Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: berger 04.12.2019, 11:39



Název: Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
Přispěvatel: berger 04.12.2019, 11:39
Mám velkou budovu v ni ve dvou patrech dvě zásuvky a potřeboval bych zjistit zda jsou na stejné fázi ,  je na to nějaká jednoduchá finta?
Manipulovat s pojitkami na vstupu do domu mi neprojde.


Název: Re: Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
Přispěvatel: Juraj Rojko 04.12.2019, 11:59
Natáhnout prodlužovačku a změřit napětí mezi fázemi.


Název: Re: Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
Přispěvatel: Peter Munka 04.12.2019, 15:54
Vzhladom na velky vstupny odpor beznych voltmetrov skor klasicku alebo elektronicku vadasku s led stlpcom alebo dve rovnake ziarovky na 230V v serii. Bud svietia, alebo nie.


Název: Re: Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
Přispěvatel: Honza Veselý 04.12.2019, 17:52
Mno, neverim ze zasuvky jsou naposled odjisteny az na vstupu do domu.
Ale pokud jsou,tak nic jineho, spolehliveho jak prodluzovakem si je priblizit a pouzit  vadasku, pozor nezplest si s fazovkou, neni.
....stejne tucham, ze zamer zni " na stejne pojistce".



Název: Re: Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.12.2019, 18:42
Přemýšlím co tím získám ,když budu vědět jestli je to na stejné fázi.
Tuším nějaký podivný, možná i nebezpečný bastl!


Název: Re: Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 04.12.2019, 22:02
Některé AV sestavy a propojení potřebují napájení z jedné fáze, aby nebrumily....


Název: Re: Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
Přispěvatel: Václav Třetí 04.12.2019, 23:49
Důvody mohou být různé, mnohdy velice praktické, např. vyrovnané zatížení fází.


Název: Re: Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
Přispěvatel: Petr Liskar 05.12.2019, 09:05
Přemýšlím co tím získám ,když budu vědět jestli je to na stejné fázi.
Tuším nějaký podivný, možná i nebezpečný bastl!
Spíš chce tazatel použít adaptér pro přenos ethernetu po silové síti  (PowerLine),  který mezifázově nefunguje...


Název: Re: Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
Přispěvatel: Vlado Konrád 05.12.2019, 10:19
To je možné. Funguje to ale obmedzene . Rozhodujúca je vzdialenosť a dve cievky ističov ,  poprípade chráničov sú privreté dvere signálu


Název: Re: Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
Přispěvatel: Martin Kurka 05.12.2019, 19:08
... potřeboval bych zjistit zda jsou na stejné fázi ,  je na to nějaká jednoduchá finta?
...
Nejjednodušší finta je na to určená zkoušečka, třeba bezkontaktní HT70. Kromě sledu fází umí i najít shodnou fázi.
Bouhužel jen na jeden pokus s jedním výsledkem shodná/neshodná.





Název: Re: Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
Přispěvatel: Juraj Rojko 05.12.2019, 20:50
Znám ještě jednodušší metodu bez měřících přístrojů, pouze s kusem drátu. Ale tu tady doporučovat nemůžu - MacGyver by ji ale jistě použil. ;)


Název: Re: Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.12.2019, 07:29
Nejjednodušší finta je na to určená zkoušečka, třeba bezkontaktní HT70. Kromě sledu fází umí i najít shodnou fázi.
Bouhužel jen na jeden pokus s jedním výsledkem shodná/neshodná.

Nojo, jenže na test shodnosti fází je jenom 10 sekund, pak fázi "zapomene". To na zkoušku ve dvou různých patrech asi nebude.


Název: Re: Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
Přispěvatel: Peter Lovacký 06.12.2019, 10:55
Podľa platnej legislatívy to bude najjednoduchši e zistiť v projekte skutočného vyhotovenia  :),  ale v praxi mi tu môže každý napísať že si robím srandu  >:D


Název: Re: Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
Přispěvatel: Vlado Konrád 07.12.2019, 05:05
Podľa platnej legislatívy to v projekte skutkového stavu nenájdete. V žiadnom. Naviac, ktorá zásuvka je na totožnej fáze, naviac ak je napájaná z iného rozvádzača. Projekt skutkového stavu je niečo úplne iné ako Vy predpokladáte.


Název: Re: Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
Přispěvatel: Jan Franěk 07.12.2019, 08:41
Důvody mohou být různé, mnohdy velice praktické, např. vyrovnané zatížení fází.

Souhlasím. ALe to je práce pro odborníka, který s takovou banalitou velmu snadno poradí. TO jistě není tento případ kdy tazatel ani neví jak by to mohl provést.

Znám ještě jednodušší metodu bez měřících přístrojů, pouze s kusem drátu. Ale tu tady doporučovat nemůžu - MacGyver by ji ale jistě použil. ;)

No, to snad nee?  ;)  Aby se toho vtipu někdo nechytil  ;D

Podľa platnej legislatívy to bude najjednoduchši e zistiť v projekte skutočného vyhotovenia  :),  ale v praxi mi tu môže každý napísať že si robím srandu  >:D

Ani kdybych měl 100% projekt skutečného provedení, tak bych si nedovolil bez měření tvrdit že tato zásuvka je na stejné fázi jako jiná zásuvka. Jedinou spolehlivou metodou bude prostě měření, provedené kterým koliv z mnho možných způsobů. Je tro stejné jako když sáhám na vypnutou živou část, tak první sáhnutí je pomocí zkoušečky a teprve potom  rukou. Jakýkoliv jiný způsob je ve styl - Ruská ruleta.




Název: Re: Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
Přispěvatel: Peter Lovacký 07.12.2019, 10:06
Nechápem chlapi, jak môžete vážne rozoberať takú somarinku, ale dobre  ;)
Projekt skutkového stavu je niečo úplne iné ako Vy predpokladáte.
Neviem jak vy, ale ja píšem do projektov skutočného vyhotovenia pravdu, a jednu fázu k zásuvke určite neoznačím jak L1/2/3.
Rovnako tak píšem pravdu aj do dokumentácie rozvádzača i do revízií.
A jak vyzerá projekt skutočného vyhotovenia podľa vášho predpokladania, tak to netuším. Rovnako jak netuším, že nech tu napíšem hocčo, tak to podľa vášho bude furt nedobre :D



Ani kdybych měl 100% projekt skutečného provedení, tak bych si nedovolil bez měření tvrdit že tato zásuvka je na stejné fázi jako jiná zásuvka.



Ja o teórii a vy o praxi. No ale to už potom nedebatujeme spolu a o jednom, ale už každý sám o svojom ;). Verte mi, že ja proti vašim postupom v praxi vôbec nič nemám :)




Název: Re: Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
Přispěvatel: Vlado Konrád 08.12.2019, 08:49
Nechápem chlapi, jak môžete vážne rozoberať takú somarinku, ale dobre  ;)Neviem jak vy, ale ja píšem do projektov skutočného vyhotovenia pravdu, a jednu fázu k zásuvke určite neoznačím jak L1/2/3.
Rovnako tak píšem pravdu aj do dokumentácie rozvádzača i do revízií.
A jak vyzerá projekt skutočného vyhotovenia podľa vášho predpokladania, tak to netuším. Rovnako jak netuším, že nech tu napíšem hocčo, tak to podľa vášho bude furt nedobre :D
Ja o teórii a vy o praxi. No ale to už potom nedebatujeme spolu a o jednom, ale už každý sám o svojom ;). Verte mi, že ja proti vašim postupom v praxi vôbec nič nemám :)

 Chápem. Takže na pretláčacej linke pre rúry v Podbrezovej ak budete robiť revíziu, budete mať označenú v skutkovej PD na ktorej fáze máte jednofázovú zásuvku v nn rozvodni na stene a podobne aj zásuvku v šatni o 700m ďalej. Podobne aj na svorkách 6kV motora
Už mi to začína dávať zmysel.