Název: Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody? Přispěvatel: Ladislav Krejčí csharp 04.11.2019, 18:18 Existuje norma, která řeší v jednom rozvaděči nn 3x230V a mn LAN UTP kabely + switch a koax? Název: Re: Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody? Přispěvatel: Ižák Ctibor 05.11.2019, 15:03 V inteligentnom domovom rozvode si to inak ani neviem predstaviť len v spoločnom rozvádzači. Napr: FTP káble pre ovládanie napr, LOXON , jednoznačne musia byť v tomto rozvadzači. Anténa ,internet, alarm, bežne sa dáva do osobitného rozvadzača.
Název: Re: Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 06.11.2019, 13:35 Mohou, váš elektrikář bude zajisté umět vyrobit rozvaděč s nezbytnou dokumentací a výrobním štítkem v souladu s ČSN EN 61439-1 ed.2, např. do rozvodnice https://www.hager.cz/katalog-produktu/distribuce-energie/rozvadecove-systemy/rozvadece-pro-multimedialni-rozvody/multimedialni-rozvodnice-volta-ip30/323.htm
Název: Re: Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody? Přispěvatel: František Šohajda 06.11.2019, 18:39 Mohou, ale musí být prostorově a opticky odděleny!!
Název: Re: Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 06.11.2019, 20:03 Zvláštního zřetele si zasluhují obvody SELV (například některé obvody zařízení EPS / EZS), případně PELV (viz ČSN 33 2000-4-41 v platné edici).
... ochranné oddělení mezi živými částmi elektrického zařízení, jako jsou relé, stykače, pomocné spínače a kterýmikoliv částmi vyššího napětí nebo obvody FELV. ... Ochranné oddělení vedení obvodů SELV a PELV od živých částí jiných obvodů, které mají alespoň základní izolaci, může být dosaženo jedním z těchto způsobů: - vodiče obvodů SELV a PELV, kromě toho, že mají vlastní základní izolaci, musí být uzavřeny v nekovovém plášti nebo v izolačním krytu, - vodiče obvodů SELV a PELV musí být odděleny od vodičů obvodů s napětím vyšším, než je napětí napěťového pásma I uzemněným kovovým pláštěm nebo uzemněným kovovým stíněním, - vodiče obvodů s napětím vyšším, než je napětí napěťového pásma I, mohou být obsaženy ve vícežilovém kabelu nebo v jiném seskupení vodičů, jestliže vodiče SELV a PELV jsou izolovány na nejvyšší použité napětí, - vedení jiných obvodů vyhovuje požadavkům čl. 412.2.4.1, - prostorové (fyzické) oddělení. --- Kombinované slaboproudé rozvaděče dělá například firma Stakohome (https://www.stakohome-innovation.com/) rozvaděč Stakohome (https://www.bytovy-rozvadec.cz/cs/) |