Přispěvatel: Ladislav Krejčí csharp 04.11.2019, 18:18

Existuje norma, která řeší v jednom rozvaděči nn 3x230V a mn LAN UTP kabely + switch a koax?


Název: Re: Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 05.11.2019, 15:03
V inteligentnom domovom rozvode si to inak ani neviem predstaviť len v spoločnom rozvádzači.  Napr: FTP káble pre ovládanie napr, LOXON ,  jednoznačne musia byť v tomto rozvadzači. Anténa ,internet, alarm, bežne sa dáva do osobitného rozvadzača.


Název: Re: Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 06.11.2019, 13:35
Mohou, váš elektrikář bude zajisté umět vyrobit rozvaděč s nezbytnou dokumentací a výrobním štítkem v souladu s ČSN EN 61439-1 ed.2, např. do rozvodnice https://www.hager.cz/katalog-produktu/distribuce-energie/rozvadecove-systemy/rozvadece-pro-multimedialni-rozvody/multimedialni-rozvodnice-volta-ip30/323.htm


Název: Re: Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody?
Přispěvatel: František Šohajda 06.11.2019, 18:39
Mohou, ale musí být prostorově a opticky odděleny!!


Název: Re: Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody?
Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 06.11.2019, 20:03
Zvláštního zřetele si zasluhují obvody SELV (například některé obvody zařízení EPS / EZS),  případně PELV (viz ČSN 33 2000-4-41 v platné edici).
 ... ochranné oddělení mezi živými částmi elektrického zařízení, jako jsou relé, stykače, pomocné spínače a kterýmikoliv částmi vyššího napětí nebo obvody FELV.

... Ochranné oddělení vedení obvodů SELV a PELV od živých částí jiných obvodů, které mají alespoň základní izolaci, může být dosaženo jedním z těchto způsobů:
- vodiče obvodů SELV a PELV, kromě toho, že mají vlastní základní izolaci, musí být uzavřeny v nekovovém plášti nebo v izolačním krytu,
- vodiče obvodů SELV a PELV musí být odděleny od vodičů obvodů s napětím vyšším, než je napětí napěťového pásma I uzemněným kovovým pláštěm nebo
uzemněným kovovým stíněním,
- vodiče obvodů s napětím vyšším, než je napětí napěťového pásma I, mohou být obsaženy ve vícežilovém kabelu nebo v jiném seskupení vodičů, jestliže vodiče SELV a PELV jsou izolovány na nejvyšší použité napětí,
- vedení jiných obvodů vyhovuje požadavkům čl. 412.2.4.1,
- prostorové (fyzické) oddělení.
---
Kombinované slaboproudé rozvaděče dělá například firma Stakohome (https://www.stakohome-innovation.com/)

rozvaděč Stakohome (https://www.bytovy-rozvadec.cz/cs/)