Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: slower 02.12.2019, 10:27



Název: Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
Přispěvatel: slower 02.12.2019, 10:27
Musí být světelný obvod ve škole, kde máme kulturní místnost (zde budou probíhat školení zaměstnanců a popíjení...je tam i bar...) přes proudový chránič?

V normě 33 2130 ed. 3 je uvedeno pouze domácnosti čl. 411.3.4, a teď nevím zda ještě není někde napsaný požadavek pro školy a veřejně přístupné místnosti...



Název: Re: Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
Přispěvatel: Pavel Horský 02.12.2019, 14:59
1./ mělo by být součástí projektu (stále omílané téma)
2./ ve školách a veřejně přístupných budovách je předpoklad, že budou světelné zdroje měnit kvalifikované osoby. Pak být chránič nemusí. Naproti tomu v domácnostech se do elektriky se..e každý, kdo má v řiti díru a právě kvůli tomu vzniklo opatření ve vámi citované normě.
Vůbec to není o tom, kdo se bude v uvedených prostorech pohybovat. Pro běžné návštěvníky jsou svítidla mimo jejich dosah (krytí polohou).
Pro školy a školky jsou na provedení osvětlení jiné důležité požadavky, které s chrániči nemají nic společného.


Název: Re: Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
Přispěvatel: Marek Laube 02.12.2019, 16:46
V normě 33 2130 ed. 3 je uvedeno pouze domácnosti čl. 411.3.4, a teď nevím zda ještě není někde napsaný požadavek pro školy a veřejně přístupné místnosti...

Článek 411.3.4 nepatří do 33 2130 ed.3, ale do ...4-41 ed.3.
Pro školy apod je norma 33 2000-7-718 Prostory občanské výstavby a pracoviště. Tam se jen píše..."je-li použito RCD na svět. obvody, tak žádný RCD nesmí chránit více než jeden sv. obvod."
Jinak vše ostatní napsal Pavel Horský.