Přispěvatel: Pavel Horský 19.11.2019, 11:39
V katalogu ABB je uvedeno krytí zásuvek IP40 a u spínačů nic uvedeno není. Obchodní zástupce mi tvrdí, že je krytí spínačů IP20, ale už mi neprozradil, kde je to uvedené.
Zásuvka bez clonek....IP neuvedeno (pak tedy zřejmě IP20)
Zásuvka s clonkami....IP 40
Zásuvka s víčkem a gumou.....IP44
A spínač je tedy IP20, když je krytý víc než ona obyčejná zásuvka bez clonek?

Zřejmě se snažím rozkódovat něco, co je již dávno rozkódované, ale proč mají takové prkotiny stále někomu zabírat čas, když by to mohl mít takový výrobce jakým je zrovna ABB uvedeno ve svém obsáhlém katalogu?


Název: Re: Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
Přispěvatel: Pavel Horský 19.11.2019, 16:42
Vše je vyřešeno.
Vkládám odpověď od zástupce ABB, aby v tom měli všichni jednou pro vždy jasno......

.

Stupeň krytí se uvádí pouze v případě, že je vyšší než IP20. Není-li uveden, jedná se o IP20.
Pokud je deklarovaný stupeň krytí vyšší než IP20, výrobek musí být odpovídajícím způsobem otestován a stupeň krytí musí být na něm uveden.

S přátelským pozdravem
Ing. Dušan Zajíček
Produktový specialista



Název: Re: Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.11.2019, 22:53
Takže se vypínač nesmí instalovat naplacato :)


Název: Re: Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
Přispěvatel: Pavel Horský 20.11.2019, 08:37
Takže se vypínač nesmí instalovat naplacato :)

Na tom něco bude. A nikde to není zakázané. Pak "protokol určení vnějších vlivů",  který nám napoví, jaké spínače použít   ;)


Název: Re: Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
Přispěvatel: Milan Hudec 20.11.2019, 22:15
Na tom něco bude. A nikde to není zakázané. Pak "protokol určení vnějších vlivů",  který nám napoví, jaké spínače použít   ;)
Byl to chyták :)
Na placato (klapkou nahoru) - musí být nej.4X, viz horní části zařízení.


Název: Re: Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.11.2019, 23:12
Fajn, a kdyby měl dostatečné krytí, jak podle zásad pro "rozhraní člověk - stroj" bude správná poloha pro vypnuto a zapnuto?


Název: Re: Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
Přispěvatel: Petr Liskar 21.11.2019, 00:20
Byl to chyták :)
Na placato (klapkou nahoru) - musí být nej.4X, viz horní části zařízení.
Formulace použité v Návodu na instalaci obecně nepřipouští instalaci "na placato"...