel: Peter Lovacký 09.12.2019, 06:21
Stále nacházíme mnoho střech připojené křížem krážem, všechno se vším a s hromosvodem. Vše ve jménu dnes již neplatné ČSN 34 1390.

Je to jeden z najlepších spôsobov jak i dnes priblížiť časť bleskového prúdu do vnútra bližšie k ľuďom :D.
ITečkári sú v tom majstri a to ani spájať nič nemusia. Len v tej realite života dajak málo búcha do takých "rozbušiek" aby sa kompetentných chcelo začať dačo s tým cirkusom robiť :(


Název: Re: Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
Přispěvatel: Pavel Horský 09.12.2019, 07:38
90% hromosvodů v ČR je špatně.
Co s tím?
Necháme je všechny předělat?  :D :D :D

Už se opravdu jen směji. Asi jsem blázen, ale stojím nohama pevně na zemi.




Název: Re: Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 09.12.2019, 07:44
Myslím, že články 47, 51, 75, 111, 112, 113. I když při hlubším zkoumání, mě to trošku přijde že si některé věty v jednotlivých článcích lehce odporují.  ;) :D

Pak ještě čl. 195 a 196, ale ty se týkají prostorů kde výbušné prostředí (odvětrávací komínky, odfuky, plamenojistky atp...


Název: Re: Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
Přispěvatel: František Šohajda 09.12.2019, 07:59
Citace
90% hromosvodů v ČR je špatně.
Co s tím?

Minulý týden jsem dělal revizi hromosovdu (4 roky starý) a tolik zásadních chyb jsem neviděl ani u starého (dle 34 1390) hromosovdu!
VRZ bez závad....! Majitelé se na mě hodně zle dívali!


Název: Re: Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
Přispěvatel: Pavel Horský 09.12.2019, 08:12
Minulý týden jsem dělal revizi hromosovdu (4 roky starý) a tolik zásadních chyb jsem neviděl ani u starého (dle 34 1390) hromosovdu!
VRZ bez závad....! Majitelé se na mě hodně zle dívali!

A to je přesně ono.
Lempl odvede špatnou práci při montáži hromosvodu, další lempl to pak zreviduje z kamarádství jako že bez závad a další RT pak ze všeho vyjde jako naprosté hovado s puncem nehorázného potížisty.
Ale nebudeme si pořád jen stěžovat. Budou Vánoce, klídek, nádhera, pak oslavíme Silvestra a v novém roce si na ně posvítíme  ;) :D


Název: Re: Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 09.12.2019, 09:14
... v novém roce si na ně posvítíme  ;) :D

A ty máš čas na boj s větrnými mlýny?  ;D ;D ;D


Název: Re: Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
Přispěvatel: Peter Lovacký 09.12.2019, 10:30
90% hromosvodů v ČR je špatně.


Čo myslíte, koľko % z nich bolo pri ich východiskovej revízii ešte v poriadku? Kým ich teda nezačali postupne "opravovať a vylepšovat vybavenie objektu"?
Dneska len jedna štrukturovaná kabeláž dokáže v podstate komplet zrušiť pôvodný princíp ochrany, keď ešte mali v budove prevahu meotary a platničkové variče.
Ja myslím že boli v poriadku možno aj takmer všetky  :) 80-90% tipujem, zbytok bežné nedostatky. Zas až toľko na pokazenie tam vtedy myslím že nebolo, a vo verejnej výstavbe pomaly všetko bolo projekčne typizované


Název: Re: Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.12.2019, 10:43
...
Ja myslím že boli v poriadku možno aj takmer všetky  :) 80-90% tipujem, zbytok bežné nedostatky.
...
Optimismus vyplývá z nedostatku informací!

- "nulová" snaha umístit něco do ochranného prostoru podle článku 112, "jednodušší" bylo rovnou vše spojit, i tam, kde by se to dalo řešit jinak, je běžnou chybou
- provedení hromosvodu jako solitérního zařízení, bez spojení s PEN, HOP, atd… je pořád u mnoha a mnoha objektů

A nejhorší je, když pak za svitu modrých majáků nějaký šašek tvrdí národu, že "...ani hromosvod nezachránil objekt..."
Kdyby to byl hromosvod, tak objekt měl šanci, ale máme příliš "parodií na hromosvod" a ty to opravdu zachránit nemusí


Název: Re: Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
Přispěvatel: Peter Lovacký 09.12.2019, 11:01

- "nulová" snaha umístit něco do ochranného prostoru podle článku 112, "jednodušší" bylo rovnou vše spojit, i tam, kde by se to dalo řešit jinak, je běžnou chybou
- provedení hromosvodu jako solitérního zařízení, bez spojení s PEN, HOP, atd… je pořád u mnoha a mnoha objektů

A nejhorší je, když pak za svitu modrých majáků nějaký šašek tvrdí národu, že "...ani hromosvod nezachránil objekt..."
Kdyby to byl hromosvod, tak objekt měl šanci, ale máme příliš "parodií na hromosvod" a ty to opravdu zachránit nemusí
No vidíte, podľa vášho zas pomaly všetko zle už 50 rokov, a tých majákov furt dajak neprimerane málo ;)
Ja len, že či potom v tej smutnej realite praxe náhodou na laikmi (nie odborníkmi) tolerované riziká nestačí aj spolovice dobrý bleskozvod


Název: Re: Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.12.2019, 11:54
... aj spolovice dobrý bleskozvod
A co mám od takového hromosvodu očekávat? Jak to technicky definovat?

Kolikrát jste už opravdu potřebovali pásy v autě?
Já jen jednou. A byl jsem moc rád, když mě trefil protijedoucí řidič, že mě pás vrátit do sedačky těsně před tím, než by se můj obličej potkal se sloupkem
Možná nějaký "polovičatý" pás by mě nepomohl


Název: Re: Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 09.12.2019, 15:38
90% hromosvodů v ČR je špatně.
Co s tím?
Necháme je všechny předělat?  :D :D :D

Už se opravdu jen směji. Asi jsem blázen, ale stojím nohama pevně na zemi.

Myslím, že bude stačit aby bylo z čeho pochopit co je na těch hromosvodech špatně.


Název: Re: Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
Přispěvatel: Peter Lovacký 09.12.2019, 17:08
A co mám od takového hromosvodu očekávat? Jak to technicky definovat?

Nemal som na mysli vás, vy ste odborník.
Myslel som na laikov, trebárs aj úradníkov či majiteľov zodpovedných za bezpečnosť, ktorým stačí polovičatosť s kladným výsledkom.


Název: Re: Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 09.12.2019, 17:29
Myslel som na laikov, trebárs aj úradníkov či majiteľov zodpovedných za bezpečnosť, ktorým stačí polovičatosť s kladným výsledkom.
Tyto skupiny mají právo neznát. Spoléhají se na razítka jako na autority, které ví, co činí.


Název: Re: Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
Přispěvatel: Peter Lovacký 09.12.2019, 17:41
Tyto skupiny mají právo neznát. Spoléhají se na razítka jako na autority, které ví, co činí.
To je určite tak ako píšete pokiaľ ide o technický obsah.
Hlavný podiel spoluviny laikov je skôr v dosť častom zanedbaní legislatívnych požiadaviek, kde ich neznalosť neospravedlňuj e
Občas keď sa nad tým zamyslím tak mi vychádza, že pri dôkladnejšom poznaní svojich možností aj laici vedia celkom pekne znepríjemniť život rôznym špekulantom v odbore


Název: Re: Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
Přispěvatel: Pavel Horský 10.12.2019, 06:54
Myslím, že bude stačit aby bylo z čeho pochopit co je na těch hromosvodech špatně.

A ono snad není podle čeho pochopit, že jsou špatně?
Ano, kdo žije jen z toho, co mu kdo řekne, to nemůže pochopit, protože vlastně neví, ale jen tuší. Bez celoživotního studia oboru se nikdy z člověka nestane odborník, ale jen podavač a přicmrndávák a tací nikdy nic nepochopí, protože žijí jen z vědomostí dob, kdy ještě nespali. A je jich všude opravdu hodně.