Název: Jak zlegalizovat rozvaděč nn v datovém racku? Přispěvatel: Michal Řehořka 11.11.2019, 14:22 Zákazník požaduje mít jištění v datovém racku.
Existuje několik výrobců, kteří vyrábí "Instalační panel 3U s DIN lištou do 19" rozvaděče" K těmto výrobkům není ale žádná další dokumentace, natož podpora od výrobce, abych mohl na závěr nalepit štítek rozvaděče, vystavit protokol o kusové zkoušce, prohlášení o shodě atd. Jak se tedy k tomu postavit, když chci mít v racku rozvaděč dle ČSN EN 61439-3. Máte s tímto někdo zkušenosti? Název: Re: Jak zlegalizovat rozvaděč nn v datovém racku? Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.11.2019, 17:41 Špatně hledáte, kolego.
My dost používáme panely Montech (Slavata) a tam si můžete vybrat jestli chcete prázdný nebo osazený a tomu odpovídá i dokumentace a další podklady Název: Re: Jak zlegalizovat rozvaděč nn v datovém racku? Přispěvatel: Michal Řehořka 12.11.2019, 08:23 Pane Schwarz, moc díky za tip. Poptám je.
Na moji obranu - hledal jsem dost, ale dle webové prezentace této firmy (a stručného popisu produktů) bych na ni bez upozornění prostě nepřišel. |