Přispěvatel: Tomáš Žabka 08.12.2019, 11:22
Měl bych tu takovou perličku pro motoráře, jsem na stavbě, máme tu asi 32ks AS motorů 45kW 83A s kotvou na krátko. Polovina těchto motorů je spínaná klasicky, jistič stykač tepelka, druhá polovina přes FM, protože FM jsou mimo a bylo nutné motory otestovat, FM se přemostily a motory který byly původně před FM byly testovány na jistič 100A (předřazený FM). Dva z těchto motorů mi vyrazili přívod do rozvodny 1250A (E-max s elektronickou spouští),  přívod na rozvaděč 800A (siemens s elektronickou spouští) nevypadl a ani jistič 100A (termomechanick á spoušť),  kterým jsem motory zapínal neproskočil.
Při spuštění motoru se z něho ozvala dutá rána a motor se jen lehce dotočil (ani nenabral otáčky),  druhý na tom byl podobně. Oba motory před zkouškou byly proměřeny, jak izolační stavy L-L, tak L-PE hodnoty cca 900MOhm, odpor vynutí 0,085 Ohm (každé vinutí zvlášť). Ostatní motory stejného typu, které jedou mají izolační odpory od cca 45MOhm do 950MOhm, odpor vinutí 0,085-0,092 izolační odpory kabelů jsou kolem 150-350MOhm, vše měřeno kalibrovanými přístroji Megger.
Po výpadku byly oba motory znovu změřeny a hodnoty, které byly naměřeny byly shodné s hodnotami před zapnutím, Riso - 150MOhm kabel i motor a vinutí 0,082Ohm, drobný rozdíl v měření odporu přisuzuji tomu jaká hodnota se měří.
Po měření jsme jsem jeden z motorů zkusil znova, motor jen zahučel (ani se neroztočil) a rozvodna lehla znova, druhý už jsem ani nezkoušel.
Napadá někoho, kde může být problém, osobně si myslím mezizávitový zkrat, ale nevím jak ho diagnostikovat . Prostě všechny hodnoty jsou shodné s hodnotami ostatních motorů, které jedou.
Izolační stavy měření 1kV DC, odpory vynutí měřeny SS proudem.


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Miroš Jan 08.12.2019, 13:54
Tomáši, jaký kabel,(průřez),  a na jakou vzdálenost je ten motor připojen?
Jak je to s impedancí sítě?
Mezizávitový zkrat se docela blbě diagnostikuje.
Matně si vzpomínám, že jsme měli rozhozený motor, do statoru se pouštělo nějaké napětí, a ocelovým pravítkem jsme jezdily po vnitřní straně statoru. Tam kde pravítko nejvíc lepilo, byl mezizáviťák.


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Martin Kurka 08.12.2019, 14:01
Možná to bude proto, že některé dnešní motory s nejvyšší efektivitou neberou při rozběhu jen typický 7násobný rozběhový proud, ale radši si nepřejte vědět kolikanásobný to je. Většinou začíná na 8-násobku.
Některé větší motory IE4 už nelze  prakticky rozeběhnout přímo. A to ještě na speciální motorstartéry, které kvůli těmto motorům byly vyvinuty.

Jestli takový proud při rozběhu nebyl omezen, mohlo se s vinutím dynamicky stát leccos.

Koukněte se, jestli motory, které měly běžet s FM nemají účinnost IE4 a zbylé motory přímo spouštěné IE3 či nižší.
Také se koukněte do katalogu na IA/IN podezřelého motoru.


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Lukáš Láryš 08.12.2019, 14:53
A co změřit indukčnost jednotlivých cívek, mezizávitový zkrat bude mít na měření výrazný vliv.


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Václav Třetí 08.12.2019, 15:32
Motory jsou nové nebo starší?


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Kastner Lubomír 08.12.2019, 15:43
Na tuto otázku je velmi těžká odpověď a to hlavně z nedostatku informací. Takže předně jsou tyto motory stejné? Stejný výrobce, stejné provedení, stejné zapojení? Nebyly by k dispozici štítky motorů? Byly ty motory nové a nebo již někde použité? Dutá rána při rozběhu by napovídala přímému zkratu na kostru. Odpory vinutí u takovýchto motorů je jen velmi obtížné měřit. V normálních podmínkách je to vlastně neměřitelné. Jaký byl nebo je další osud těchto motorů?


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 08.12.2019, 18:00
Všechny zmiňované motory jsou identické a nové, doba instalace je cca 4-6 let zpátky teplota okolí v létě max +55° v zimě min +5°C (motory jsou zacloněny proti přímému slunci, ale pršet na ně může). Motory se začli oživovat letos, všechny mají přímý rozběh, zapojení na D, jen ty co měli jít přes FM jdou teď jen na jistič (na ruku) místo, jistič, stykač, tepelka. Napojení je kabelem 3x95+50 s přechodovou skříní na 4x50, vzdálenost od rozvodny 130m a 150m, ty ostatní jsou od 120m do 230m.
Co se týče napájení, tak jsem si od minula polepšil mám dočasné trafo 630kVA místo "megového" dieslu  :D .

Motory půjdou do ostrého provozu cca do 0,5-1 roku a pojedou 10-20 let  :).

Po prvním výpadku byla měřena izolace 1kV DC L-L, L-PE motor i kabel vyhověly. Přístroje kterými bylo měřeno jsou v příloze, internet je tu zoufalství, takže odkazy nepošlu. Od minula si hodně polepšili s měřáky. :)


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Kastner Lubomír 09.12.2019, 04:53
Napadla mě jedna možná blbost, ale bohužel z praxe to znám osobně a zažil jsem to párkrát jak se říká na vlastní kůži. Několikráte jsem se setkal, že byl po trase k elektromotoru přechodák - na stykači, vypinači, jističi, uvolněný svorka apod. A pak výsledný efekt byl stejný. Při rozběhu dutá rána a konec. Většinou spálený motor přetížení 2 vinutí při rozběhu. A stačil k tomu jen přechodák po cestě na kontaktech nebo spoji.


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 09.12.2019, 05:33
Jestli jsem správně, chápu tak máte na mysli chod na 2 fáze, s tím že ta třetí tam při měření je, ale má velkou impedanci. Tohoto jevu jsem se taky obával, ale hlavně u stykačů z důvodu velké prašnosti. Tady je ale v trase jen jistič a svorky v přechodové skříni. Bohužel měřič impedance tu nemám a místní ani netuší co to je.
Žil jsem v domění, že pokud motor připojím na "dvě" fáze tak bzučí a ochrany nevyletí tak rychle. Nicméně zkusím ještě proměřit vodivost přístrojů a svorek v přechodové skříni. Tohle by ten jejich megger na malé odpory mohl zvládnout v pohodě.

Díky za inspiraci.   


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 09.12.2019, 08:30
...Dva z těchto motorů mi vyrazili přívod do rozvodny 1250A (E-max s elektronickou spouští),  přívod na rozvaděč 800A (siemens s elektronickou spouští) nevypadl a ani jistič 100A (termomechanick á spoušť),  kterým jsem motory zapínal neproskočil... .
Při úvaze o zkratových proudech je divné, že jistič 100A nevypadne, vypadne až E-max s elni spouští.
...Co se týče napájení, tak jsem si od minula polepšil mám dočasné trafo 630kVA místo "megového" dieslu  :D .
To jste zkoušeli na agregát?
Byla tam připojena současně i jiná zátěž nebo vždy pouze jeden zkoušený motor?
Nemohlo plavat napětí a tím by ta elni spoušť mohla padat?
...Bohužel měřič impedance tu nemám a místní ani netuší co to je.
To jste v Africe?


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 09.12.2019, 08:50
Jedu klasicky na na dočasné trafo 630kVA, ale uz jsem takovéto činnosti provozoval i na diesel.  Co se týče výpadků jističů, tak bych řekl, že ten E-max má už hodně za sebou, jinak si to nedovedu vysvětlit (selektivitu ochran jsem kontroloval a nastavoval).
Jsem ve střední asii.

Jinak měřil jsem i to, jestli jsem u těchto dvou nejel na dvě fáze, ale naměřil jsem všechny tři, bohužel jen voltmetrem ne přes impedanci.

Dneska jsem to předal zákazníkovy a motory se budou demontovat a pojedou na diagnostiku, třeba se časem dozvím co jim bylo a nebo je.


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 09.12.2019, 09:13
A co vše běželo při těch zkouškách?
Mám na mysli i jiné odběry nebo motory??


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Jan Bocek 09.12.2019, 10:35
Dva z těchto motorů mi vyrazili přívod do rozvodny 1250A (E-max s elektronickou spouští),  přívod na rozvaděč 800A (siemens s elektronickou spouští) nevypadl a ani jistič 100A (termomechanick á spoušť),  kterým jsem motory zapínal neproskočil.


Také záleží na současném nastavení hodnot Isd/tsd na jističích....


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 09.12.2019, 12:30
Napadla mě jedna možná blbost, ale bohužel z praxe to znám osobně a zažil jsem to párkrát jak se říká na vlastní kůži. Několikráte jsem se setkal, že byl po trase k elektromotoru přechodák - na stykači, vypinači, jističi, uvolněný svorka apod. A pak výsledný efekt byl stejný. Při rozběhu dutá rána a konec. Většinou spálený motor přetížení 2 vinutí při rozběhu. A stačil k tomu jen přechodák po cestě na kontaktech nebo spoji.

Tak musím opět smeknout, jak už jsem psal v jiném vlákně, o motorech, tady na elektrice máte asi největší přehled.
Místním to nedalo a začali všechno znovu prověřovat včetně svorek, přechodové skříně a pravděpodobně asi něco uvolněného po cestě našli začali, tak nějak pobíhat a cosi měnit samozřejmě jsem se nic nedozvěděl, nicméně dnes po obědě oba motory najely a jedou.
Takže vaše doměnka chodu na dvě fáze a té třetí jen na oko byla naprosto správná. Asi jsme měli velké štěstí, že ten E-max byl tak rychlej a ty motory to snad přežili bez větší újmy.

Díky všem na přínosnou diskuzi.


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 09.12.2019, 14:28
No z vás to leze jako z chlupaté deky... :)
To místo toho vadného spoje by muselo být při takových proudech pěkně vyhořelé...
A na co by reagovala ta ochrana? Na nesymetrii? Nebo na nadproud? Pokud ano, co bylo ještě v provozu na tom HJ současně?
Podobnou věc jste tady už nakousl v jiném vlákně. ::)


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 09.12.2019, 17:53
Při zkouškách jede vždy jen jeden nebo dva zkoušené motory a ostatní zařízení jako jsou světla, zásuvky pro PC, UPS, DC a podobné podpůrné věci. V tomto přídě se vždy nahazoval jen jeden motor.

Jiné téma jsem měl na mysli tema p. Kastnera, které zakládal nedávno ohledně motoru 75kW.

Místní dělníci mi místo neukázali, ani oni sami ho tuším přesně nenašli, ale každopádně všechny vodiče a vyměněné svorky jsem viděl na žádné nebylo nic vidět. Kabely byly hrubě laněné (kat.2),  je možné, že při upnutí do svorky a přetočení kabelu se žíly uvolnili.

Co se týče elektronické ochrany E-max, dost dobře si nedokážu představit funkci, kterou by měla mít, aby dokázala chytit práci motoru na dvě fáze a co se týče té rychlosti, tak to bylo okamžitě po sepnutí tý 100vky. Ta stovka se ani nehla a zůstala natažená, musel jsem ji vždy před nahozením rozvodny shodit.


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Kastner Lubomír 09.12.2019, 18:56
ještě malinkatá poznámka. Při zapojení motoru do D a chodu na 2 fáze nebo na 3 z čehož jedna má přechodový stav je obrovský nárůst proudů na plných dvou fázích. Takže ochrana zřejmě vybavila vlivem velkého přetížení. Nárůst proudů ve 2 fázích je v podobných případech extrémně velký! A možná příčina přechodového stavu? Osobně jsem se opakovaně setkal při pracech u zákazníků a následně jsem to kompetentním osobám i předvedl, že k přechodovému stavu docházelo často z důvodu přetažení - velmi utažených šroubových spojů - svorek. Podložky se vymáčkly a pod podložkami byl zcela volný spoj. samostatnou kapitolou je používání pérových podložek. Spolehlivé byly ty staré české pérové podložky. Ty nové převážně z východu nestojí za nic. A i u pérových podložek platí dotahovat jen s citem. I proto snad všichni výrobci motorů předpisují utahovací momenty šroubových spojů na vývodech nebo připojení. Ale špatný spoj se udělá i na slaněném vodiči, pokud je špatně stočený pod svorkou. Jistě někteří z vás již už viděli tzv. vypálené svorkovnice motorů. Příčina? Uvolněný šroubový spoj ve svorkovnici.


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Martin Kurka 09.12.2019, 23:28
ještě malinkatá poznámka. Při zapojení motoru do D a chodu na 2 fáze nebo na 3 z čehož jedna má přechodový stav je obrovský nárůst proudů na plných dvou fázích. Takže ochrana zřejmě vybavila vlivem velkého přetížení. Nárůst proudů ve 2 fázích je v podobných případech extrémně velký!

To jsem rád, že kolega Kastner na to kápnul. Mne by to nenapadlo, já bych marně a zbytečně hledal závadu v motoru.
Jednou jsem od asi stejně velkého motoru takovou strašnou ránu jako z děla zažil, sklepalo mne to z konstrukce stroje, na kterém jsem stál. Ale  to se do motoru dostala řezná emulze.

 


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 10.12.2019, 08:33
Jak píše i tazatel, myslím si, že pravá příčina nám zůstala skryta.
Myslím si, že vadný spoj v jedné fázi v rozsahu, který se uvažuje, / ztráta fáze / by se měl při takových rázech projevit velkým tepelným účinkem v poruchovém místě.
Je možné, že to v té větvi bylo zkoušeno na 2 fáze? Prostě, že ta fáze tam chyběla?
I když tekly na 2 fáze velké proudy, nevšiml si toho jistič 100A a zachytila to spoušť cca 1000A?
Spíše bych se klonil k tomu, že ta napájecí síť mohla být dost měkká a spoušť mohla reagovat na podpětí?
Samozřejmě, není zde kompenzace jalového výkonu, takže ty proudy byly jistě velké. A jistič 100A nic?
Ty elni spouště mohou být oříšek. Setkal jsem se se spouštěmi na Modeionech. Začaly padat a pomohla pouze výměna spouště za novou. U EONu v jisté době velmi časté. Přešli na jiného dodavatele. Konstrukčně jsou spouště vyrobeny tak, aby vždy poruchou sebe samé vypadly. U jednoho odběru se dokonce zjistilo, že ta spoušť je mimo provoz. Prostě z jističe 630A byl pouhý vypínač.


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Jiří Kubík 10.12.2019, 09:12
... motor jen zahučel (ani se neroztočil) a rozvodna lehla znova...


Pokud motor nebyl zablokován, tak při spuštění na 2 fáze je to naprosto typický jev.
Tam jste měl začít pátrat.


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Martin Kurka 10.12.2019, 23:53
No, prvotní roztočení motoru následované výpadkem a podruhé už jen dutá rána a okamžité vyražení pojistek zase tak typický jev není.

... Dva z těchto motorů mi vyrazily přívod do rozvodny 1250A ,  přívod na rozvaděč 800A nevypadl a ani jistič 100A, kterým jsem motory zapínal.
Při spuštění motoru se z něho ozvala dutá rána a motor se jen lehce dotočil (ani nenabral otáčky),  druhý na tom byl podobně.
Po výpadku byly oba motory znovu změřeny ...
Po měření jsem jeden z motorů zkusil znova, motor jen zahučel (ani se neroztočil) a rozvodna lehla znova, druhý už jsem ani nezkoušel.
 Prostě všechny hodnoty jsou shodné s hodnotami ostatních motorů, které jedou.
Nyní je to pochopitelné, během prvního rozběhu tam třetí fáze na chvíli byla a během prvního rozběhu se vypařila její cesta. Při druhém rozběhu už šlo napětí třetí fáze do motoru asi jen přes zuhelnatělý můstek.

Já osobně jsem dutou ránu z motoru při běhu na 2 fáze nikdy neslyšel, jen intenzivní zabručení a vibrace. Duté rány jsem slyšel jen při průrazech vinutí, nebo po chybném pokusu o reverzaci protiproudem za plných otáček a seknutí se vinutí.

Navíc při vinutí do hvězdy nebývá situace tak hlasitá, vážná a tak krátkodobá jako při vinutí do trojúhelníka.
Stavu při druhém rozběhu jsem nepřikládal důležitost, to už mohl být motor po smrti a mít upálenou fází ve vinutí.
Ale jak vidno, kdybych předpokládal stále dobrý motor i po druhém rozběhu pak by mne  zahučení dovedlo k chybějící přívodní fázi.

Jo elektrikář se učí celý život...Když je od koho, bolí vlastní chyby a omyly méně. Ještě jednou posílám dík kolegovi Kastnerovi za nebolavou zkušenost.


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Jiří Kubík 11.12.2019, 09:23
Bylo by také zajímavé, kdyby nám p. Žabka sdělil, kdo přemosťoval
ty FM, a pokud to nedělal sám (asi ne),  tak jestli si to po těch
místních montérech zkontroloval.
Možná našli jenom 1,5 Al...

 :)

To jsou ty opravy na dálku.


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Jiří Kubík 11.12.2019, 09:47
...Místním to nedalo a začali všechno znovu prověřovat včetně svorek, přechodové skříně a pravděpodobně asi něco uvolněného po cestě našli začali, tak nějak pobíhat a cosi měnit samozřejmě jsem se nic nedozvěděl,  nicméně dnes po obědě oba motory najely a jedou. ...

Opět - Důvěřuj, ale prověřuj!

 :)



Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 11.12.2019, 14:33
Žádné vodiče se nedoplňovaly, FM se v rozvaděči odpojil a jeho vstup a výstup se propojil přes svorku, následně se normálně dotáhli (byl jsem osobně u toho). Po příhodě s motory, to pak dotahovali tak, že zlomili dva imbusy a zkoušeli to velice razantně, tak, že se borec snažil vodiče vytrhnout ze svorky, pokud se mu to povedlo, tak postup zopakoval, v rozvaděči byly laněné vodiče 25mm2 kat.5. na jednotce pak 95mm2 kat. 2 a 50mm2 kat. 2.

Jen pro info.
První co sundali byly všechny dutinky, z těch ty vodiče klouzali skoro samy i při dotažení.


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Miroš Jan 11.12.2019, 15:46
Tak ty dutinky, nebyli nalisované. :(


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Jiří Kubík 11.12.2019, 16:07
klouzaly samy...
Tak to se motoru určitě nelíbilo a to by vysvětlovalo i ty rány.
Zabral na 3, jak píše p. Kurka.

Jestli jim klouzal i PE, tak tam mohlo být veselo.

 :)


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Kastner Lubomír 11.12.2019, 16:24
Zase mi to nedá a musím reagovat. Utahování svorek je mimo jiného to o čem jsem psal. Příliš silné utažení svorek - šroubových spojů se následně uvolní a vznikne přechodový stav. Proto výrobci motorů v návodech uvádí i utahovací momenty šroubových spojů pro vodiče a svorky


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Jiří Kubík 11.12.2019, 16:33
No jestli jim vodiče klouzaly z dutinek, tak zřejmě nemají lisovací kleště
(viz. p. Miroš),  nebo se domnívali že to stačí "zalisovat" jenom utažením šroubů.


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 11.12.2019, 16:56
Existuje ještě jedna divná -ano divná odpověď setkal jsem se s motory 4ks které měly štítek 400v D ale přesto byly navinuty na 400V hvězda....Výro bce raději jmenovat nebudu...přemě řit odpor cívek,srovnat s motorem stejného výkonu funkčním...


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 11.12.2019, 19:20
Uz jsem nechtěl reagovat, ale přeci jen ještě přidám :). Dutinky byly lisované přímo výrobcem rozvaděče, ale mám takový dojem, že klasické tenkostěnné dutinky prostě u 25mm2 moc nedrží (vlastní zkušenost). V motorech jsou klasická lisovaná kabelová oka tam problém není, berou na to momenťák, ale u svorek např typ WDU (nevím jaký typ je tu) jsem zatím moc lidí používat momentový šroubovák neviděl.
Navíc naposled, když jsem chtěl v čechách u komponentů jedné nejmenované firmy dodržet moment utažení jejich prvků (bylo to na velké proudy a já nechtěl nic podcenit) a "sčubil" se první závit, montér mi řekl, že to prostě takto nejde vše jsme dotahovali "s citem" následně jsem volal technickou podporu a oni provedli zkoušky a asi za 3 týdny se mi omluvili, že v katalogu a na prvku měli chybu, jeden prvek za cca 600-700kč co byl už v pr... neposlali naštětí jsem tolik direk nepotřeboval.

Samozřejmě, že vyžaduji použití momentáku, ale u provizorek na jedno otočení motoru to zase tak moc neřeším (pro příště asi budu). Mám tu spoustu jiných krásných problémů, které si zaslouží moji pozornost :-) (zdejší lidová tvořivost nezná mezí).


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Kastner Lubomír 12.12.2019, 11:12
setkal jsem se s motory 4ks které měly štítek 400v D ale přesto byly navinuty na 400V hvězda....

I to se stát může. Osobně jsem se s tímto setkal i u pár motorů přímo od Siemens


Název: Re: Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 14.12.2019, 21:46
Zkusit spustit do hvězdy ,změřit klešťákem nebo pokud je již měnič pak přes něj nastavit max proud..správný elektrikář si poradí...